12.09.2008 в 21:45:26
Добрый день. Если не составит труда, пожалуйста подскажите что я делаю не так... :help Есть щиток в пятиэтажке (см. фото). Пробка на 10А, черные овтоматы по 16А. Плиты газовые, земли нет, ящик не заземлён. В стояке 3 кабеля неизвесного сечения. Отвод орехами. Всё сделано аллюминием. Провода очень-очень старые (дом 60х годов) изоляция сыпется при изгибании провода. Есть ещё набор автоматов и огромное желание привести это всё в более менее нормальное состояние.
Что хочу:
И как всегда вопрос: Нужно ли подключать землю? И если всё-таки нужно, то где и как?
Почитав форум понял что в моём случае либо уповать на ОЗУ и не подключать землю совсем, ну а если подключать то до вводного АВ (в "орех" не полезу. смогу только подоткнуть под винт вводного автомата.). Колодку земляную можно на рейку ставить или типа такой:
14.09.2008 в 00:01:48
1.
Andru R19 написал : На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.
Andru R19 написал : автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)
Andru R19 написал : двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)
Andru R19 написал : для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.
14.09.2008 в 10:00:50
ОЗУ так-то в байтах измеряется, а не в амперах :)
14.09.2008 в 12:15:25
> Сообщение от **Andru R19**
*На вводе АВ40 двухполюсный - оставляю.*
Полагаю что около 4кВт.. Раньше стоял пакетник на 16А - с ним водогрей включали на 3,5 кВт.. Автомат на 40 поставил ЖЭКовский электрик.
> Сообщение от **Andru R19**
*автомат на 25А на стиралку в коридоре (3х жильный провод 3х2,5)*
нельзя, автомат для 3х2,5 - 16 А
Это да... поставлю на 16А а на кватрирную разводку 2 по 10А... просто их докупать надо...
> Сообщение от **Andru R19**
*двухполюсный автомат на 25А на проточник 5 киловат (подключается сезонно проводом 3х2,5)*
не сможете использовать, не позволяет выделенная мощность на квартиру (на глаз не более 3,5 кВт).
К сожалению приходится... уже 4 года используем.. При включения водогрея на 5 кВт свет в квартире просаживается... стараемся одновременно ничего энергоёмкого не включать...
> Сообщение от **Andru R19**
*для земли ставлю колодку аналогичную нулевой справа от автоматов.*
зачем, если заземления нет (и в ближайшем будущем наверняка не предвидится?)
Не придвидится... а "зануление" как бы и сейчас используется (если это так можно назвать...)
ОЗУ так-то в байтах измеряется, а не в амперах :)
Конечно же УЗО!!! :)
15.09.2008 в 14:58:23
Попробовал протестировать УЗО... Подключаю батарейку к фазе - вырубает, а к нулю - нет...:eek: Неисправно?
17.09.2008 в 10:06:16
Уважаемые практикующие электрики! Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Чем больше я читаю форум тем больше прихожу к выводу что ничего переделывать не нужно (типа работает - не лезь!). И уже подумываю о том чтобы выкинуть 5 кВт проточник и заменить его 1,5 кВт накопителем - с ним, я думаю, и спокойнее в плане электричества (нагрузка будет в пределах выделенной), и удобнее в плане горячей воды (во всех кранах она, а не только в душе).
18.09.2008 в 12:31:52
Andru R19 написал : И уже подумываю о том чтобы выкинуть 5 кВт проточник и заменить его 1,5 кВт накопителем
18.09.2008 в 16:09:41
Дело даже не в разрешённой мощности(судя по поведению жековского электрика - ему на неё наплевать) - выдержит ли отвод от орехов нагрузку 40А? Лучший вариант: отключить стояк, залезть в орех, подключить провод шесть квадратов меди, воткнуть в вводной АВ С25(больше ненадо, если мощи хотца, то С32, но никак не С40). Худший вариант - поменять вводной АВ на С25 (если боитесь под напругой работать - оставьте С40 как рубильник и после него поставьте С25). На обычные розетки(в независимости, что будет включаться - настольная лампа или духовой шкаф) только С16, и никаких С25. На старую проводку С10. водогрей - накопитель однозначно, на него С16 и провод 2,5 квадрата меди.
Andru R19 написал : Чем больше я читаю форум тем больше прихожу к выводу что ничего переделывать не нужно (типа работает - не лезь!).
ни в коем случае - безопасно всё должно быть. Вы не уверены, что пробка и чёрный АВ сработают в случае неисправности. И УЗО надо поставить. а если не переделать - завоняет это всё вскоре и задымит малость, раз уж изоляция обсыпается. да кстати, все провода в щитке кроме вводного(если не сможете отключить стояк) поменяйте.