Georg III написал : Тогда Вы прямо ответьте, пожалуйста, какими сжимами / клемниками делаете соединения в установочных коробках / подрозетниках? Или у Вас с каждой розеткой рядом стоит распаечная коробка с вот такими клемниками?

http://electro-mpo.ru/card14924.html

0
Вложение
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

02.09.2008 в 14:32:37

Valeryko написал : Из-за этой инфы: "Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) данные клеммные соединители не предназначены для разводки и коммутации заземляющего защитного проводника."

Вы всегда подчеркиваете, что ссылаетесь на ответы КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, не скрывающих фамилий и должностей, а тут вдруг в качестве аргумента с такой настойчивостью в пятый раз приводите анонимное заявление без конкретной ссылки на пункт ПУЭ. А вот, например, что пишут в уважаемом журнале "Современные технологии автоматизации" http://www.cta.ru/cms/f/326714.pdf
Продукция фирмы WAGO соответствует нормам ISO 9000 и сертифицирована фирмой ASTA Certification Service. Номер сертификата – 11692/95. Кроме того, имеется обширный список сертификатов и допусков как национальных и международных сертификационных центров, так и мультинациональных концернов, например, в автомобильной и химической промышленности. Продукция WAGO внесена в Морской Регистр России, имеется разрешение ГАН России для применения клемм WAGO в атомной энергетике. Я не агитирую вас на применение ваго, боже упаси, я просто не могу понять, за что вы их так ненавидите. А на счет "Пока не получу аргументированного подтверждения, что существующими нормами неограниченное применение для соединения проводов защитного заземления быстрозажимными плоскопружинными клеммами "ваго","ведмюллер" и т.п. допускается" , у вас есть подобные подтверждения хоть для какого-либо типа соединения?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.09.2008 в 14:45:18

АА написал : Вот даже, когда по существу ответить нечем, кроме может быть очередной ссылки на "специалиста" или непонятный сайт, Вы реагируете. Это забавно.

???

  • Разумеется когда непорнятные НЕспециалистам

АА написал : Есть указания, которые можно трактовать и так и этак.

  • "трактуют" дилетанты-любители
  • это именно забавно былло бы- если бы потом плохо не кончалось...
  • но именно трагедиями "трактователи" свои "логическике умозаключения" и заканчивают на практике...

АА написал : Также забавно читать про Ваш опыт в бытовом монтаже: складывается впечатление, что кроме Турции и какой-нибудь Валентины ничего в руках не держали. да и то по случаю, когда сосед (соседка) попросили розетку "починять"

  • Ну что Вы- с Леграндом-то и дела не иметь - да любой "предприниматель" или чиновник "на откатах" только их и ставит- они же самые дорогие в ближайшем "маркете"...

АА написал : Я не подвергаю сомнению Ваш производственный опыт, возможно, что он неоценим. Только не говорите, что ПУЭ везде одинаковые. Тут никто не спорит. Но специфика есть.

  • разумеется есть российская "специфика"- тут все пытаются словчить и схалтурить, а в той же Германии -приводили пример ПРАКТИКИ оттуда - сделал запас провода в подрозетникке меньше на 5 мм- перетягивай проводку...

АА написал : А трактовать можно как угодно. Кто может трактовать, тот внимательно изучил.

  • и часто Вы трактуете УК, ПДД, ГК?

АА написал : У Вас свое мнение, у меня свое.

  • вообще-то окружающим глубоко наплевать на мое или Ваше "личное трактование"
  • есть законы и их надо соблюдать - нарушил- никакая "трактовка" не поможет...

АА написал : Но еще раз повторю, что запрета на использование WAGO и т.п. нет.

  • конечно нет- можно ведь все , что угодно и всем, чем угодно делать - только не каждому, правда...
  • поскольку кто и как принимает электрооборудование новостроя в эксплуатацию Вы явно не знаете- оставайтесь в блаженном неведении...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.09.2008 в 14:58:38

Викторыч написал : Вы всегда подчеркиваете, что ссылаетесь на ответы КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, не скрывающих фамилий и должностей, а тут вдруг в качестве аргумента с такой настойчивостью в пятый раз приводите анонимное заявление без конкретной ссылки на пункт ПУЭ.

-Третий

  • Вы готовы что-то КОНКРЕТНОЕ предложить взамен?

Викторыч написал : А вот, например, что пишут в уважаемом журнале "Современные технологии автоматизации"

  • вообще-то в моей ссылке тоже пишут положительно, только вот заземление "пнп" делать не советуют...Вы "за пять раз" это так и не прочитали ни разу???

Викторыч написал : Я не агитирую вас на применение ваго, боже упаси, я просто не могу понять, за что вы их так ненавидите. А

???

  • я их просто обожаю, только вот переделывать по требованию инспектора заземление многих десятков светильников после сдачи монтажа "почему-то" очень не хочется...даже с демонтажом таких приятных безделушек из цветной легкоплавящейся пластмассы...это ведь не грубые советские черные винтовые клеммники из карболита...но все равно не хочется...

Викторыч написал : у вас есть подобные подтверждения хоть для какого-либо типа соединения?

