18.02.2006 в 21:18:43
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить фильтр на обратку контура отопления. Система автономная, котел Vaillant TurboMax VUW 242-5 Plus. Если фильтр необходим, то какими параметрами он должен обладать? Какого производителя рекомендуете?
19.02.2006 в 01:34:22
Dark написал : Если фильтр необходим, то какими параметрами он должен обладать? Какого производителя рекомендуете?
Поставьте обычный фильтр грубой очистки-пить же вы ее не будете и шаровые краны до и после фильтра, чтоб можно было чистить его.
19.02.2006 в 10:44:16
2Dark зависит от самой системы. Котёл, насос понятно. А из чего трубы и радиаторы? А что залили перед пуском? А есть ли возможность раз в год перезаливать?
19.02.2006 в 13:53:20
SergD написал : 2Dark зависит от самой системы. Котёл, насос понятно. А из чего трубы и радиаторы? А что залили перед пуском? А есть ли возможность раз в год перезаливать?
Трубы - полипропилен. Радиаторы скорее всего будут алюминиевые. Пока ничего не заливал. Вся система в голове и на бумаге :) Поэтому заранее и интересуюсь. Думаю, что ничего не будет мешать раз в год перезаливать.
19.02.2006 в 20:53:27
2Dark
"Вся система в голове и на бумаге" - по умному однако.
По сути - заливаете самую чистую воду из соотношения чистота/цена. Раз в год сливаете немного в мензурку - смотрите на глаз - если чисто - полёт продолжаем. И понюхать не забудьте, а то в воде микробы любят жить. Конечно можно и УФ фильтр поставить, но это дорого.
Да, ещё. После сборки системы залейте первый раз простую холодную воду из крана; запустите систему; через неделю слейте и залейте основной состав.
19.02.2006 в 22:48:19
SergD написал : 2Dark
"Вся система в голове и на бумаге" - по умному однако.
Да вот, с умом стараюсь подходить к ремонту :)
SergD написал : 2Dark
По сути - заливаете самую чистую воду из соотношения чистота/цена.
Т.е. заливать не из водопровода? Так котел же производит запитку от подачи холодной воды. На вводе хол. воды в квартиру ставится фильтр Honeywell hs-10s. Этого достаточно? Вопрос как раз в том, чтобы контур отопления не загрязнялся от окалины или мусора в радиаторах. Хотя, что может быть в новых фирменных алюминиевых радиаторах?..
И еще, кстати, нужно ли умягчать воду в контуре?
20.02.2006 в 08:54:49
2Dark
Вношу ясность
"Система автономная" в виду отсутствя комментариев было понято как обычно: котёл-насос-подводка-радиаторы-котел.
21.02.2006 в 09:12:17
SergD написал : 2Dark
Вношу ясность "Система автономная" в виду отсутствя комментариев было понято как обычно: котёл-насос-подводка-радиаторы-котел.
Вполне согласен, сорри, за излишнюю скрупулезность.
Послал запрос в Vaillant, ответили следующее:
"Вообще говоря, жесткая вода грозит отложениями накипи в теплообменнике котла. Но, если Ваша собранная система отопления, как ей и положено, будет герметичной и подпитка требоваться не будет - накипи будет не настолько много, чтобы "убить" котел. А вот если будет периодическая подпитка, да и для контура нагрева хозяйственной воды - жесткая вода категорически противопоказана. Кроме того, при пользовании горячей водой, старайтесь ставить как можно меньшую температуру воды (такую, чтобы не подмешивать холодную воду) - вторичный теплообменник проживет намного дольше. Имейте ввиду, что зарастание теплообменников накипью не является гарантийным случаем. Грязевой фильтр в системе отопления никогда не помешает."
Это-то понятно все. Но вот какой конкретно фильтр? Обычный косой? Или продвинутый с колбой и промывкой.
21.02.2006 в 15:22:54
2Dark
Накипь это Ca. Я бы посоветовал мех фильтр с ячейкой 500 мк а за ним магнитный фильтр.
прямой/косой = всё равно
мельче 200 мк = надоест чистить