Аватар пользователя
Ogre

Местный

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

12.09.2008 в 00:20:09

Сдаем объект и приключилась следующая беда.

Вышибает автомат после продолжительного горения газорязрядных светильников при выключении выключателем.

Газоразрядные лампы - дорогая штука, которая разгорается плавно, не включается пока не остынет.

Посажено на один автомат 10А 26 штук по 70W, мерил токовыми клещами вышло около 8А всего, но вышибает при выключении выключателем (Легран Валена) и только после долгой работы (3-4ч) если недолго горят то можно щелкать выключателем все ок.

Ума не приложу что делать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 00:24:43

Ogre написал : Ума не приложу что делать?

Не пробовали параллельно контактам выключателя конденсатор воткнуть?

0
Аватар пользователя
Ogre

Местный

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

12.09.2008 в 00:29:24

Какой? и почему об этом ничего не пишется в инструкциях...

я так понимаю при переходном процессе (выключение) идет что то типа искры и это и выбивает автомат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 00:38:26

Ogre написал : я так понимаю при переходном процессе (выключение) идет что то типа искры и это и выбивает автомат.

Что-то типа ... ПРА же из себя индуктивность представляет.

0
Аватар пользователя
Ogre

Местный

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

12.09.2008 в 00:47:28

avmal написал : Не пробовали параллельно контактам выключателя конденсатор воткнуть?

А насчет кондера, какой емкости нужно, ну и так на пальцах что он будет делать в цепи?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 01:08:05

Ogre написал : А насчет кондера, какой емкости нужно, ну и так на пальцах что он будет делать в цепи?

Емкость уже надо эксперментально подбирать на 400В типа МБМ, я думаю. Можно попробовать для начала из люминисцентных светильников использовать. А в цепи, как я подозреваю, емкость примет на грудь часть токового удара, если на пальцах.

0
Аватар пользователя
Николай 52

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

12.09.2008 в 21:54:50

Ogre написал : Посажено на один автомат 10А 26 штук по 70W, мерил токовыми клещами вышло около 8А всего, но вышибает при выключении выключателем (Легран Валена) и только после долгой работы (3-4ч) если недолго горят то можно щелкать выключателем все ок.

Ума не приложу что делать?

Поменять автомат на 16А и раз в месяц менять выключатель из-за подгоревших контактов.

Ogre написал : мерил токовыми клещами вышло около 8А всего

Какими клещами мерили? 1820вт-такой ток будет при активной нагрузке, а здесь индуктивная. Даже если взять км0.7(что бывает крайне редко) ток уже будет ок. 12А, вот и выбивает автомат.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.09.2008 в 22:18:57

Ogre написал : Посажено на один автомат 10А 26 штук по 70W,

Достаточно много. Столько много индуктивностей дают сильный пусковой импульс, обычно это происходит при включении в время наибольшего значения амплитуды напряжения.

0
Аватар пользователя
Ogre

Местный

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

13.09.2008 в 21:42:26

А вот такая штука может спасти ситуацию? http://www.aleron.ru/catalog/passive/legrand/2004_2005/ustanovochnoe-elektrooborudovanie/mehanizmy-mosaic-ustroistva-upravleniya-prodolzhenie1-

номер 74453 вместо выключателя вставить, а то перспектива менять выключатель не радует :(

0
Аватар пользователя
Николай 52

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

13.09.2008 в 22:02:23

Так автомат всё равно придется менять. Как вариант, если позволяет место в щитке- контактор наDIN рейку с управлением через выключатель(если позволит разводка). Если потолок разборный, контактор можно поставить рядом с распаечной коробкой.