Здравствуйте!! На кухню С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ стены (см.картинку ниже) заведеный 3 силовых линии. Их нужно грамотно разложить по потребителям. Что с чем вешать вместе на какую линию и чем их защитить? Буду очень благодарен!

В наличии: ПММ - 2,2кВт Эл.Духовка - 2,03кВт Измельчитель отходов под мойкой - 0,6кВт Эл. чайник - 2кВт По мелочи: Вытяжка, эл.поджтг газовой панели, подсветка верхнего шкафа, кофемолка или комбайн(иногда) Картинка по ссылке ТУТ: Спасибо!

0
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

23.09.2008 в 20:32:00

Ikibu написал : На кухню заведеный 3 силовых линии.

Хотелось-бы знать сечение этих линий. А стол под раковину угловой? ИМХО, первый вариант:

  • ПММ + измельчитель отходов (розетку сдвоенную удобно располагать под столешницей мойки, там, как правило, нет сплошной стенки и крепить удобно прямо на стену) - 2200+600=2800вт/220в=12,7А/8=1,59кв.мм меди, т.е медный кабель 3х2.5 защищённый 16А автоматом (+ в идеале УЗО)
  • Электродуховка + поджиг газовой панели (тоже удобно запитывать от одного места) то же 3х2.5 +16А автомат (+ в идеале УЗО)
  • всё остальное, в том числе и розетки фартука.( а розетки подсветок и вытяжки лучше (удобнее) располагать над шкафами). 3х2.5 +16А автомат (+ в идеале УЗО) и второй вариант:
  • ПММ
  • Электродуховка
  • всё остальное
0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

23.09.2008 в 20:33:24

ПММ и Духовку - отдельными линиями. Остальное - на одну группу. Причем, если группы разные по мощности - то "остальное" на самую мощную. Защита всех линий - дифавтоматы 16А, 30мА.

0
Аватар пользователя
Ikibu

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

24.09.2008 в 01:38:56

Сечением все три линии 3х2,5 медь. По мощности одинаково. Все идет в промежуточный "кухонный" щиток, а там 3х4 до основного щитка Стол под раковину не угловой. Просто модуль 60х60. Вся мебель вдоль одной стены.

Видимо действительно сделаю так:

  1. духовка(онаже и микроволновка) используется несколько раз в день, хоть часто совсем непродолжительно + электроподжиг газпанели.
  2. ПММ + измельчитель
  3. Все остальное

Вопрос с очевидным ответом: если от щитка идет 3х2,5 до розетки, а от розетки до другой розетки идет 3х1,5 это все лучше защитить 10-ти амперным автоматом, так? Это уже не на кухне. И насколько принципиально или нет сохранять неразрывность проводника при коммутации розеток? Лучше все одним куском?

Спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.09.2008 в 07:52:39

Ikibu написал : Вопрос с очевидным ответом: если от щитка идет 3х2,5 до розетки, а от розетки до другой розетки идет 3х1,5 это все лучше защитить 10-ти амперным автоматом, так?

Тут два возможных варианта... :) Если АВ 10А, то провод/кабель от розетки к розетке 3*1,5. Если от щитка 3*2,5, то АВ 16А и от розетки к розетке 3*2,5.

Ikibu написал : И насколько принципиально или нет сохранять неразрывность проводника при коммутации розеток?

Принципиально только для РЕ проводника.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

24.09.2008 в 08:54:14

sergey_sav написал : а там 3х4 до основного щитка

маловато будет, наиболее вероятная "встреча" - ПММ + духовка + чайник + измельчитель = 2200+2030+2000+600=6830/220=31/8=3,8 кв.мм ( я пренебрёг всякими подсветками и "воздухом"), т.е. мало, так что лучше и спокойнее 3х6.

0
Аватар пользователя
Ikibu

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

24.09.2008 в 11:08:00

Sundy написал :

Дом газовый ( Вводной автомат всего на 40А 3х4 уже проложен до кухни и вся разводка сделана, кроме финального варианта по стене под сам гарнитур кухонный Включить все сразу точно не получится ))

sergey_sav написал :

Спасибо! Про PE понятно!

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.09.2008 в 15:51:18

Ikibu написал : Вводной автомат всего на 40А

официально? Если да - я бы на вашем месте безоговорочно поставил электроплиту!

