31.08.2013 в 22:16:29

Dgippo1, напряжение 12В(однофазное :confused:) при токе 10А и длине 10м калькулятор (типа "Мобильный электрик") рекомендует сечение 6мм2 ;) так что наезд не проходит :p PS: в низковольтных, но мощных сетях главнее не нагрев кабеля, а потери по напряжению в связи с длиной кабеля :yu

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 22:22:29

Kubera, ссылочки на чем основаны мои выводы я выложил... все ошибаются?

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 22:24:19

Kamikaze написал : БПВЛ

это кто:eek:, ну я ведь и не стал исходить из этих данных, прикинул по общепринятым..

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 300

31.08.2013 в 22:32:38

Dgippo1 написал : Kubera, ссылочки на чем основаны мои выводы я выложил... все ошибаются?

ошибаются, т.к. не принимают во внимание такую величину как падение напряжения на участке цепи :) , но если глянуть на этот калькулятор http://www.ivtechno.ru/raschet_4 то можно понять что при длине кабеля очень важно его сечение :confused:

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 22:44:38

я не спорю про то что сечение важно на большой длинне, но что то в этом калькуляторе уж очень дикие потери получаются....

вот расчет- оно вообще мну выдало 25 мм.кв

:confused:

0
Вложение
бракодел
бракодел
Эксперт

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

31.08.2013 в 22:48:37

Dgippo1 написал : я не спорю про то что сечение важно на большой длинне, но что то в этом калькуляторе уж очень дикие потери получаются.... :confused:

За зря что ли в розетке 220 :) а если чуть отойти то 500 , 10 000 и т.д.

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 22:54:49

да знаю я ето все... вопрос не только в потерях но и в передаче мошности по одним и тем же проводам 110В х 20А это одно, а 220В х 20А эт уже в два раза большая мошность при той же проводке.... Хотя в штатах и при 110 живут....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.08.2013 в 22:59:32

Kamikaze написал : БПВЛ

Dgippo1 написал : это кто

http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=261

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 23:02:52

Alex___dr, спасибо.

0
Dgippo1
Dgippo1
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

31.08.2013 в 23:36:59

не поленился сходить в гараж и провести не большой натурный эксперимент, на особую точность не претендую но все же.. итак имеется стабилизированный источник питания, тестер и удлинитель... Выставляю на БП 12.00 вольт на разьемах. прижимаю к разьемам (втыкнуть не удается так как на удлинителе вилка "евро") удлинитель порядка тех 10м сечением 2,5 мм.кв.Меряю на розетке удлинителя = 11.98 вольта. Вот под нагрузкой так вот с ходу не померил...нечего подцепить.... может завтра чего надумаю

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

31.08.2013 в 23:46:07

Dgippo1 написал : Вот под нагрузкой так вот с ходу не померил...нечего подцепить.... может завтра чего надумаю

Да на ХХ никому не интересно, вы под нагрузкой хорошей 20-40А померьте. И мерить лучше ИМХО не входное-выходное напряжение, а падение напряжения на каждом проводнике в удлинителе. Вот эта цифра интересует.