???

  • речь идет ТОЛЬКО о присоединении проводов защитного заземления - имеется нормативный документ, ДОПУСКАЮЩИЙ применение пружинных зажимов для этого или нет?
  • все остальное значения не имеет...
0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

02.09.2008 в 15:49:50

Valeryko написал : Третий

:) пусть третий, я особо не считал

Valeryko написал : вообще-то в моей ссылке тоже пишут положительно, только вот заземление "пнп" делать не советуют...Вы "за пять раз" это так и не прочитали ни разу???

Я за первый и последний прочитал, вопрос - кто и на каком конкретно основании (пункт в ПУЭ, а не абстрактное их упоминание)

Valeryko написал : я их просто обожаю, только вот переделывать по требованию инспектора заземление многих десятков светильников после сдачи монтажа "почему-то" очень не хочется...даже с демонтажом таких приятных безделушек из цветной легкоплавящейся пластмассы...это ведь не грубые советские черные винтовые клеммники из карболита...но все равно не хочется

У ваго пожарный сертификат есть ,кстати, а у приведенных вами в 23 посте клеммников он есть? Вы их зажигалкой погрейте, я думаю они не только плавятся, но и горит это китайское чудо не хило. Наш энергонадзор к ваго в цепях защитного заземления претензий не имеет.

Valeryko написал : речь идет ТОЛЬКО о присоединении проводов защитного заземления - имеется нормативный документ, ДОПУСКАЮЩИЙ применение пружинных зажимов для этого или нет?

Не встречал, как не встречал документа, допускающего применение там же и винтовых клеммников, но и запрещающих нет.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.09.2008 в 16:23:23

Викторыч написал : за первый и последний прочитал, вопрос - кто и на каком конкретно основании (пункт в ПУЭ, а не абстрактное их упоминание)

  • при малейшем сомнении в исправности или в хороших "метеоусловиях" самолет вылетать не должен с пассажирами... Или Вы предпочитаете рнискнуть ими?

Викторыч написал : У ваго пожарный сертификат есть

  • Это радует, только речь идет не о том, можно их устанавливать под подвесными потолками без распаечных закрытых коробок, а удовлетворяют они требованиям по надежности при токах короткого замыкания, неразрывности и неразборности...именно это важно для проводки защитного заземления..
  • а то, что материал у них плавится, но не поддерживает горение- фото в этом форуме были неоднократно приведены...

Викторыч написал : у приведенных вами в 23 посте клеммников он есть? Вы их зажигалкой погрейте, я думаю они не только плавятся, но и горит это китайское чудо не хило.

  • Вообще-то это "немецкое чудо" : "Максимальная температура эксплуатации: от -40 до +110 °С. Изготовитель: «Werit», Германия."
  • полагаю, тоже, как и "пнп" ВАГО- сделаны из дешевой плавящейся пластмассы...
  • такой же бытовой ширпотреб..."для аборигенов"...

Викторыч написал : Наш энергонадзор к ваго в цепях защитного заземления претензий не имеет.

  • Правда?
  • Это радует...надеюсь, это стоило Вам не слишком дорого...может и у меня "пронесет"...

Викторыч написал : Не встречал, как не встречал документа, допускающего применение там же и винтовых клеммников, но и запрещающих нет.

  • неужели? -то есть если нет прямого запрета соединять провода резинкой от трусов- то можно и ей???
  • А что- чем не замена пружинки- тоже прижим- ого-го...
0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 17:00:38

Valeryko написал : http://electro-mpo.ru/card14924.html

И как Вы такими клемами делаете разводку топологии "звезда"? :confused: :eek:

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.09.2008 в 18:17:59

Georg III написал : И как Вы такими клемами делаете разводку топологии "звезда"?

  • например, мой самый старый коллега (инженер, кстати), так в офисе делал:
  • делается скрутка, которая затягивается таким клеммником соответствующего сечения обоими винтами...торчащий лишний конец откусывается бокорезами, это все изолируется тремя слоями изоленты и закрывается крышкой распаечной коробки... больше 10 проводов кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм2 затягиватть не приходилось (это если в помещении 9 светильников)
  • и возвращаясь к применению пружинных зажимов для защитного заземления: " Глава 7.1ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ .... И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. п.7.1.21 ...Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединения."
  • Вопрос: считаются ли "пнп" разборными без инструмента, если "сборными" без инструмента они являются...особенно с "лапками"...
0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 18:35:53

Valeryko написал : например, мой самый старый коллега (инженер, кстати), так в офисе делал

Вопрос был адресован Вам - Вы-то сами как делаете? В распаечной коробке я понимаю, как надежно "навеки" соеденить: можно и скрутку, которую вставить в клемник большого размера и затянуть винтами, а сверху изолентой... Но как быть, если розетка, скажем, двойная-тройная? Три такие скрутки в изоленте ни в подрозетник, ни в установочную коробку не влезут...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.09.2008 в 18:53:04

Georg III написал : Вопрос был адресован Вам - Вы-то сами как делаете? В распаечной коробке я понимаю, как надежно "навеки" соеденить: можно и скрутку, которую вставить в клемник большого размера и затянуть винтами, а сверху изолентой... Но как быть, если розетка, скажем, двойная-тройная? Три такие скрутки в изоленте ни в подрозетник, ни в установочную коробку не влезут...