0
Аватар пользователя
Ikibu

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

24.09.2008 в 20:40:15

dinamit007 написал :

10кВт примерно, на всю квартиру... электроплиты вроде только трехфазные бывают в газовом доме официально поставить электроплиту нереально почти да и чем газ хуже? даже лучше, мне кажется

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.09.2008 в 20:53:10

Ikibu написал : 10кВт примерно, на всю квартиру... электроплиты вроде только трехфазные бывают в газовом доме официально поставить электроплиту нереально почти да и чем газ хуже? даже лучше, мне кажется

У вас 10 кВт на всю квартиру, а у меня всего 5.5 кВт на всю квартиру. И при том, электроплита, однофазная, "Greta", на которую выделено всего 3.3 кВт (две любые конфорки из четырёх, или конфорка+духовка). И нам пока хватает, пока кондишена нет. Дом официально газовый, но у некоторых стоят электроплиты (у управдомши газоэлектрическая), причём у одного, кажется стеклокерамика.

0
Аватар пользователя
ЭлектрикЪ

Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

24.09.2008 в 21:06:32

При таких потребителях,вызовите электрика на дом для консультации.Зачем глупостями заниматься. Расчет,проект,чертеж. А потом пустите все вдоль водопроводных труб.И скрутки в шкафу наделаете.Без полезно объясняться в переписке.Вам мастер наглядно покажет и расскажет.А потом хотите делайте все сами.Или будете контролировать работу гастарбайтеров.

0
Аватар пользователя
Ikibu

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

24.09.2008 в 22:34:22

eqq написал : пустите все вдоль водопроводных труб.И скрутки в шкафу наделаете.Без полезно объясняться в переписке.Вам мастер наглядно покажет и расскажет.А потом хотите делайте все сами.Или будете контролировать работу гастарбайтеров.

я может и кажусь полным чайником, но теорию знаю и практика вполне богатая) Скруток не делаю вообще, только ВАГО Все NYM'ом в штробах в стене и трубы водопроводные полипропиленовые тоже в стене. Спрашиваю для верности. Да и опытных людей послушать всегда полезно! Спасибо! Основной вопрос был именно что с чем ПРИНЯТО соединять в плане распределения нагрузок по линиям.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

25.09.2008 в 13:15:46

Уважаемые электрики!

Приступаю к ремонту на кухне(9,3 кв.м.). Первым делом необходимо определиться с проводкой. В связи с этим появилось множество вопросов:

  1. Квартира 4-комнатная, но в ближайшие 5 лет ремонт в остальных комнатах делаться не будет, поэтому останется старая проводка(алюминий 2х2.5). Необходимо ли делать отдельный щиток для кухни (схема потребителей приложена) или взять больщой щиток с запасом(на сколько мест)?
  2. Насколько правильно разделил потребителей по группам? Можно ли сократить количество групп?
  3. Необходимо ли закладывать в штробы гофры для провода? Необходимо ли штробить если проводка будет идти за шкафами или можно спрятать под плинтус?

Посмотрите, пожалуйста приложенную схему кухонной разводки.
Очень нуждаюсь в ваших отзывах, а то местные электрики предложили всех потребителей запитать одним проводом и поставить автомат на 32А

0
Вложение
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

25.09.2008 в 13:29:31

Вместо вводного автомата можно поставить рубильник (они по внешнему виду как автоматы), последние (нижние) три линии можно соединить в одну, розетки тоже надо защищать с помощью УЗО (автомат - УЗО - розетка), и мне больше нравится раздельно автомат и УЗО, хотя разницы никакой (разница может быть только финансовая). Про комнаты - обычно на розетки автомат+Узо с проводом 3х2.5, и автомат на освещение, и, как вариант, разделить потребители по комнатам, например 2+2, т.е. одна линия на две комнаты и вторая, но это актуально для розеток, что бы если из-за какой нибудь розетки сработал автомат, в других комнатах розетки остались работать.

0
Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

25.09.2008 в 13:48:30

2Sundy

Sundy написал : Вместо вводного автомата можно поставить рубильник (они по внешнему виду как автоматы)

Может тогда перенести автомат на 63А и поставить его после счетчика?

Sundy написал : ...последние (нижние) три линии можно соединить в одну

Может тогда надо поставить диф.автомат на 25А?

0