Vikong
Vikong
Новичок

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

08.09.2008 в 10:39:42

Приветствую Мастеров! Думаю, для вас ответ этот вопрос не составит труда.

Купил УЗО фирмы АВВ, "уговорил" жэковского электрика поставить. Он по-видимому УЗО первый раз в жизни видел. ;) Говорит, тебе дали двухфазный, некуда "нейтраль совать". Смотрю, там написано на контактах 1\2 и 3\4. В инструкции ничего такого нет. Подскажите, куда подлючить фазу, а куда - нейтраль?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

08.09.2008 в 10:52:04

Vikong написал : двухфазный

Двухполюсный: один полюс для фазы, второй для нейтрали. Предпочтительно вход сверху, выход снизу. Но если удобнее наоборот, то тоже можно. Фазу более традиционно слева, но можно и наоборот.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vikong
Vikong
Новичок

Регистрация: 11.08.2008

Москва

Сообщений: 47

08.09.2008 в 11:35:12

Спасибо! Получается, для АВВ пофигу, куда что подключать. Так и передам "дяде Васе" ;)

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

09.09.2008 в 01:01:34

Не только для него. Moeller`у тоже :) Там внутри через контакт размыкающий от 1/2 к 3/4 просто пара проводов идут, а сверху нан их катушка надета.. которая с чувствительным реле размыкания связана :)

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.09.2008 в 10:38:37

Иногда подписывают "l" и "n", для "дяди васи"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу