09.09.2008 в 19:57:15
Собираюсь менять всю электрику в квартире. Хочу делать два контура, подскажите как правильно распределить нагрузки по контурам. Р - розетки, В - выключатели.
09.09.2008 в 21:11:16
Не знаю, что Вы подразумеваете под контурами, но достаточно просто пройтись по форуму для получения ответов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.09.2008 в 22:00:45
ну цепь электрическая имелась ввиду, я не электрик мне можно...) То есть Вы предлагаете три цепи - для розеток, осветительную и под стиралку? Объясните мне зачем под стиралку отдельную цепь? Она по мощности как обогреватель (около 2000 вт). И еще - один электрик посоветовал от щитка до первой коробки пустить кабель 3*4. Это что-то дает в плане безопасности?
09.09.2008 в 22:06:24
Разделите линии розеток комнаты и кухни + отдельно для стиралки. И свет в принципе тоже неплохо бы поделить, скажем, на комната+все остальное.
Userok написал : И еще - один электрик посоветовал от щитка до первой коробки пустить кабель 3*4.
Ага, и еще наверно поставить на все один автомат на 32А.
Не надо никаких 3х4 до первой коробки.
09.09.2008 в 22:18:46
Алекс
уже второй человек рекомендует под стиралку отдельную цепь. Зачем?
Какие кабели и автоматы тогда посоветуете на розетки, стиралку и освещение?
09.09.2008 в 22:38:06
Отдельную и с УЗО с дифф. током 10мА. Отдельную для того, чтобы в случае утечки это УЗО не вырубило всю квартиру. На все остальное хватит одного УЗО 63(40)А/0,03А. Кабель ВВГнг, сечение уже указали выше, номиналы автоматов тоже. Разве что на стиралку можно тоже 3х2,5 и АВ 16А. Хотя если стиралка до 2 кВт, то и 3х1,5 хватит (но вдруг замените на что-то более прожорливое). Если щит будет в квартире, то до него согласно выделенной на квартиру мощности. Думаю 3х6 хватит (40А).
09.09.2008 в 22:52:04
Очень советую сначала переформулировать условия задачи, увеличив число розеток. Для вашей квартирыскорее всего оптимально будет: -на кухне 5 двойных -в ванной 2 одинарных -в прихожей 1 или 2 одинарных -в комнате 4 или 5 с количеством дырок по вкусу (возможно есть смысл поставить блоки
так же хотелось бы знать выеденную мощность
09.09.2008 в 23:15:38
Userok написал : один электрик посоветовал от щитка до первой коробки пустить кабель 3*4. Это что-то дает в плане безопасности?
Дает - про безопасность можете забыть. :)
10.09.2008 в 11:18:45
Можно вклиниться в разговор со своим вопросом...тоже меняю проводку и дополнительно планирую устроить новый ввод в квартиру со своим щитком.
На ввод решил пустить 3х4мм.кв. По какому проекту построен дом получил ответ...х.з. Заземлен ли этажный щиток...аналогично.:(
В щитке увидел планку на которую заведены рабочие нули. Фаза через два автомата, двумя проводами уходит в квартиру. На фото это 3 и 4 автоматы слева.
Если я поставлю дополнительную рейку на корпус щитка и к ней подключу провод РЕ вводного кабеля...это будет правильно? Или РЕ должен идти от заземления с ввода в дом.
10.09.2008 в 18:37:49
Раздобыл удобную таблицу, по которой можно производить расчет сечения кабеля в зависимости от мощности. Проводку собираюсь проложить в кабель-канале по стене. Закрывать кабель-канал ничем не собираюсь. Возникает вопрос на что мне ориентироваться - "проложено открыто" или "проложено в трубе?
vng лучше создай свою тему...
10.09.2008 в 18:51:46
Userok написал : vng лучше создай свою тему...
ОК!
10.09.2008 в 19:58:27
Userok написал : один электрик посоветовал от щитка до первой коробки пустить кабель 3*4. Это что-то дает в плане безопасности?
:) Не надо никаких 3х4 до первой коробки Хотите, проложите, хотите - нет. Вам решать. Если ток будет достигать 16а, и линия очень длинная, я бы проложил, но только для уменьшения потерь на нагрев проводов. В общем, по разнице стоимости, кабель 3*4 вместо 3*2.5 вам окупится при больших токах приблизительно за 15 лет..... :)
11.09.2008 в 00:26:53
Userok написал : Закрывать кабель-канал ничем не собираюсь.
Вы не будете надевать крышку на кабель канал? :) Если все таки будете, то ориентируйтесь на трубу, так точно безопасно. В принципе ток через провода в трубе зависит от количества проводов, но в вашем случае допустимо пользоваться предвиденной таблицей.
11.09.2008 в 09:07:19
Конечно надену штатную крышку, иначе провода будут вываливаться. К тому же к освещению кабель-канал по потолку пойдет.
Окей, буду ориентироваться на трубу.