INVERTED
INVERTED
Резидент

Регистрация: 04.07.2007

Барнаул

Сообщений: 1801

31.08.2008 в 17:47:11

Есть гараж, от старых хозяев остался медный кабель (кажется 3-4 мм) от общего провода до счетчика на 36 А, далее идут пробки и т.д. Предполагается сделать освещение гаража и погреба, несколько розеток. Хочу оставить входной провод и счетчик, пробки выкину нафиг конечно, а что делать дальше, какие автоматы брать и т.д ?
Ps в поиск только не отсылайте и ногами не бейте.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2008 в 21:18:30

INVERTED написал : какие автоматы брать

Начинать надо не с автоматов, а с выбора кабеля, для защиты которого уже будете ставить автоматы, исходя из его сечения. Для начала выясните поточнее сечение вводного кабеля. Если это 2,5 меди, то ограничьте ток автоматом 25А сразу после счетчика. Если 4, то 32А. После вводного автомата поставьте УЗО 40А 30ма, после которого автоматы на розетки 16А и освещение 10А и разводку 2х2,5 и 2х1,5, соответственно ( защитного нуля или заземления, как я понимаю, у вас нет ). Розетки и светильники будут лучше соотетствовать помещению, если будут иметь степень защиты IP44. И совсем не будет лишним ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 220/36 для питания переноски.

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

31.08.2008 в 23:25:53

вход в погреб от куда, из смотровой ямы? или где то в сторонке? продумайте как туда кабелем зайдете, для освещения, его нужно должным образом защитить, если просто по полу прокладывать...

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

01.09.2008 в 13:35:52

Также обратите внимание на то, что погреба являются влажными помещениями. Так что освещение в погребе (ну и в см. яме) должно быть 36-и вольтовым. Т.е. наверху должен стоять трансформатор 220/36, автоматы и выключатели, а вниз должна идти проводка, без какой-либо доп. коммутации от выключателя до конечного светильника.

0
INVERTED
INVERTED
Резидент

Регистрация: 04.07.2007

Барнаул

Сообщений: 1801

01.09.2008 в 18:21:46

avmal написал : После вводного автомата поставьте УЗО 40А 30ма

разве 40А УЗО стоит смысл ставить после автомата 25/32А? Обязательно ли для УЗО заземление? Какое УЗО надо взять ?

avmal написал : защитного нуля или заземления, как я понимаю, у вас нет

А нельзя ли "заземлиться" к воротам ? Ряд гаражей длинный, думаю какие то части уходят в землю...

Alex9801 написал : Также обратите внимание на то, что погреба являются влажными помещениями. Так что освещение в погребе (ну и в см. яме) должно быть 36-и вольтовым.

Да, верная мысль, сам бы не додумался :)

Rolan написал : вход в погреб от куда, из смотровой ямы? или где то в сторонке? продумайте как туда кабелем зайдете, для освещения, его нужно должным образом защитить, если просто по полу прокладывать...

прокину наверное в пластмассовом гофрированном рукаве...

avmal написал : Розетки и светильники будут лучше соотетствовать помещению, если будут иметь степень защиты IP44

Что это ?

Для освещения может галогеновых пару светильников-прожектором приспособить ? Как думаете ?

0
INVERTED
INVERTED
Резидент

Регистрация: 04.07.2007

Барнаул

Сообщений: 1801

01.09.2008 в 18:27:00

Светильники такого типа

0
Вложение
WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

01.09.2008 в 22:12:52

2INVERTED
лампочки менять замучаешься. Повесь одну ДРЛ + люминесцентную над верстаком и живи спокойно :)

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

02.09.2008 в 09:51:17

INVERTED написал : прокину наверное в пластмассовом гофрированном рукаве...

ну а как к яме то пойдете? если по полу - просто затопчете кабель, по полу советовал бы в стальной трубе, трубу крепить к полу, можно штрабу и в нее положить, затем бетоном, но возня... проще металлической трубой подойти к яме с такого места, где проезду\проходу не очень мешает, допустим от противоположной воротам стены.... ну и совет Alex9801 поддерживаю конечно. совет avmal по поводу УЗО на 40а и 30мА, после него будут автоматы на 16А и 10А, УЗО от утечки будет защищать, видимо, номинал предложен выше исходя из соображений существования такого номинала УЗО на такой ток утечки, при том что у вас вводной автомат предполагается на 32А - УЗО должно быть или с равным или немного выше номиналом...

0
INVERTED
INVERTED
Резидент

Регистрация: 04.07.2007

Барнаул

Сообщений: 1801

02.09.2008 в 10:03:33

Rolan написал : ну а как к яме то пойдете?

под полом (под досками) проведу наверное

Rolan написал : УЗО должно быть или с равным или немного выше номиналом...

понятно , спасибо

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

02.09.2008 в 10:06:59

INVERTED написал : под полом (под досками) проведу наверное

а так замечательно:) можно в гофре

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу