petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

04.09.2008 в 17:17:22

Можно ли электрически соединить между собой следущие трубы в обычной квартире в многоэтажном доме:стояк ГВС, стояк ХВС, трубу теплосети, газовую трубу между стояками водопровода и теплосети никакого потенциала необнаружил. между газовой трубой и трубой отопления обнаружил постонянное напряжение изменяющееся в диапазоне 3...10 вольт, при замыкании газовой трубы с трубой теплосети течёт ток 0.1...0.8 Ампер. Могут ли ко-мне быть какие-либо претензии если я у себя в квартире электрически соединю между собой трубу теплосети и газовую трубу медной перемычкой? (дом 1986 года постройки..без какой-либо предусмотренной СУП)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.09.2008 в 17:30:47

petrkirov написал : Могут ли ко-мне быть какие-либо претензии если я у себя в квартире электрически соединю между собой трубу теплосети и газовую трубу медной перемычкой? (дом 1986 года постройки..без какой-либо предусмотренной СУП)

http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php -Нет, газовую трубу- нельзя...но можно установить между ней и гибким шлангом изолирующую вставку...

  • и "без СУП" можно только ПРЕДПОЛАГАТЬ, пока нет ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения
0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

04.09.2008 в 21:04:31

  • и "без СУП" можно только ПРЕДПОЛАГАТЬ

Я считаю что трёхфазная четырыхпроводная разводка в подьездных щитах а так же наличие потенциала между газовой трубой и трубой теплосети на 100 процентов гарантирует то что СУП в доме отсутствует, да и откуда ей взятся в доме 1986 года постройки

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.09.2008 в 21:13:28

petrkirov написал : СУП в доме отсутствует, да и откуда ей взятся в доме 1986 года постройки

И в те года также действовали нормативы, как и сегодня и уравнивание потенциалов тоже делалось. Все железяки здания соединялись и заземлялись - это и есть СУП (в двух словах). А вот ДСУП у Вас нет, как и во многих старых зданиях.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.09.2008 в 21:24:25

petrkirov написал : Я считаю что трёхфазная четырыхпроводная разводка в подьездных щитах а так же наличие потенциала между газовой трубой и трубой теплосети на 100 процентов гарантирует то что СУП в доме отсутствует, да и откуда ей взятся в доме 1986 года постройки

???

  • у меня дом 1987 года постройки, трёхфазная четырехпроводная разводка в подьездных щитах (причем не кабель, а именно 4 провода), правда электроплиты... -СУП в ванной есть, розетка "штатная" с разделительным трансформатором в ванной только одна...
  • у меня нет сомнений в том, что в 1986 году все многоэтажные дома имели заземление на вводе и СУП в ванных, но ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ...ПУЭ 6 редакции...

petrkirov написал : так же наличие потенциала между газовой трубой и трубой теплосети

-вообще-то газовую магистральную трубу защищают катодной защитой и ее нельзя неспециалистам ни заземлять, ни "разземлять"...

  • так что считать Вы можете что угодно, но только если есть на руках проект, а в кармане диплом инженера-строителя, например...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу