Аватар пользователя
fariz

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 6

12.09.2008 в 11:46:33

Все ДД. :help Есть дом в КП 180м2, газ магистральный, на нем будет отопление + вода + плита. по проекту на участок выдялется 7Квт. Сейчас предложили докупить из расчета 1квт=25000р. Сауны электрической не будет! Водопровод будет. Вопрос достоточно ли 7 квт на всякие прочие нужды или все таки докупить? Цена гуманна? Дом находится в 85км от мкада по симферопольке. Спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

12.09.2008 в 12:03:33

  1. сколько комнат и какое в них освещение?
  2. Какое электрооборудование планируется на кухню?
  3. Какое электрооборудование планируется в гараже?
  4. Какое внешнее освещение участка?
  5. Какие у жителей дома хобби?:)

0
Аватар пользователя
fariz

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 6

12.09.2008 в 12:18:55

  1. Комнат 7 + веранда, не считаю двух санузлов и коридоров
  2. стиралка, холодильник, чайник, посудомойка.
  3. гаража не будет,-навес будет от дождя и солнца.
  4. освежение только веранды, ну может пара фонарей на дорожках, не более того. весь поселок
    будет освещаться дополнительно.
  5. особо нет, чтоб тратить много электроинергии:-)

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.09.2008 в 13:03:06

7 кВт - выше крыши.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

12.09.2008 в 13:28:04

Освещение поставьте люминесцентное.

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.09.2008 в 13:58:43

7кВт мало.

На такой дом примерно 1 - 2 кВт на освещение, стиралка - 2, чайник - 2, посудомойка - тож гдет 1,5, а еще запас нужен, а уж если сварка нужна, то .........

0
Аватар пользователя
fariz

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 6

12.09.2008 в 14:06:49

совсем запутался, одни говорят мало, другие много, а истина где?:( Наверное, лишними 1-2 Квт не будут?

0
Аватар пользователя
S.Jobs

Местный

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

12.09.2008 в 14:10:47

2fariz Т.к. у Вас магистральный газ (огромнейший плюс), то 7кВт хватит за глаза, вот если бы газа не было...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12653

12.09.2008 в 14:22:29

Считаем:

fariz написал : Комнат 7 + веранда, не считаю двух санузлов и коридоров

Норма по освещению 25Вт на кв.м - итого 180х25 = 4500 Вт

fariz написал : стиралка, холодильник, чайник, посудомойка.

2 кВт+0,3кВт+1кВт+2кВт - итого 5,3 кВт котельная - за глаза 0,5 кВт ИТОГО сумма = 10,3 кВт. Прибавим процентов 10 на непредвиденые потребления. Но т.к. все это сразу скопом работать не будет, то это число умножаем на коэф. использования. Обычно это = 0,5. Возьмем 0,6 - получаем округленно 12 кВт х 0,6 = 7,2 кВт Отсюда вывод - Вам Ваших 7 кВт вполне хватит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.09.2008 в 14:28:07

fariz написал : Наверное, лишними 1-2 Квт не будут?

Вот именно, хуже когда их не хватает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 14:55:19

fariz написал : а истина где?

"Истина где-то рядом ..." :)
Мне так думается, что 7кВт вполне хватит.

0
Аватар пользователя
S.Jobs

Местный

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

12.09.2008 в 15:30:34

Если на освещение использовать не лампы накаливания, а экономичные, то сумасшедшие "4500 Вт" будут много меньше.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24370

12.09.2008 в 15:47:44

fariz написал : предложили докупить из расчета 1квт=25000р.

Судя по цене и мощности, предложение исходит не от ЦОП и всё делается "по понятиям"?

Вообще говоря, 7кВт достаточно при однофазном подключении. Но важно уточнить способ ограничения потребляемой мощности. Если это будет автоматический выключатель в доме - хорошо. На улице - хуже. На опоре на высоте - совсем плохо. Тоже, но в опечатанном боксе - катастрофа. "Умный" бокс с контактором (украинская новация?) - ещё хуже.

0
Аватар пользователя
fariz

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 6

12.09.2008 в 16:14:07

Да, это расценки управляющей компании, ограничение будет в виде опечатанного бокса, так что "договориться" не удастся. Поэтому вот и стоит вопрос платить или минимизировать расход. Денег безумно жалко, но, видимо, придется докупить 1-2 кВт.:( так как фиг знает, что потом будет и как.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 16:37:33

fariz написал : придется докупить 1-2 кВт. так как фиг знает, что потом будет и как.

Вам кормить больше нЕкого?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу