Аватар пользователя
Fleg

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

24.09.2008 в 21:32:02

У родителей жены перестала работать (не зажигалась) газовая колонка Нева 5513. Пришел мастер и вытащил наружу термореле, теперь колонка работает. Но мне кажется что это не правильно, ведь теперь реле никогда не сработает. Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделал мастер?

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 22:47:59

Колонка перестала работать - это очень размыто определение. Будем додумываться сами: колонка работала, потом вдруг погасла. Позвали мастера, при нем всё снова повторилось. Он вытащил/снял биметаллическое термореле, замкнув провода - колонка заработала и больше сама не вырубалась.
Если всё вышеперечисленное так, то у Вас были проблемы с тягой/приточкой/дымоходом. Снятие тепловой защиты может привести к насыщению помещения угарными газами. Ну, что будет дальше, сами понимаете.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.09.2008 в 22:57:58

Fleg написал : правильно ли сделал мастер?

конечно правильно. теперь на него можно подавать в суд за покушение на жизнь и здоровье - вот бабла и срубите на новую колонку:)

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 23:18:02

2Байпасс В точку!

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.09.2008 в 11:44:27

Тогда уж лучше эти деньги направить на прочистку дымохода.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

25.09.2008 в 20:21:25

Не видел ещё ни разу, чтобы колонки работали с этими датчиками. По умолчанию вытаскивают. Ибо, даже если сначала и работает, через месяц накроется 100%.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.09.2008 в 22:02:57

Не видел ни одной импортной колонки, которые бы не работали при нормальной тяге с установленым еще на заводе термостате контроля тяги. Более того, мало кто знает о его существовании. К сожалению, как у нас делали г-но, так и делают. Скорей всего, имеет смысл поставить термостат от любой импортной колонки. Без термостата элементарно отравиться продуктами горения. В любом случае, срабатывание термостата говорит о плохой тяге в дымоходе.

0
Аватар пользователя
Хаскей

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

25.09.2008 в 23:01:12

Байпасс написал : конечно правильно. теперь на него можно подавать в суд за покушение на жизнь и здоровье - вот бабла и срубите на новую колонку

-:D -:D -:D только вы судебную систему нашу не представляете. затрахается он собирать доказательства и прочие бумажки, платить экспертам, адвокату и судебные издержки!

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

25.09.2008 в 23:57:22

Хаскей написал :


только вы судебную систему нашу не представляете. затрахается он собирать доказательства и прочие бумажки, платить экспертам, адвокату и судебные издержки!

ага, это точно!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу