Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2006 в 21:18:43

Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить фильтр на обратку контура отопления. Система автономная, котел Vaillant TurboMax VUW 242-5 Plus. Если фильтр необходим, то какими параметрами он должен обладать? Какого производителя рекомендуете?

0
Аватар пользователя
Emperor

Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

19.02.2006 в 01:34:22

Dark написал : Если фильтр необходим, то какими параметрами он должен обладать? Какого производителя рекомендуете?

Поставьте обычный фильтр грубой очистки-пить же вы ее не будете и шаровые краны до и после фильтра, чтоб можно было чистить его.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2006 в 10:44:16

2Dark зависит от самой системы. Котёл, насос понятно. А из чего трубы и радиаторы? А что залили перед пуском? А есть ли возможность раз в год перезаливать?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2006 в 13:53:20

SergD написал : 2Dark зависит от самой системы. Котёл, насос понятно. А из чего трубы и радиаторы? А что залили перед пуском? А есть ли возможность раз в год перезаливать?

Трубы - полипропилен. Радиаторы скорее всего будут алюминиевые. Пока ничего не заливал. Вся система в голове и на бумаге :) Поэтому заранее и интересуюсь. Думаю, что ничего не будет мешать раз в год перезаливать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2006 в 20:53:27

2Dark
"Вся система в голове и на бумаге" - по умному однако. По сути - заливаете самую чистую воду из соотношения чистота/цена. Раз в год сливаете немного в мензурку - смотрите на глаз - если чисто - полёт продолжаем. И понюхать не забудьте, а то в воде микробы любят жить. Конечно можно и УФ фильтр поставить, но это дорого.

Да, ещё. После сборки системы залейте первый раз простую холодную воду из крана; запустите систему; через неделю слейте и залейте основной состав.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2006 в 22:48:19

SergD написал : 2Dark
"Вся система в голове и на бумаге" - по умному однако.

Да вот, с умом стараюсь подходить к ремонту :)

SergD написал : 2Dark

По сути - заливаете самую чистую воду из соотношения чистота/цена.

Т.е. заливать не из водопровода? Так котел же производит запитку от подачи холодной воды. На вводе хол. воды в квартиру ставится фильтр Honeywell hs-10s. Этого достаточно? Вопрос как раз в том, чтобы контур отопления не загрязнялся от окалины или мусора в радиаторах. Хотя, что может быть в новых фирменных алюминиевых радиаторах?..

И еще, кстати, нужно ли умягчать воду в контуре?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.02.2006 в 08:54:49

2Dark
Вношу ясность "Система автономная" в виду отсутствя комментариев было понято как обычно: котёл-насос-подводка-радиаторы-котел.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2006 в 09:12:17

SergD написал : 2Dark
Вношу ясность "Система автономная" в виду отсутствя комментариев было понято как обычно: котёл-насос-подводка-радиаторы-котел.

Вполне согласен, сорри, за излишнюю скрупулезность.

Послал запрос в Vaillant, ответили следующее:

"Вообще говоря, жесткая вода грозит отложениями накипи в теплообменнике котла. Но, если Ваша собранная система отопления, как ей и положено, будет герметичной и подпитка требоваться не будет - накипи будет не настолько много, чтобы "убить" котел. А вот если будет периодическая подпитка, да и для контура нагрева хозяйственной воды - жесткая вода категорически противопоказана. Кроме того, при пользовании горячей водой, старайтесь ставить как можно меньшую температуру воды (такую, чтобы не подмешивать холодную воду) - вторичный теплообменник проживет намного дольше. Имейте ввиду, что зарастание теплообменников накипью не является гарантийным случаем. Грязевой фильтр в системе отопления никогда не помешает."

Это-то понятно все. Но вот какой конкретно фильтр? Обычный косой? Или продвинутый с колбой и промывкой.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2006 в 15:22:54

2Dark
Накипь это Ca. Я бы посоветовал мех фильтр с ячейкой 500 мк а за ним магнитный фильтр.
прямой/косой = всё равно мельче 200 мк = надоест чистить

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2006 в 15:44:42

магнитный фильтр смотрим http://www.mwsys.ru/