Господа есть селективное УЗО на вводе 100мА-S, нижестоящие 30мА (5 шт.). Есть ДПН.
Есть некоторые факты: 1) По спецификации максимальное время отключения данного селективного УЗО составляет 0,2 секунды при токе утечке 200мА. 2) По спецификации на ДПН, "1.2.4 Изделие должно обеспечивать ток утечки не менее 300 мА при повышении входного напряжения до 250/260 в течение 250мс. Время нарастания тока не более 1мс."
Итого, исправное УЗО должно будет отключиться до того как сгорит ДПН, т.е. через 200мс, а если
повезет то за 60мс, не раньше, значит такая схема включения может иметь место, см. "вариант-1.gif".
Но это не очень-то быстро, ибо УЗО само по себе селективное и добавляет задержку. Обычное УЗО
ставить нельзя, в этом случае селективность по времени не обспечивается, противоречит ПУЭ.
Имеет ли смысл ставить, либо можно придумать что-нибудь ещё? Была бы постоянка, то можно было
бы повесить на нижестоящие УЗО через диоды, но даже этот вариант несколько идиотский ;) и мне
не нравится..
Может есть предложения у кого? Докупить ещё 4 ДПНа просьба не предлагать :)