10.09.2008 в 19:58:27
Userok написал : один электрик посоветовал от щитка до первой коробки пустить кабель 3*4. Это что-то дает в плане безопасности?
:) Не надо никаких 3х4 до первой коробки Хотите, проложите, хотите - нет. Вам решать. Если ток будет достигать 16а, и линия очень длинная, я бы проложил, но только для уменьшения потерь на нагрев проводов. В общем, по разнице стоимости, кабель 3*4 вместо 3*2.5 вам окупится при больших токах приблизительно за 15 лет..... :)
11.09.2008 в 00:26:53
Userok написал : Закрывать кабель-канал ничем не собираюсь.
Вы не будете надевать крышку на кабель канал? :) Если все таки будете, то ориентируйтесь на трубу, так точно безопасно. В принципе ток через провода в трубе зависит от количества проводов, но в вашем случае допустимо пользоваться предвиденной таблицей.
11.09.2008 в 09:07:19
Конечно надену штатную крышку, иначе провода будут вываливаться. К тому же к освещению кабель-канал по потолку пойдет.
Окей, буду ориентироваться на трубу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу