06.09.2008 в 18:06:47
Добрый день, мастера! Менял сегодня розетку на кухне обнаружил в установочной коробке вот что. 5 проводов, два к розетке, два уходят на следующие розетки и еще один провод, никуда в этой коробке не подключенный. Лампа между фазой и этим проводом горит, напряжение померять нечем к сожалению. Провод сечением такой-же как остальные. Никакой маркировки на проводах нету - алюминий в белой изоляции. Да, возможно эта розетка ставилась отдельно, т.к. все розетки в квартире наружной установки, а эта внутренняя. Так вот, может ли быть что это земля? Как можно проверить? из приборов только отвертка-индикатор и лампочка. Если это поможет, то дом панельный, 12 эт. Вроде "чешский" проэкт что-ли, плита газовая, ко всем остальным розеткам только фаза и ноль.
07.09.2008 в 17:07:11
Если это поможет, то дом панельный, 12 эт. Вроде "чешский" проэкт что-ли, плита газовая, ко всем остальным розеткам только фаза и ноль
Такое страховысько (типа 12ти-этажек с газом) и у нас в Мариуполе есть, приводил фото в другой ветке (три дома на весь Мариупроль, проспект ленина). :(
Скорее всего третий провод это у вас РЕ. Какое сечение проводов? Если 4 - 6 мм2, то это планировалось для электроплиты, но неизвестно почему у вас поставили газовые. Я, наоборот, от газа отказался, заменил плиту на электрическую (дом - одноподъездная девятиэтажка, 36 квартир). Почти у всех плиты газовые, у некоторых газоэлектрические, или вообще электрические.
07.09.2008 в 17:10:09
DimaG написал : Лампа между фазой и этим проводом горит
таким манером можно фазу ненароком подать неизвестно куда...;)
07.09.2008 в 18:35:22
Шихаэль Мума написал : таким манером можно фазу ненароком подать неизвестно куда...
Это точно! Не самый безопасный способ исследования.
07.09.2008 в 20:15:16
Перец написал : Это точно! Не самый безопасный способ исследования.
предложите самый безопасный способ исследования
07.09.2008 в 21:24:33
Маугли7111 написал : Такое страховысько (типа 12ти-этажек с газом) и у нас в Мариуполе есть, приводил фото в другой ветке
А дайте ссылку на фото, скажу такой ли дом.
Маугли7111 написал : Скорее всего третий провод это у вас РЕ. Какое сечение проводов?
Так а можно ли как-то узнать действительно ли это он, а то я обрадуюсь, подключу к нему СМ, микроволновку и прочую технику, а он (провод) нулем окажется, на который потом когда-нибудь кто-нибудь фазу подаст. А сечение точно не скажу, штангенциркуля нету, но линеечкой померял - 2 мм диаметр, это если не забыл школьную формулу какраз 4 мм.кв.
Маугли7111 написал : планировалось для электроплиты
не знаю даже, в щитке стояло две пробки на 10А (или 16, не помню уже), маловато для плиты. и розетка эта стоит в месте ну очень неудобном для плиты. был я когда-то в таком же доме с электроплитой, она совсем не там где эта розетка стоит.
Перец написал : Это точно! Не самый безопасный способ исследования.
Дык а как по другому? не вскрывать же все коробки в квартире и прозванивать все провода.
Кстати еще в другой розетке обнаружил два провода, уходящие от нее в неизвестность:cool: пока что отключил, вся электросеть в квартире работает нормально. наверно соседям отключил что-то:)
Вобще вижу что проводку в квартире надо полностью менять, хотя бы силовую. Так вот, можно ли это сделать без штробления, спрятать напрример под плинтуса какие-нить с кабель-каналом? потому что в одной комнате уже чистовой ремонт сделан, а теперь вот такое безобразие с проводкой обнаружилось.
Да, чтоб не открывать новую тему, спрошу в этой еще вопрос. На другой квартире в вентканале кухни обнаружены были провода заизолированные. Это что может такое быть? сделано строителями для подключения вентилятора (последний 11 этаж)?
07.09.2008 в 21:25:57
DimaG написал : провода заизолированные. Это что может такое быть? сделано строителями для подключения вентилятора (последний 11 этаж)?
Вполне может быть.... и именно на двух последних этажах
07.09.2008 в 21:31:53
Надо будет проверить, когда на той квартире буду. а как он включатся должен? веревочкой получается на вентиляторе:) потому что выключателей поблизости замечено не было
07.09.2008 в 22:23:42
DimaG написал : А дайте ссылку на фото, скажу такой ли дом.
Такой, как во вложении?
07.09.2008 в 22:33:24
Не совсем, 3 вертикальных ряда окон на стене. В нем еще плиты снаружи камушками обклеены. На этаже по 4 квартиры. В Киеве таких домов много, весь Виноградарь и Троещина такими застроены. Посоветуйте сайт где можно про типовые серии домов посмотреть, попробую определить
07.09.2008 в 22:59:03
DimaG написал : Не совсем, 3 вертикальных ряда окон на стене
А этот похож? только 9 этажей.
07.09.2008 в 23:05:25
нее, это совсем не то. завтра сфотграфирую дом,сегодня темно уже
07.09.2008 в 23:21:59
кажись нашел, серия КТ называется. В описании написано, что в домах до 1980 г. газовые плиты могуть быть, а дальше электро. Планировка вот такая, дом как на фото но двухподъездный
08.09.2008 в 22:35:48
Так что, нельзя никак точно убедиться, РЕ этот провод или ноль? боязно подключаться к нему не зная точно что это. Посоветуете забить на него, заизолировать и оставить неподключенным?
08.09.2008 в 22:48:01
DimaG написал : Посоветуете забить на него, заизолировать и оставить неподключенным?
именно, если не охота проводить поисковые работы
DimaG написал : не вскрывать же все коробки в квартире и прозванивать все провода.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу