Аватар пользователя
earlvis

Местный

Регистрация: 15.06.2007

Тольятти

Сообщений: 50

25.09.2008 в 20:20:03

Всегда монтировал сначало узо, потом автомат... а сегодня специалист с лампочкой и кусачками устроил скандал "автомат должен защищать узо, а не узо автомат" Наверняка особо большой разницы не будет.... но все же? как корректнее

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24782

25.09.2008 в 21:22:46

earlvis написал : специалист с лампочкой и кусачками устроил скандал "автомат должен защищать узо, а не узо автомат"

Он прав, выше входного автомата УЗО ставить не стоит. Ниже С50 уже неважно, но всё равно предпочтительно УЗО ниже автомата.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.09.2008 в 23:20:03

earlvis написал : Всегда монтировал сначало узо, потом автомат... а сегодня специалист с лампочкой и кусачками устроил скандал "автомат должен защищать узо, а не узо автомат" Наверняка особо большой разницы не будет.... но все же? как корректнее

Если общий автомат стоит сразу после УЗО, то он его защищает тем же образом. Электрику сначало думать, потом кусачки в ход пускать.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.09.2008 в 23:47:27

earlvis написал : "автомат должен защищать узо, а не узо автомат"

В нормальных условиях разницы нет, ток-то в последовательном соединенных устройствах одинаков, но на случай гипотетически возможного КЗ внутри УЗО нужно, чтобы перед УЗО стоял какой-нибудь адекватный автомат. Поэтому, когда одно УЗО и один АВ, предпочтительно УЗО ставить после АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2008 в 03:14:07

Kamikaze написал : когда одно УЗО и один АВ, предпочтительно УЗО ставить после АВ.

Но лучше автомат после УЗО, если речь идет не о вводном автомате, чтобы не перелопачивать потом весь монтаж при желании после УЗО еще один-два групповых автомата поставить. :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.09.2008 в 09:37:56

Kamikaze написал : В нормальных условиях разницы нет, ток-то в последовательном соединенных устройствах одинаков, но на случай гипотетически возможного КЗ внутри УЗО нужно, чтобы перед УЗО стоял какой-нибудь адекватный автомат. Поэтому, когда одно УЗО и один АВ, предпочтительно УЗО ставить после АВ.

Если позволите продолжить: на случай гипотетически возможного КЗ внутри АВ нужно еще какой-нибудь адекватный автомат, и тд и тп.:)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.09.2008 в 10:05:06

filvik написал : Если позволите продолжить: на случай гипотетически возможного КЗ внутри АВ нужно еще какой-нибудь адекватный автомат, и тд и тп.

А режим замкнутого состояния подвижного и некодвижного контактов в автомате - это нормальный режим работы :p Расстояние между токоведущими частями разных полюсов в автомате, поболее, чем в УЗО, в УЗО же все полюса "встречаются" на диф. тр-ре. Да, провода изолированные, но до межполюсной изоляции в АВ тут далеко. Иными словами, вероятность КЗ в УЗО выше, чем в АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2008 в 21:48:10

Kamikaze написал : А режим замкнутого состояния подвижного и некодвижного контактов в автомате - это нормальный режим работы

По долгу службы или по долгу времени?

Kamikaze написал : Расстояние между токоведущими частями разных полюсов в автомате, поболее, чем в УЗО, в УЗО же все полюса "встречаются" на диф. тр-ре. Да, провода изолированные, но до межполюсной изоляции в АВ тут далеко. Иными словами, вероятность КЗ в УЗО выше, чем в АВ.

сердечник не проводит эл. ток , да и "поболее" только в исправных АВ в неисправных подолгу времени.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу