jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

02.10.2008 в 18:04:12

Под УЗО 10мА 25А и автоматом 16А планируется установить стиралку ориентировочно 2,5кВт и розетку (фен). Из-за ограниченных габаритов ванной комнаты место для розетки стиралки выбрано за душевой кабиной. Так вот, для того, чтобы отключать стиралку от питания (маленький ребёнок) хочется линию стиралки подключить через обычный выключатель на стене. Возможно ли это с точки зрения безовпасности и выдержит ли нагрузку выключатель?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

02.10.2008 в 18:57:45

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=856678#post856678

0
jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

03.10.2008 в 09:07:18

Ну вот я тут читаю : 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Моя розетка на стиралку планируется за душевой кабиной ориентировочно в 70 см от входа кабины. А выключатель напротив входа в душевую кабину над стиралкой в 70-80 см от душевой кабины на стене дверного проема ванной комнаты справа от входа. Так, что вроде в нормы укладываюсь. А интересует, выдержит ли нагрузку выключатель ? (ак уже писал выше, выключатель обычный как на освещение комнат).

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

03.10.2008 в 09:18:00

Если не будете коммутировать в момент нагрева, ничего с выключателем не будет (если он с хорошими контактными группами. Как вариант увеличить рабочий ток можно применив спаренный выключатель, но чтобы контактные группы оказались связаны общей клавишей. Есть другое Но. Ребенки могут отключить уже клавишу во время цикла стирки! Как вам такой вариант? Кабель на стиралку выведен отдельный, внутри квартиры щитка нет? Может тупо автоматвключать/выключать, на щитке. Вот тут спиногрызы отдыхают!

0
gap774
gap774
Местный

Регистрация: 20.07.2008

Киев

Сообщений: 154

03.10.2008 в 09:45:51

так выключатель не обязательно вообще в ванной делать ,обычный выключатель не стоит ставить они 10 А ,а у вас машинка наверняка потребляет больше ,для этих целей применяются 16 А 2-х полюсный (прерывается фаза ноль) выключатель . если выкл. планируете оставить в ванной то по минимому закажите уплотнители обеспечивающие IP44 ,таже ситуация с розеткой-минимум должна быть с тем же IP44, а вообще ситуация не очень ,т.к. в случае необходимости добраться до розетки вы должны разобрать кабину

0
jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

03.10.2008 в 10:12:56

serezhiki написал : Ребенки могут отключить уже клавишу во время цикла стирки

gap774 написал : а вообще ситуация не очень ,т.к. в случае необходимости добраться до розетки вы должны разобрать кабину

Да уж. Спасибо за парочку нюансов. вроде бы всё продумывал -а элементарные вещи даже в голову не пришли. Буду кумекать дальше. А отдельный автомат в квартином щитке на стиралку будет. Может действительно пользоваться только им? Просто не хочется, чтобы жена постоянно туда лазила. Мало -ли что.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

04.10.2008 в 19:46:04

serezhiki написал : Ребенки могут отключить уже клавишу во время цикла стирки! Как вам такой вариант?

Зависит от высоты расположения. Чтобы ребенки, могущие дотянутся до выключателя, были уже в состоянии иметь своих ребенков. Насчёт самого выключателя - много лет у меня как раз выключатель (какой-то шведский) переключает питалово на две пары розеток, к одной чайник, к другой стиралка с посудомойкой. Чтоб одновременно ненароком не включать. Под нагрузкой не коммутировали - и горя не знаем, всё работает без проблем...

0
WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

04.10.2008 в 21:39:15

2jonny
Если уж так хочется обезопасить "мелочь" от просто включенной в сеть стиралки (что в принципе нафик не нужно при подключении СМ на отдельное УЗО 10 мА) и не пущать жену в электрический щиток :), то поставьте (только не в ванной комнате, а в коридоре) пластиковый бокс (есть встраиваемые в стену) на 2 места в котором будет стоять 2-полюсный автомат, отключающий розетку питания СМ от сети.
ПыСы. А УЗО все равно ставить надо :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

05.10.2008 в 01:31:00

А мне как раз нужен выключатель (обыкновенного типа) способный коммутировать нагрузку в 16А для коммутации электрочайника, но в Мариуполе продаются максимум на 10А. Кстати, против моей рекомендации, мои знакомые включили через выключатель кондиционер.....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.10.2008 в 01:47:13

Маугли7111 написал : А мне как раз нужен выключатель (обыкновенного типа) способный коммутировать нагрузку в 16А для коммутации электрочайника,

Пускатель не поможет?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

05.10.2008 в 01:52:31

Маугли7111 написал : коммутировать нагрузку в 16А для коммутации электрочайника

Что, надо "коммутировать" включённый чайник?...:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу