Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

26.09.2008 в 23:11:17

Здраствуйте! Ситуация - частный дом в посёлке, из за хитрых манипуляций местных электриков в доме прпадал N проводник, а 3 фазы продолжали подоваться, в следствие чего сгорало дорогое котельное оборудования. Кто знает что в таких случаях можно устоновить из защиты?
Спасибо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.09.2008 в 23:38:13

реле контроля напряжения

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.09.2008 в 00:24:52

Еще,как вариант----поставить трансформатор 380 в---220 в . (можно и автотрансформатор) И запитать оборудование через данный трансформатор от линейного напряжения (между 2мя фазами) . Тогда нулевой провод не нужен. Даже в случае обрыва N линейное напряжение (в отличие от фазного) останется в норме 380 вольт) и не выйдет за пределы опасного для трансформатора.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.09.2008 в 23:05:48

azus6 написал : Еще,как вариант----поставить трансформатор 380 в---220 в .

Я такое себе сделаю, когда проведу в квартиру три фазы..... :)

0