Привет всем! Купил электрокотел на 6кВт http://zota.ru/pasports/econom.pdf

Написано, кабель если медь - 4х4. У меня уже к котлу проведено 2 кабеля медь 3х2,5. (раньше использовались 2 ТЭНа аристон по 2,5 кВт. Как думаете, можно временно у использовать эти кабели для питания 2 тенов электрокотла?
Сейчас подключена электроплита таким же кабелем (медь 3х2,5), а там мощность кажеться тоже 6 кВт. Спасибо.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.09.2008 в 08:33:28

Питание одно- или трехфазное?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

22.09.2008 в 08:46:59

Котёл 3-фазный, значит количество проводов не 4, а 5 (L1, L2, L3, N, PE).

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

22.09.2008 в 09:10:44

Котел 3-х фазный, три тэны соеденены звездой, в схеме подключения провода 4 (см. инстр.)

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

22.09.2008 в 09:17:28

shoorf написал : (см. инстр.)

Смотрел, теперь посмотрите внимательно и вы, котёл подключён четыремя проводами L1, L2, L3, N, а слева подходит пятый, это и есть РЕ. УДАЧИ!

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

22.09.2008 в 09:55:55

Это думаю заземление. А что такое кабель (4х4) (в инструкции) по Вашему?

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

22.09.2008 в 10:21:34

Но вести вам придёться 5-жильный кабель, вы -же не будете "землю" отдельно кидать. Кабеля так и идут: для однофазной сети - трёхжильный, для трёхфазной - пятижильный, ведь в месте установки котла у вас скорее всего "земли" нет, а по правилам все проводники РЕ (т.е. "земля") должны соединяться в одной точке.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.09.2008 в 10:32:37

Можно ли ВРЕМЕННО использовать 2 существующих кабеля 3х2,5 на 6 кВт котел? Можно. Только подключайте через 1-й кабель 2 фазы и землю, через 2-й фазу и ноль. 3 фазы по одному кабелю нельзя - перегреется.

Ну и по возможности замените на 5х4, как полагается.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.09.2008 в 10:47:36

shoorf написал : А что такое кабель (4х4) (в инструкции) по Вашему?

Будем считать, что невнимательно посчитали провода. Действительно, д.б. 3 или 5 жил. Ибо сами же пишут, что эксплуатация без защитного зануления категорически запрещается, а для защитного зануления требуется отдельная жила кабеля (РЕ).

При трехфазном подключении 5х2,5 под защитой С16 более, чем достаточно (хватит даже 5х1,5 под защитой С10, если нагрузка фаз в котле равномерная). При однофазном подключении - нужно 3х6 (если впритык, то 3х4) под защитой С32.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

22.09.2008 в 11:07:31

evgenygrig написал : 3 фазы по одному кабелю нельзя - перегреется

Kamikaze написал : При трехфазном подключении 5х2,5 под защитой С16 более, чем достаточно (хватит даже 5х1,5 под защитой С10, если нагрузка фаз в котле равномерная)

Так, что если кинете 5х4 (хотя см. выше 5х2.5 за глаза) забудете эту тему и будете жить спокойно.

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

22.09.2008 в 12:44:34

ведь в месте установки котла у вас скорее всего "земли" нет именно есть :)