Прошу сразу не отправлять в "Нормы..." Госты и прочее :) Квартира в пятиэтажке 86г.Щиток на л. площадке один на три квартиры.Земли нет. Разводку ДО счетчика толком не понять, а трогать-раздвигать самостоятельно эти ужасы боязно - есть риск оборвать что-нибудь соседям, потом не расхлебаешь... После счетчика(честная пломба) стоит две пробки-автомат по 16А. Ноль - торчит алюминий откуда-то из\под ? опломбированной колодки счетчика, квадрата 4.И в квартиру уходило две пары алюминия. Ремонт... В итоге имею
- заменил все,начиная от пробок счетчика на медь 2х2,5 одножильная, марку не знаю,плоский белый двойной изоляции, белый синий внутри.
- топология в квартире - звезда. Щиток, точнее ниша в ГК конструкции 400х400мм глубиной100мм распаечных коробок нет вообще- ко всему отдельный провод. Избыток -> функциональность.
на днях заметили жужжание искрение в месте подключения фазного провода от пробки счетчика(пробка 16А) к шине в щитке.(работал только ТВ ну и лампы - всего ватт 300-400) Изоляция поплавилась на 2-3см от винта по проводу. Шины - все одинаковые,металл сечением кажется 6х4мм(латунь?) с 12 отверстиями-винтами, по краям отверстия чуть большего диаметра.Такими заземление делают, незапомнил правильное название в магазине. Закреплены на плите 300х200х10мм толщины из текстолита (от силовой электрики) Текстолит нагрев даже не заметил.
- Причина нагрева- длительный плохой контакт под винтом, на эту шину садилась периодически нагрузка чайника 2кВт.
- или я был неправ, пустив 2,5 кв.мм от счетчика к распред.щиту в квартире, надо было больше.? Я считал 2,5кв.мм меди = 20ампер, у меня пробки на 16, должно хватать. 2.Пускать рабочий ток по шинам,которые я применил, недопустимо?