Понадобилось прокинуть слаботочку (видеонаблюдение, коаксиал+12 вольт) под землей, поверху - грунтовка, по ней изредка ездят тяжелые грузовики. Собственно, вопросов два: на какой глубине класть, и в чем, т.е. чем защищать провода, чтобы их не передавило?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.09.2008 в 00:52:02

kofeinik написал : чем защищать провода, чтобы их не передавило?

Непосредствено под грунтовкой положите все хозяйство в асбоцементную трубу, а остальное можно и в ПНД-гофре.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.09.2008 в 01:15:44

kofeinik написал : на какой глубине класть

80 см и с подушкой бюджет?

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

29.09.2008 в 07:06:30

Под самой дорогой-вдоль, трассу не прокладывают. Пересечение делать лучше на глубине не менее метра, можно и в полиэтиленовой трубе диаметром 60 мм. Причём можно в ней по всей длине трассы. Это позволит в случае чего без труда поменять кабели и затянуть дополнительные, если оставить там "стальку". Про прокладку в гофре не слышал.

0
Аватар пользователя
kofeinik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Уссурийск

Сообщений: 31

29.09.2008 в 09:00:22

юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить. А подушка - это слой кирпичей по дну траншеи?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.09.2008 в 09:27:31

:) подушка - песчаная подсыпка, чтобы труба плотно легла и ее не раздавило грунтом при трамбовании. И сверху песочком 100 мм.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

29.09.2008 в 11:28:17

К моему совету добавлю, что эту полиэтиленовую трубу под дорогой лучше дополнительно защитить стальной или асбестоцементной.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.09.2008 в 21:08:08

kofeinik написал : юра Т бюджета нет, его я и пытаюсь определить.

мы делали обычно всю трассу в ПНД трубе, диаметром 20 - 40 мм, под дорогой дополнительно или в асбестоцементной трубе, или в напорной ПНД трубе диаметром 90 мм, кабель желательно уличный, и хотя бы камни из траншеи убрать если расстояния приличные то по витой паре и 12 вольт, на уличную камеру, далеко не кинешь... у вас какие условия? далеко? грунт? наличие специально обученых людей по копке траншей?

0
Аватар пользователя
kofeinik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Уссурийск

Сообщений: 31

29.09.2008 в 22:09:34

Недалеко, вся траншея - метров 15. Собственно, проблема только в грузовиках, так бы и не спрашивал. Копать будут грузчики, грунт - суглинок. Да, в той же трубе придется 220 кинуть, для прожектора, какой кабель сгодится для этого?

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.09.2008 в 22:12:07

Если отдельно от слаботочки,то бронированный

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2008 в 01:47:09

kofeinik написал : кабель сгодится для этого?

ВБбШв или ВКбШв.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2008 в 02:16:04

[bkofeinik[/b]
ПНД одним куском, концы герметизировать, глубина не столь важна, трубу не сожмет, главное песком под ней и на ней отсыпать, потому что случайный камень в грунте может таки ее повредить. Но сантимов на восемдесят я бы прикопал. Асбоцемент кстати не лучшее решение, он хрупкий, я несколько раз в раскопках видел разрушенный, то ли размороженный то ли деформации грунта, х.з., пластик рулит.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

30.09.2008 в 14:26:38

Пъ написал : Асбоцемент кстати не лучшее решение, он хрупкий, я несколько раз в раскопках видел разрушенный, то ли размороженный то ли деформации грунта, х.з., пластик рулит.

Телефонная канализация в основном из асбоцемента.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.10.2008 в 20:13:19

Перец написал : Телефонная канализация в основном из асбоцемента.

он старый материал, его клали ещё тогда, когда пластиковые трубы не выпускали. Кроме того, асбоцемент долговечнее, тогда как пластик может через 20 лет рассыпаться, а телефонный кабель у нас не меняют по 30 - 50 лет

0