Уважаемые мастера, а допустимо прокидывать за гипрочным потолком провода к выключателям и потолочным светильникам открыто - без гофры? В моем случае провод будет многожильным 2х0.5 кв.
10.09.2008 в 22:47:14
Уважаемые мастера, а допустимо прокидывать за гипрочным потолком провода к выключателям и потолочным светильникам открыто - без гофры? В моем случае провод будет многожильным 2х0.5 кв.
10.09.2008 в 23:01:15
Можно, но провод\кабель в исполнении нг-нд, а не это
guest15 написал : В моем случае провод будет многожильным 2х0.5 кв.
Этот провот использовать нельзя. Надо 3х1,5. Моножила.
10.09.2008 в 23:09:20
Smily написал : Этот провот использовать нельзя. Надо 3х1,5. Моножила.
По поводу моножилы нет таких жёстоких требований... ;) А сечение гибких подводок может быть 0,75. К сожалению проводов/кабелей гибких с таким сечением да ещё нг-нд не припомню... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.09.2008 в 23:20:39
sergey_sav написал : К сожалению проводов/кабелей гибких с таким сечением да ещё нг-нд не припомню...
Поэтому я и написал про моножилу. В нг-нд исполнении, в свободной продаже - в основном только ВВГ. Правда у нас в розничных прайсах начал появляться и другой провод, но он для удлиннителей :)
10.09.2008 в 23:23:45
sergey_sav написал : А сечение гибких подводок может быть 0,75.
Мне так думается, что вся стационарная разводка в помещениях, к которой относится и раводка по светильникам, кроме как групповой, иначе и не назовешь. А тут требования жесткие - не менее 1,5 квадрата. К гибкой подводке быстрее относятся удлинители, сетевые шнуры ...
10.09.2008 в 23:56:23
2avmal Имеются в виду гибкие подводки, например, к светильникам. Причём длина не нормируется, по крайней мере, не встречал. ГОСТ Р 50571.15 Таблица 52J - Минимальные сечения проводников Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями.....медь... 0,75
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2008 в 01:00:45
sergey_sav написал : Имеются в виду гибкие подводки, например, к светильникам.
Так гибкая подводка это совсем другое, нежели стационарный монтаж светильников. Гибкой за подвесным потолком ее делают только из-за того, что "кидать" и подключать проще, но она от этого не перестает быть групповой стационарной. Гибкая подводка к настольной лампе или торшеру от розетки - другое дело. Я, например, отродясь не делал проводку за ГКЛ гибким проводом - только моножилой.
11.09.2008 в 10:12:22
2 avmal А я и не оспариваю то, что за потолком проводка стационарная, что означает применение требований к сечению (1,5) первых пунктов указанной табл. из ГОСТа. Возможно, привёл последний пункт табл. не к месту и отвлечённо от темы, за что прошу прощения. А гибкая подводка не только у торшера и настольной лампы, но и у люстры, например, и у бра може быть... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2008 в 10:16:49
avmal написал : Я, например, отродясь не делал проводку за ГКЛ гибким проводом - только моножилой.
Теоритически, можно "гибким" проводом если он:
14.09.2008 в 22:28:19
Smily написал : Можно, но провод\кабель в исполнении нг-нд
А что означает аббревиатура "нг-нд"?
to All Допустим будет NYM или ВВГ 3х1.5. За гипрочным потолком (и гипрочными стенами) бывает полным-полно алюминевых профилей, да и арматура здания тоже присутствует, правила монтажа позволяют свободно пробрасывать кабели внутри и поверх этих металлических конструкций?
14.09.2008 в 22:38:39
Smily написал : Что-то впроде ВВП-2 нг-нд.
Помнится кто-то тут говорил,что и просто ВВП-2 можно без индекса и,что все современные кабеля для стационарки имеют изоляцию которая не распространяет горение...Даже статью приводили,нужно поискать.А ввп 1-это моно,ВВП-2-маложилка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу