Добрый день, начал тут ковырятся с проводкой, из меня электрик не ахти какой вот вам предлагаю ознакомиться со схемой подключения комнаты. Возможно ли так её подключить, честно говоря она уже сейчас подключена по этой схеме и нормально работает, просто меня интерисует мнение Электриков.

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 14:21:47

не совсем правильно НО: уже не переделать? если соединения проводов выполнены качественно, то почему и нет. А автомат, если позволяет моща потребителей, желательно на 16А, тем более от него и осещение и розетки. Но при КЗ Вы без розеток и без освещения, некомфортно,и не правильно.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.09.2008 в 16:32:40

по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...

0
Аватар пользователя
ZIPPO

Местный

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 17:16:51

Переделать в принципе можно но мне не хочется для света отдельно тянуть, а почему нельзя свет и розетки вместе? Один автомат одна комната, автомат стоит на 25 Ампер. Купил батарейки на фотик, смотрите фото. Потом всё в короб запихну и коробки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Untill

Местный

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

09.09.2008 в 17:18:10

dinamit007 написал : по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...

надо защищщать своим, но далеко не обязательно с10. автомат ставится в зависимости от типа кабеля и нагрузки

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2008 в 17:29:43

Автору Совмещение силовых линий и освещения допускается, за это не переживайте.:) А вот АВ на 25А, лучше заменить на меньший, положим, на 16А, учитывая сечение 2,5 мм2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 17:49:44

а автомат на 25А у вас вводной? а совмещать освещение и розетки не очень практично:)

0
Аватар пользователя
ZIPPO

Местный

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 18:00:03

Автомат вводной на 40 Ампер, остальные на 25 мне их электрик из ЖЭКа устанавливал, сам я не рискнул туда лезть:) Сам щиток в кваритире находиться, если произойдёт короткое замыкание то идти недолеко в прихожию.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 18:04:56

Мда, по сечению проводов и на 40А - мазохизм, поменяйте хоть на 32А, а остальные тоже не мешало бы поменять под реальную нагрузку. А у Вас это ИЕК, просто интересно. А электрика причислим к профи (лику святых)

0
Аватар пользователя
ZIPPO

Местный

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 19:15:03

Да автоматы фирмы ИЕК

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 20:14:27

2ZIPPO Провод 2,5 мм2 лучше защищать АВ 16-20А, чтобы обеспечить "запас прочности".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 20:29:04

2ZIPPO для повышения безопасности очень желательно установить УЗО, особенно учитывая отсутствие защитного зануления ("земли").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 15.12.2006

Глазов

Сообщений: 66

09.09.2008 в 21:52:14

ZIPPO написал : Потом всё в короб запихну и коробки.

А какой смысл при таком ремонте делать открытую проводку? Ну и присоединяюсь ко всем, кто за разделение линий на свет и освещение. И как уже ответили - на розетки автомат 16А (все равно розетки на 16А, да и 25А для 2,5 квадрата все же перебор), на свет - 6-10А. Я бы даже не "С" а "B" поставил. А "С" оставил только вводной 2p.

0
Аватар пользователя
ZIPPO

Местный

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

10.09.2008 в 11:21:39

А если вводной автомат оставить неизменный а автоматы на комнаты изменить на 16А, ну в принципе можно один на 25А оставить так как в дальнейшем хотим духовку на кухне электрическую приобрести, а на стиралку 16А хватит? И всетаки мне неохота ещё провод тянуть для освещение отдельно, там же нагрузка небольшая всего максимум на комнату ламп будет на 200Ватт. А проводку у меня не везде внутренния, придеться некоторую проводку в короб пускать, в основном в коридоре. А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

10.09.2008 в 11:30:57

ZIPPO написал : А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.

электрик просто весёлый человек однако:applause: потому и УЗО что Вы не землевладелец.:)
а вот с таким вводом, и на скоко у вас счётчик расчитан (максимальный ток), стоит всё же подумать о том, что может ограничить вводным автоматом, а то вместо АВ будет срабатывать проводка, особливо в местах соединений или счётчик, когда всё включите одновременно. Какую мощность имеете в сумме? или будете иметь?

0