  • Почему три??? Фаза и нейтраль шлейфом подключаются, шлейф ТОЛЬКО для защитного заземления запрещен
  • а вот заземление- "звездообразно"- больше четырех розеток не делал, ну в гипосартоне-то все понятно, а вот в скрытой проводке (коробки- Гуси, розетки-ВиКо) - применил такую "хитрость- в коробке Гуси выломал дополнительную. "боковушку"- в ней небольшую выемку сделал- и там отлично "звезда с лучами" поместилась... -Кстати, тут пытались доказать, что под два провода заземления розетки делают, чтобы их шлейфом заземлять- не факт, оказывается: "Вопрос
    Пункт 1.7.83 ПУЭ 7-го издания требует включать в дополнительную систему уравнивания потенциалов в том числе защитные проводники штепсельных розеток.С моей точки зрения, если выполнить данное требование для стандартной розетки путем присоединения проводника дополнительного уравнивания потенциалов под тот же зажим, что и РЕ-проводника, и вывести проводник уравнивания потенциалов, например, к сторонней проводящей части, то эстетический вид проводки (особенно для большого количества розеток) трудно представить. Ведь на расстоянии 2,5 м может быть много сторонних проводящих частей. Можно ли дать практические рекомендации по выполнению данного требования?

    Ответ
    Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется в помещениях с высокой вероятностью поражения электрическим током, например, в ванных комнатах. Требования п. 1.7.83 предписывают присоединение защитных контактов штепсельных розеток к дополнительным проводникам системы уравнивания потенциалов. Современные штепсельные розетки имеют два зажима для подключения защитных проводников. К первому зажиму присоединяется защитный проводник, ко второму зажиму – дополнительный проводник системы уравнивания потенциалов. При выполнении дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате ко всем сторонним проводящим частям, к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования класса I и к защитным контактам штепсельных розеток присоединяются дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов. Между собой дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов можно соединить с помощью зажимов (шины), которые размещаются в ответвительной коробке со степенью защиты не менее IP54.

Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. " http://electromont.ru/faq18.html

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

02.09.2008 в 20:42:13

Valeryko написал : Цитата: Сообщение от АА Вот даже, когда по существу ответить нечем, кроме может быть очередной ссылки на "специалиста" или непонятный сайт, Вы реагируете. Это забавно.

???

  • Разумеется когда непорнятные НЕспециалистам
    Цитата: Сообщение от АА Есть указания, которые можно трактовать и так и этак.

  • "трактуют" дилетанты-любители

  • это именно забавно былло бы- если бы потом плохо не кончалось...

  • но именно трагедиями "трактователи" свои "логическике умозаключения" и заканчивают на практике...

Цитата: Сообщение от АА Также забавно читать про Ваш опыт в бытовом монтаже: складывается впечатление, что кроме Турции и какой-нибудь Валентины ничего в руках не держали. да и то по случаю, когда сосед (соседка) попросили розетку "починять"

  • Ну что Вы- с Леграндом-то и дела не иметь - да любой "предприниматель" или чиновник "на откатах" только их и ставит- они же самые дорогие в ближайшем "маркете"...

Цитата: Сообщение от АА Я не подвергаю сомнению Ваш производственный опыт, возможно, что он неоценим. Только не говорите, что ПУЭ везде одинаковые. Тут никто не спорит. Но специфика есть.

  • разумеется есть российская "специфика"- тут все пытаются словчить и схалтурить, а в той же Германии -приводили пример ПРАКТИКИ оттуда - сделал запас провода в подрозетникке меньше на 5 мм- перетягивай проводку...

Цитата: Сообщение от АА А трактовать можно как угодно. Кто может трактовать, тот внимательно изучил.

  • и часто Вы трактуете УК, ПДД, ГК?

Цитата: Сообщение от АА У Вас свое мнение, у меня свое.

  • вообще-то окружающим глубоко наплевать на мое или Ваше "личное трактование"
  • есть законы и их надо соблюдать - нарушил- никакая "трактовка" не поможет...

Цитата: Сообщение от АА Но еще раз повторю, что запрета на использование WAGO и т.п. нет.

  • конечно нет- можно ведь все , что угодно и всем, чем угодно делать - только не каждому, правда...
  • поскольку кто и как принимает электрооборудование новостроя в эксплуатацию Вы явно не знаете- оставайтесь в блаженном неведении...

Отлично! Тест на словесный .... удался! Вот уж действительно человеку в рабочее время делать нечего. Предлагаю пополнить Ваш бесценный практический опыт, покрутив в руках что-нибудь еще кроме

Valeryko написал : (коробки- Гуси, розетки-ВиКо)

Кстати о цене. Шнайдер Электрик, серии Этюд, Дуэт. Цена от 31 до 100 руб за точку. Легранд, серия Карива. Чуть дороже, но тоже в этих пределах.

0