проблемнет
проблемнет
Резидент

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

29.08.2008 в 22:35:23

Baston написал : 2проблемнет А как реагировать на это?

Цитата: Да и резиной только жизнь себе сократить можете, товарищ Baston!

А что тут непонятного? Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена), чем через Вас.

0
Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

01.09.2008 в 11:35:22

Совсем запутали. Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если

проблемнет написал : Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120296

01.09.2008 в 13:54:41

Baston написал : Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если

  1. Газовая плита с электроподжигом/и или духовкой должна быть заземлена.
  2. На газовую магистраль заземлять запрещено.
  3. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.
  4. Чтобы разорвать цепь этого тока ставят д/э вставку.

PS Считаю, что в домах с полноценным пятипроводным стояком где есть отдельный PE вставка лишняя.

0
Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

01.09.2008 в 14:12:39

Давайте, всё же, разберемся.

BV написал :

  1. Газовая плита с электроподжигом/и или духовкой должна быть заземлена.

Требование невыполнимо, так как нет земли.

BV написал :

  1. На газовую магистраль заземлять запрещено.

То есть... полное отстутствие связи металла газовой магистрали с металлом газ. прибора. Другими словами - диэлектрическая развязка плиты и газ. трубы

BV написал :

  1. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.

Мы уже говорили выше, что земли в доме нет. Щиток не имеет никакого заземления. Имеется "фаза" и "ноль". Подлючать "земляной" провод газ. плиты на ноль мы не будем. То есть третий провод - земля ни к чему не подключается, и висит в воздухе.

Таким образом есть 2 варианта - резиновый шланг(без всяких оплёток) или сильфонная подводка с диэлектрической вставкой. И все эти предосторожности только на тот случай, если в газ. плите случится поломка. Так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120296

01.09.2008 в 14:39:59

Baston написал : То есть... полное отстутствие связи металла газовой магистрали с металлом газ. прибора.

Я понимаю по другому - когда заземлитель только газовая труба....

Baston написал : Таким образом есть 2 варианта - резиновый шланг(без всяких оплёток) или сильфонная подводка с диэлектрической вставкой.

Так очень опасно. Я бы так не делал ни в коем случае....

Если официально - то выходит, что вам нельзя устанавливать прибор класса 1 (с заземлением).

Ну а если..... многие мастера в Мосгазе понятия не имеют о диэлектрических вставках и обязывают ставить сильфон (резиновый без оплётки в Москве не понимают). Вставку ставить не разрешают....

Так что думайте.... :)

PS ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ УЗО.

0
Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

01.09.2008 в 14:47:34

BV написал : Если официально - то выходит, что вам нельзя устанавливать прибор класса 1 (с заземлением).

Ага, и нас таких - 2/3 города.

Если газ. прибор вообще не заземлен (как в нашем случае), то в случае пробоя
(утечки) сработает УЗО.

0