09.09.2008 в 14:08:39
Добрый день, начал тут ковырятся с проводкой, из меня электрик не ахти какой вот вам предлагаю ознакомиться со схемой подключения комнаты. Возможно ли так её подключить, честно говоря она уже сейчас подключена по этой схеме и нормально работает, просто меня интерисует мнение Электриков.
09.09.2008 в 14:21:47
не совсем правильно НО: уже не переделать? если соединения проводов выполнены качественно, то почему и нет. А автомат, если позволяет моща потребителей, желательно на 16А, тем более от него и осещение и розетки. Но при КЗ Вы без розеток и без освещения, некомфортно,и не правильно.
09.09.2008 в 16:32:40
по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...
09.09.2008 в 17:16:51
Переделать в принципе можно но мне не хочется для света отдельно тянуть, а почему нельзя свет и розетки вместе? Один автомат одна комната, автомат стоит на 25 Ампер. Купил батарейки на фотик, смотрите фото. Потом всё в короб запихну и коробки.
09.09.2008 в 17:18:10
dinamit007 написал : по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...
надо защищщать своим, но далеко не обязательно с10. автомат ставится в зависимости от типа кабеля и нагрузки
09.09.2008 в 17:29:43
Автору Совмещение силовых линий и освещения допускается, за это не переживайте.:) А вот АВ на 25А, лучше заменить на меньший, положим, на 16А, учитывая сечение 2,5 мм2.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2008 в 17:49:44
а автомат на 25А у вас вводной? а совмещать освещение и розетки не очень практично:)
09.09.2008 в 18:00:03
Автомат вводной на 40 Ампер, остальные на 25 мне их электрик из ЖЭКа устанавливал, сам я не рискнул туда лезть:) Сам щиток в кваритире находиться, если произойдёт короткое замыкание то идти недолеко в прихожию.
09.09.2008 в 18:04:56
Мда, по сечению проводов и на 40А - мазохизм, поменяйте хоть на 32А, а остальные тоже не мешало бы поменять под реальную нагрузку. А у Вас это ИЕК, просто интересно. А электрика причислим к профи (лику святых)
09.09.2008 в 19:15:03
Да автоматы фирмы ИЕК
09.09.2008 в 20:14:27
2ZIPPO Провод 2,5 мм2 лучше защищать АВ 16-20А, чтобы обеспечить "запас прочности".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу