ZIPPO
ZIPPO
Новичок

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 14:08:39

Добрый день, начал тут ковырятся с проводкой, из меня электрик не ахти какой вот вам предлагаю ознакомиться со схемой подключения комнаты. Возможно ли так её подключить, честно говоря она уже сейчас подключена по этой схеме и нормально работает, просто меня интерисует мнение Электриков.

0
Вложение
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 14:21:47

не совсем правильно НО: уже не переделать? если соединения проводов выполнены качественно, то почему и нет. А автомат, если позволяет моща потребителей, желательно на 16А, тем более от него и осещение и розетки. Но при КЗ Вы без розеток и без освещения, некомфортно,и не правильно.

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.09.2008 в 16:32:40

по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...

0
ZIPPO
ZIPPO
Новичок

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 17:16:51

Переделать в принципе можно но мне не хочется для света отдельно тянуть, а почему нельзя свет и розетки вместе? Один автомат одна комната, автомат стоит на 25 Ампер. Купил батарейки на фотик, смотрите фото. Потом всё в короб запихну и коробки.

0
Вложение
Untill
Untill
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

09.09.2008 в 17:18:10

dinamit007 написал : по логике осветительную цепь надо защищать своим С10...

надо защищщать своим, но далеко не обязательно с10. автомат ставится в зависимости от типа кабеля и нагрузки

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2008 в 17:29:43

Автору Совмещение силовых линий и освещения допускается, за это не переживайте.:) А вот АВ на 25А, лучше заменить на меньший, положим, на 16А, учитывая сечение 2,5 мм2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 17:49:44

а автомат на 25А у вас вводной? а совмещать освещение и розетки не очень практично:)

0
ZIPPO
ZIPPO
Новичок

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 18:00:03

Автомат вводной на 40 Ампер, остальные на 25 мне их электрик из ЖЭКа устанавливал, сам я не рискнул туда лезть:) Сам щиток в кваритире находиться, если произойдёт короткое замыкание то идти недолеко в прихожию.

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.09.2008 в 18:04:56

Мда, по сечению проводов и на 40А - мазохизм, поменяйте хоть на 32А, а остальные тоже не мешало бы поменять под реальную нагрузку. А у Вас это ИЕК, просто интересно. А электрика причислим к профи (лику святых)

0
ZIPPO
ZIPPO
Новичок

Регистрация: 09.02.2008

Химки

Сообщений: 23

09.09.2008 в 19:15:03

Да автоматы фирмы ИЕК

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 20:14:27

2ZIPPO Провод 2,5 мм2 лучше защищать АВ 16-20А, чтобы обеспечить "запас прочности".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.