Знаю, что тема уже обсуждалась, но однозначного ответа на интересующий меня вопрос не нашел. Хочу купить электрический духовой шкаф SIEMENS HB 884570. У него максимальная мощность подключения 5,2 КВт. Я, к сожалению, в электрике не разбираюсь вообще никак:o . Поэтому спрашиваю у специалистов: можно ли ставить такой аппарат в дом с газом, и если можно, то на что обратить внимание, есть ли тонкие места?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.09.2008 в 20:48:17

Sanchez II написал : У него максимальная мощность подключения 5,2 КВт.

Что-то как-то много.

Если можно, сделайте фото вашего этажного щитка с счетчиком/автоматами/проводами. И все это в соседнюю ветку, к электрикам

0
Sanchez II
Sanchez II
Новичок

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

16.09.2008 в 01:15:01

Похоже, действительно не в тот раздел запостил тему, прошу модераторов перенести в электрику. Фото прилагаю, мое хозяйство справа, включая тумблер - к нему подключена стиралка.:) Хотя каков будет вердикт спецов я кажется догадываюсь.:sorry:

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123482

16.09.2008 в 01:33:34

2Sanchez II Только вертушку с ручкой никогда не крутите - опасно....

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

16.09.2008 в 01:41:21

Sanchez II написал : Фото прилагаю, мое хозяйство справа, включая тумблер - к нему подключена стиралка

а заменить? в это я бы и стиралку не втыкала...(( жить то хочется(((

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

16.09.2008 в 10:34:41

Ввод у вас хреновый. По-хорошему, не потянет он ваш шкафчик. По плохому (если очень хочется) - ну что ж, можете поставить на свой страх и риск, кабель от него четверочку и автомат 25А, на ввод 32А, но может бабахнуть ввод, тогда вас подтянуть за это дело можно будет.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

16.09.2008 в 11:51:09

А вам обязательно надо именно 5,2 Квт??

Обычно для бытовых целей более чем достаточно духовых шкафов 2,5 -3, 2 Квт , подключаемых на автомат С25

0
Sanchez II
Sanchez II
Новичок

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

16.09.2008 в 11:51:18

Sonic написал :

Спасибо за ответ! А вообще как можно узнать выделенную на квартиру мощность подключения? И можно ли ее увеличить? Тут читал, что в Москве это делается по заявлению. На всякий случай - живу в корабле 1977 года постройки.

0
Sanchez II
Sanchez II
Новичок

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

16.09.2008 в 11:53:31

azus6 написал : А вам обязательно надо именно 5,2 Квт??

Очень желательно, т.к. выбрал модель духового шкафа, которая очень понравилась - совмещенная с микроволновкой, что для нашей маленькой кухни оптимальный вариант. 5,2 КВт - я так понимаю, это на пиковых нагрузках, на деле будет меньшая мощность?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

16.09.2008 в 12:03:51

По нормам разрешенная мощность на квартиру
с газовыми плитами --5,5 квт С электроплитами-7,5 Квт. В старых,домах, естественно меньше .

Можете требовать расширение до заявленых 5, 5 Квт (7,5 вам не дадут) . Но они имеют полное право отказать---из-за отсутствия технической возможности.
Или протяжка отдельно линии от ВРУ дома --естественно,за ваш счет. (до 20 000 рублей)

0
Sanchez II
Sanchez II
Новичок

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

16.09.2008 в 12:15:48

Спасибо! Не очень обнадежили:(