SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.07.2013 в 18:27:58

Ekoplastik написал : Обещанный ОТВЕТ от инженеров WAVIN Ekoplastik. Надеюсь специалистам будет несложно понять о чем речь.

А также выдержка из протокола испытаний продукции WAVIN Ekoplastik на кислородную проницаемость, проведенная в 2009 году Европейской сертификационной лабораторией ITC, на соответствие норме EN ISO 17455 (ограничивающей кислородопроницаемость пластиковых труб).

Прокомментирую. Приведенные выше испытания были проведены с использованием продукции из полипропилена третьего поколения PP-R, а именно: не армированная цельнопластиковая труба (PP-R, PN20), труба с армированием перфорированным слоем алюминия (Stabi), труба со сплошным слоем алюминиевого армирования (Therm - на данный момент снята с производства, но продолжает использоваться) и не включают в себя продукцию из полипропилена четвертого поколения полипропилена - PP-RCT, которая была выпущена после 2009 года.

Что и требовалось доказать. Под требования стандарта прошла только труба со сплошным армированием...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.07.2013 в 19:50:59

SVKan написал : Что и требовалось доказать. Под требования стандарта прошла только труба со сплошным армированием...

:applause:Совершенно верно! Со сплошным армированием алюминием, причем, где стык алюминия сделан не в нахлест, а проварен лазером до герметичности.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.07.2013 в 12:31:59

konsta29 написал : в ТУ, ссылку на которые здесь давали, регламентируют испытывать трубу на кислородопроницаемость при температуре 38-42 градуса.

Где-то видел, что при 80 °C выше в 10 раз, чем при 40 °C. Не очень хорошо, однако ж и не "перестаёт работать при нагреве выше 60 °C".

SCB написал : диффузию никто толком померить не может.

Или не хочет... Или голову не может приложить... РРРР... Залезу в гугл на 10 минут. Итак, кислородопроницаемость PEX трубы с EVOH "VALTEC PEX-EVOH" в паспорте нормирована как "

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

31.07.2013 в 12:33:11

SVKan написал : на агрегат где Вы все это ставите, присоединения всех трубопробоводов или в Вашем случае проводов - то бишь испытательный стенд сертификаты не дают.

И хрен с ними. Это испытательное оборудование, если оно собрано умными людьми, то всё будет ОК. И процедура соотв. предусмотрена - аттестация. И аттестаты и протоколы дают. Не беспокойтеся. :)

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.07.2013 в 12:57:25

psnsergey написал : И хрен с ними. Это испытательное оборудование, если оно собрано умными людьми, то всё будет ОК. И процедура соотв. предусмотрена - аттестация. И аттестаты и протоколы дают. Не беспокойтеся. :)

Дык я и не беспокоюсь. Я про это и писал. Есть прописанные метод и условия измерения, есть сертифицированные приборы. Если срастить все это вместе, то и результаты будут соответствующими требованиям.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.02.2019 в 08:23:51

Господа, с начала темы 10 лет прошло. У кого сгнили батареи от проникающего кислорода? Прибавим еще замену и подпитку....Кто признается от чего разрушились металлические девайсы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.