Оцените, пожалуйста схему, всё ли правильно? На первом рисунке - вводной распределительный щит. На втором - этажный распред. щиток.

0
Вложение
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

07.10.2008 в 20:01:49

Люди-и-и! Окликнитесь, кто-нибудь. Пожалуйста. А то уже надо приступать, а я ещё не определился с компоновкой.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.10.2008 в 22:49:46

  • свет в гараже под УЗО
  • кабель на второй щиток сечением 4х10 (2 фазы по 40А!)
  • кабель на второй щиток обесточивать 2-полюсным автоматом
0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

07.10.2008 в 23:39:05

Спасибо. Значит, в основном, мой вариант рабочий :) Свет в гараже притулю под групповое УЗО 30 mА. Имеет ли принципиальное значение для домашних автоматов макс. откл-й ток кз? Хватит 4,5 кА, или лучше поболее - 6 кА...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.10.2008 в 01:26:16

Обращаю внимание - у вас ТТ, во ВРУ приходит N, а не PEN, поэтому шина раздела перед счетчиком НЕ нужна (хотя и может быть смонтирована для возможного перехода на TNCS, сечение ввода для этого достаточно) . В любом случае Энергосбыт потребует, чтоб N проводник (именно N, но ни в коем случае не PEN) проходил ЧЕРЕЗ счётчик, а не ответвлением, то есть потребует задействовать все 8 силовых контактов счётчика.

0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

08.10.2008 в 08:02:04

Дело в том, что водной автомат и счётчик уже опломбированы. И оба закоммутированы именно так, как на рисунке. Только вместо шины Н - болт на корпусе щита. А местное заземление "почти" сидит на корпусе под другим болтом. Для того и ставлю Н-шинку, чтобы легко можно было переделать, и не распечатывать счётчик.

0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 13:00:39

Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное. Нашёл с характеристикой G, но на 30мА (дорогущее, зараза). Посоветуйте, стоит ли такое ставить, не будет ли мало такого номинала на 2-хэтажный дом? Нагрузка неравномерная, максимум по 40 ампер на фазу (в реальности, наверное, не более 25 будет). Гдето читал, в расчётах надо принимать по 0.4мА (?) на 1А, а ещё + протяжённость проводки. Значит, будет на пределе срабатывания?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25030

14.10.2008 в 14:21:46

Vladimir23 написал : Нашёл с характеристикой G

А G - это не Generic?

0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 14:41:55

Не знаю, что такое Generic. На сайте http://www.sdc.com.ua/content/31 вроде на рис. 31 указаны характеристики срабатывания. Узо такое нашёл у Moeller'a.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2008 в 14:54:16

Vladimir23 написал : Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100 мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное.

-Не знаю, как у других, но ИЭК 100мА ни разу не сработало вместе с ИЭК и АВВ оба на 30мА...

  • а вот стоящие ИЭК и АВВ после него - на 30 мА- срабатывали то вместе, то по очереди...все АС...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.10.2008 в 16:15:20

ПУЭ-7

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.