Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.09.2008 в 13:57:17

надо поставить УЗО на розетку для стиральной машины в ванной комнате. Щиток находится в этажном коридорчике, дверь на лестницу запирается общим этажным ключём. Может быть поставить туда УЗО или дифавтомат курского или ставропольского производства - всё же не китайский "Щит" или ИЭК-ДЭК? Дифавтомат на 4 полюса ставропольского производства точно никто не украдёт, а к курскому УЗО всё равно какой-то автомат нужен. Но как у них с надёжностью? Или не мучаясь подобными вопросами, найти место для бокса с УЗО в квартире?

А1824. Дифф. автомат УЗО 22-С16-2-030Е (тип А) 16А-30мА 230В 1Р+N (Сигнал Ставрополь)
4 мод. характеристика С шт 867.79 руб.

http://www.electro-mpo.ru/card4780.html

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2008 в 14:23:48

Leonid53 написал : как у них с надёжностью?

Нормально. Ставрополь, сам по себе, сносные УЗО делает, но спаривает их с тираспольскими автоматами. Будем надеяться, что Тирасполь, будучи Диким Западом, научился автоматы делать. :)

0
Владимир С
Владимир С
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Киров

Сообщений: 170

28.09.2008 в 14:37:40

Тоже подобная ситуация, можно ли поставить узо ещё где-либо кроме как щиток? желательно непосредственно ближе к розетке

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.09.2008 в 14:45:36

Владимир С написал : желательно непосредственно ближе к розетке

Есть УЗО в виде переходника - втыкается в розетку.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.09.2008 в 15:14:33

avmal написал : но спаривает их с тираспольскими автоматами.

ну а если эти 4 позиции занять курскими изделиями - автоматом и УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2008 в 15:32:26

Leonid53 написал : а если эти 4 позиции занять курскими изделиями - автоматом и УЗО?

Не стОит - ставьте Ставрополь.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.09.2008 в 15:50:05

дом с электрическими плитами - можно проводить землю от щитка в коридоре?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2008 в 16:32:23

Leonid53 написал : дом с электрическими плитами - можно проводить землю от щитка в коридоре?

Да, только грамотно.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.09.2008 в 17:52:57

а номинального тока 16 А хватит на стиральную машину?

Кстати, ставропольские УЗО типа А :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2008 в 22:30:23

Leonid53 написал : а номинального тока 16 А хватит на стиральную машину?

За-глаза ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.