mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

22.09.2008 в 00:43:24

Подскажите пожалуйста.Дом новостройка.Щиток от строителей.Подключен свет комнат и эл.плита мимо УЗО.С освещением понятно.А почему плита?.По-моему,раньше ее подключали через УЗО. И еще. В квартирном щитке до УЗО стоит рубильник.Раньше тоже этого не было. Какие-то новые правила есть на этот счет??Сохранять ли такое подключение в новом щитке??

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.09.2008 в 01:19:04

Если плита подключена без розетки, т.е. стационарно, то УЗО не требуется.

Перед УЗО должен стоять не рубильник (не только рубильник), а автомат, для защиты кабеля и УЗО от перегрузки и КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

22.09.2008 в 02:11:15

Kamikaze написал : Если плита подключена без розетки, т.е. стационарно, то УЗО не требуется.

Т.е. повара долбануть током она принципиально не в силах?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2008 в 03:55:50

Шихаэль Мума написал : Т.е. повара долбануть током она принципиально не в силах?

При обязательном защитном РЕ у нее это не получится - автомат сработает. Чаще делается дополнительная защита отдельным УЗО, учитывая большую мощность электроплит и варочных поверхностей.

mihamaster написал : В квартирном щитке до УЗО стоит рубильник.Раньше тоже этого не было. Какие-то новые правила есть на этот счет??Сохранять ли такое подключение в новом щитке??

Вы, наверное, упустили диффавтомат, стоящий после счетчика в этажном щите? В этом случае именно он защищает вводной кабель, а в квартирном щитке все группы защищены своими автоматами и в водном автомате необходимости нет - рубильник более, чем автомат предназначен для включения-отключения под нагрузкой.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.09.2008 в 07:19:33

Да при установке в сухих и отапливаемых помещениях, защита УЗО формально,не требуется.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

22.09.2008 в 09:56:05

mihamaster

В этажном щите УЗО есть? (Обычно на 100-300мА.) Для защиты проводки и заземлённой техники достаточно.

Розетки приходится защищать УЗО 10-30мА, поскольку туда можно включить электроприёмники с двухштырьковой вилкой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

22.09.2008 в 10:48:24

avmal написал : Вы, наверное, упустили диффавтомат,

Стоит в этажном щитке УЗО,автомат. В квартирном:Рубильник(разъединитель на DIN-рейку),УЗО 30ма,автоматы. Свет комнат и плита подключены без УЗО.Это сделано по схеме от строителей. Вот и хочу понять,почему так с плитой?.Сохранить такое подключение в новом щитке или пустить плиту через УЗО? Строители ведь не сами схему придумали.Может какие-то новые нормы есть на этот счет,а я не знаю?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

22.09.2008 в 11:04:32

mihamaster написал : Свет комнат и плита подключены без УЗО

Для них достаточно защиты УЗО из этажного щитка.

Освещение комнат без защиты УЗО малого номинала - чтобы не остаться в темноте при утечке в бытовой технике. Электроплита - неисправные электроплиты и духовки частенько дают утечку в десятки мА. При исправном заземлении это безопасно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

22.09.2008 в 20:24:49

2ВТБ!
Спасибо за разъяснения.Значит так и сделаю в новом щитке.

0