Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

24.09.2008 в 12:17:59

Добрый день! Планируется трехфазное подключение частного дома, будет ответвление от ВЛ СИПои 3х16+1х25. С фронтона пойдет ввгнг 4х10 во водной автомат - 40А 4Р (выбран именно четырехполюсный т.к. хочется иметь возможность на длительное время отключать дом от ВЛ и разрывать всё). Планируется организовать заземление - на участке около дома.
В данный момент замучил вопрос где сделать резделение PEN до счетчика или после? Набросал 2 схемки подключения какая из них более правильная? Читал по этому поводу много - но понимания так и не пришло.... Вроде бы надо делать 1-ю схему, но не появится ли у меня тогда путей хищения энергии (т.к. будет доступно подключение к ПЕН до счетчика)?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.09.2008 в 12:31:01

2ch1234 Коммутация ПЕН запрещена - обе схемы неправильные.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

24.09.2008 в 12:31:11

Вторая схема не пойдет, что-то там про нельзя коммутировать PEN (специ расскажут). Делайте 1-ю схему, а для предотвращения хищения Вами элетроэнергии попросите инспектора опечатать вводный автомат, если не захочет дайте ему в лапу ;).

0
ch1234
ch1234
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

24.09.2008 в 12:33:00

вводной опечатан будет по любому.... Не надо ли опечатывать шину где делиться ПЕН?

Делать ПЕН без разрыва не буду т.к. дача и длительные уезды - хочется обеспечить полное отключение

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.09.2008 в 12:35:47

2ch1234 См. аналогичную тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=60850

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

24.09.2008 в 12:36:33

Ну и уезжайте наздоровье, отключив вводный автомат. Шину то зачем опечатывать, да и как это сделать технически не представляю

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.09.2008 в 12:38:47

ch1234 написал : Не надо ли опечатывать шину где делиться ПЕН?

Нет, для возможности хищения необходим доступ к неизолированной и неопечатанной фазе перед счетчиком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ch1234
ch1234
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

24.09.2008 в 12:40:05

Спасибо Kamikaze разъяснили. А то была мысль вдруг и неопечатанная ПЕН даст возможность воровать - а не хочется быть замешенным....

0