Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2008 в 22:19:02

2RomoR АВ установленные на групповых линиях не служат для защиты приборов, включенных в розетки. Они служат для защиты групповых линий, в состав которых входят кабель и оконечные устройства, т.е. розетки. Исходя из этого номинал АВ должен соответствовать сечению кабеля и номиналу розетки. Если подключить чайник к линии плиты под защитой АВ 25А, то линия от розетки плиты и розетка чайника (10/16А), действительно окажется не защищенной, о чём собственно, и писал Solovey. А что бы не перегружать линию под защитой автомата 16А кучей включенных в неё приборов, прокладывают несколько групповых линий.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.08.2008 в 23:15:48

В обычную розетку можно втыкать всё мощностью до 3520 вт! я советую - в одном из нижних шкафчиков (там где сейчас находится розетка электроплиты) поставить бокс с АВ С16 и через него подключить духовку, а параллельно ему отвести 3х6 на варочную панель. все остальное запитать от розеток (стандартных)

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

29.08.2008 в 09:09:46

sergey_sav написал : А что бы не перегружать линию под защитой автомата 16А кучей включенных в неё приборов, прокладывают несколько групповых линий.

Пишем об одном и том же, только излагаем по-разному.

У автора нет возможности прокладывать несколько групповых линий.

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

29.08.2008 в 09:11:23

dinamit007 написал : В обычную розетку можно втыкать всё мощностью до 3520 вт!

Я бы не стал этого делать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2008 в 09:11:52

Вчера вечером привезли заказанную варочную панель и духовой шкаф. Мощность варочной - 5800 Вт, духового - 1850 Вт. Так всетаки какой вариант подключения будет наиболее оптимальным?

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

29.08.2008 в 09:20:02

ммх написал : Вчера вечером привезли заказанную варочную панель и духовой шкаф. Мощность варочной - 5800 Вт, духового - 1850 Вт. Так всетаки какой вариант подключения будет наиболее оптимальным?

Выбирать Вам.

На мой взгляд оптимальным будет предложение разбить на три группы кабель от эл. плиты, думаю толщина бетонной стены позволит вмонтировать электрощиток на три автомата, и подключить три наиболее мощных потребителя.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2008 в 09:26:00

Всем большое Спасибо за советы! Теперь буду думать как все это реализовать =)