Оцените, пожалуйста схему, всё ли правильно? На первом рисунке - вводной распределительный щит. На втором - этажный распред. щиток.
06.10.2008 в 23:35:53
Оцените, пожалуйста схему, всё ли правильно? На первом рисунке - вводной распределительный щит. На втором - этажный распред. щиток.
07.10.2008 в 20:01:49
Люди-и-и! Окликнитесь, кто-нибудь. Пожалуйста. А то уже надо приступать, а я ещё не определился с компоновкой.
07.10.2008 в 22:49:46
07.10.2008 в 23:39:05
Спасибо. Значит, в основном, мой вариант рабочий :) Свет в гараже притулю под групповое УЗО 30 mА. Имеет ли принципиальное значение для домашних автоматов макс. откл-й ток кз? Хватит 4,5 кА, или лучше поболее - 6 кА...
08.10.2008 в 01:26:16
Обращаю внимание - у вас ТТ, во ВРУ приходит N, а не PEN, поэтому шина раздела перед счетчиком НЕ нужна (хотя и может быть смонтирована для возможного перехода на TNCS, сечение ввода для этого достаточно) . В любом случае Энергосбыт потребует, чтоб N проводник (именно N, но ни в коем случае не PEN) проходил ЧЕРЕЗ счётчик, а не ответвлением, то есть потребует задействовать все 8 силовых контактов счётчика.
08.10.2008 в 08:02:04
Дело в том, что водной автомат и счётчик уже опломбированы. И оба закоммутированы именно так, как на рисунке. Только вместо шины Н - болт на корпусе щита. А местное заземление "почти" сидит на корпусе под другим болтом. Для того и ставлю Н-шинку, чтобы легко можно было переделать, и не распечатывать счётчик.
14.10.2008 в 13:00:39
Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное. Нашёл с характеристикой G, но на 30мА (дорогущее, зараза). Посоветуйте, стоит ли такое ставить, не будет ли мало такого номинала на 2-хэтажный дом? Нагрузка неравномерная, максимум по 40 ампер на фазу (в реальности, наверное, не более 25 будет). Гдето читал, в расчётах надо принимать по 0.4мА (?) на 1А, а ещё + протяжённость проводки. Значит, будет на пределе срабатывания?
14.10.2008 в 14:21:46
Vladimir23 написал : Нашёл с характеристикой G
А G - это не Generic?
14.10.2008 в 14:41:55
Не знаю, что такое Generic. На сайте
14.10.2008 в 14:54:16
Vladimir23 написал : Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100 мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное.
-Не знаю, как у других, но ИЭК 100мА ни разу не сработало вместе с ИЭК и АВВ оба на 30мА...
14.10.2008 в 16:15:20
ПУЭ-7
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.