09.09.2008 в 14:08:39
#832510
Добрый день, начал тут ковырятся с проводкой, из меня электрик не ахти какой вот вам предлагаю ознакомиться со схемой подключения комнаты. Возможно ли так её подключить, честно говоря она уже сейчас подключена по этой схеме и нормально работает, просто меня интерисует мнение Электриков.
09.09.2008 в 14:21:47
#832525
не совсем правильно НО: уже не переделать? если соединения проводов выполнены качественно, то почему и нет. А автомат, если позволяет моща потребителей, желательно на 16А, тем более от него и осещение и розетки. Но при КЗ Вы без розеток и без освещения, некомфортно,и не правильно.
09.09.2008 в 16:32:40
#832653
по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...
09.09.2008 в 17:16:51
#832701
Переделать в принципе можно но мне не хочется для света отдельно тянуть, а почему нельзя свет и розетки вместе? Один автомат одна комната, автомат стоит на 25 Ампер. Купил батарейки на фотик, смотрите фото. Потом всё в короб запихну и коробки.
09.09.2008 в 17:18:10
#832703
dinamit007 написал : по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...
надо защищщать своим, но далеко не обязательно с10. автомат ставится в зависимости от типа кабеля и нагрузки
09.09.2008 в 17:29:43
#832719
Автору Совмещение силовых линий и освещения допускается, за это не переживайте.:) А вот АВ на 25А, лучше заменить на меньший, положим, на 16А, учитывая сечение 2,5 мм2.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2008 в 17:49:44
#832746
а автомат на 25А у вас вводной? а совмещать освещение и розетки не очень практично:)
09.09.2008 в 18:00:03
#832756
Автомат вводной на 40 Ампер, остальные на 25 мне их электрик из ЖЭКа устанавливал, сам я не рискнул туда лезть:) Сам щиток в кваритире находиться, если произойдёт короткое замыкание то идти недолеко в прихожию.
09.09.2008 в 18:04:56
#832761
Мда, по сечению проводов и на 40А - мазохизм, поменяйте хоть на 32А, а остальные тоже не мешало бы поменять под реальную нагрузку. А у Вас это ИЕК, просто интересно. А электрика причислим к профи (лику святых)
09.09.2008 в 19:15:03
#832833
Да автоматы фирмы ИЕК
09.09.2008 в 20:14:27
#832881
2ZIPPO Провод 2,5 мм2 лучше защищать АВ 16-20А, чтобы обеспечить "запас прочности".
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
09.09.2008 в 20:29:04
#832894
2ZIPPO для повышения безопасности очень желательно установить УЗО, особенно учитывая отсутствие защитного зануления ("земли").
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
09.09.2008 в 21:52:14
#832984
ZIPPO написал : Потом всё в короб запихну и коробки.
А какой смысл при таком ремонте делать открытую проводку? Ну и присоединяюсь ко всем, кто за разделение линий на свет и освещение. И как уже ответили - на розетки автомат 16А (все равно розетки на 16А, да и 25А для 2,5 квадрата все же перебор), на свет - 6-10А. Я бы даже не "С" а "B" поставил. А "С" оставил только вводной 2p.
10.09.2008 в 11:21:39
#833539
А если вводной автомат оставить неизменный а автоматы на комнаты изменить на 16А, ну в принципе можно один на 25А оставить так как в дальнейшем хотим духовку на кухне электрическую приобрести, а на стиралку 16А хватит? И всетаки мне неохота ещё провод тянуть для освещение отдельно, там же нагрузка небольшая всего максимум на комнату ламп будет на 200Ватт. А проводку у меня не везде внутренния, придеться некоторую проводку в короб пускать, в основном в коридоре. А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.
10.09.2008 в 11:30:57
#833549
ZIPPO написал : А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.
электрик просто весёлый человек однако:applause: потому и УЗО что Вы не землевладелец.:)
а вот с таким вводом, и на скоко у вас счётчик расчитан (максимальный ток), стоит всё же подумать о том, что может ограничить вводным автоматом, а то вместо АВ будет срабатывать проводка, особливо в местах соединений или счётчик, когда всё включите одновременно. Какую мощность имеете в сумме? или будете иметь?
10.09.2008 в 11:58:31
#833583
2ZIPPO а если Вы захотите приобрести 10 духовок, то поставите АВ на 250А на этот же провод? То-то. АВ должен надежно защищать провод, и если делать "как для себя", то 25А на 2,5мм2 - не лучший вариант. При большом кол-ве мощных нагрузок тянут несколько линий. 16А хватит для СМ или 99% духовок.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.09.2008 в 12:03:51
#833593
А не поставить при отсутствии "земли" УЗО на 10(30)мА на линию стиралки - это форменное преступление.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.09.2008 в 12:12:03
#833604
2ZIPPO Вы уверены в безупречности контакта 3-х проводов под одним зажимом клеммника? Вообще-то он рассчитан на подключение 1го-2х проводов. Через годик винты нужно будет подтянуть.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.09.2008 в 12:13:29
#833606
Kamikaze написал : 25А на 2,5мм2 - не лучший вариант
Особенно, если учесть, что "2,5" это частенько 2,1 реальных. У нас щас очень распространено - заказать на заводе 2,5 но с условием чтоб сделали "чуть меньше сечение" чтоб подешевле было. Закупают на обьект по 5 км кабеля, ищют дешевле, а потом оказывается что это вовсе не 2,5, а 2,1 к тому-же с тонюсенькой изоляцией.
10.09.2008 в 12:15:01
#833607
ZIPPO написал : А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.
Пусть этот "электрик" - убьёт себя об стену.
10.09.2008 в 12:22:56
#833624
Smily написал : Пусть этот "электрик"
это просто совсем откровенный "электрочайник" так ему и передайте
10.09.2008 в 17:29:50
#834044
Спасибо за советы, электрик запросил за работу 1300р., теперь думаю что много отдал, тем более он не всё правильно сделал. Я думал в ЖЭКе нормальные люди там у них работают опытные. Я в принципе мог сам всё это сделать но побоялся ставить сам вводной автомат так как на проводах электричество, и думал что счетчик пломбировать надо специальным клеймом, а он взял и просто плоскогубцами зажал.
11.09.2008 в 11:06:44
#834712
ZIPPO написал : и думал что счетчик пломбировать надо специальным клеймом, а он взял и просто плоскогубцами зажал.
Мосэнерго, мы идём к вам!
11.09.2008 в 16:26:21
#835104
Вот это меня и насторожило, нам частенько приходит женщина проверять показание счетчика=)