Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.10.2008 в 16:05:05

2Manlicher
Постойте! Я так понял, что Вы днём топите углем, а ночью газом. Вот это меня поразило... Или удивило...? Случай когда газ подорожает вроде не обсуждался... Этот форс-мажор самого колбасит периодически... Обещают в 2012- мировые цены для населения. Да и уголь будет также стоить, как газ- его цену тоже пересчитывают на нефть... Так, что будем как в Дании- 17градусов в доме- считай жара!

0
Аватар пользователя
Manlicher

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Минск

Сообщений: 106

15.10.2008 в 11:35:46

2Михалыч Стою. :) Я ничем не топлю, еще не построил свой дом, к сожалению. Это Vit.master собирается так схему отопления реализовать. Насколько я понял, твердым топливом обогрев идет когда получится, хоть днем, хоть ночью. Ну а если перестали ТТ закидывать и температура упала до предустановленного значения, то автоматически должно перейти переключение на газовый котел. В этом и плюс, когда получается - обогреваете дом с помощью более дешевого ТТ, экономите. В ином случае идет обогрев с помощью газа.

0
Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

08.02.2009 в 23:18:36

Попробую не создавать новую тему, поскольку задача схожая. Есть система отопления с двумя последовательно включенными котлами: угольный котел ТГВ-16, и электрический, не помню как называется.

Появился б/у настенник Vaillant Atmomax VU 242-5 Plus, который я хотел просто поменять местами с ТГВ. Но народ отговаривает "сносить" угольник: на случай "баллоны не завезли" (сейчас газ балонный, предлагаю не обсуждать почему). Я согласен, но у меня при этом проблемы технического порядка. Котельная маленькая, некуда повесить второй агрегат, разве что над ТГВ. А еще не знаю, КАК включать в параллель котлы.

В отличие от автора темы, я не предполагаю автоматической параллельной работы котлов. Угольник останется аварийным вариантом. Т.е. подразумеваются манипуляции произвольной сложности, тем более, что дымоход у котлов один.

Пара картинок, чтобы понять, как я хочу врезать в систему настенник.

На подаче (первая картинка) все просто. В электрокотел был вварен дополнительный патрубок, и к "родному" я сейчас подключу выход газового котла. А вот как в обратку врезаться - не понимаю. Может, у кого мысли появятся. Линия "коллектор обратки (под полом) - вход в котел" жесткая, выверенная до мм, собранная из нескольких элементов. Я могу "пожертвовать" одним краном и фильтром, который, как вычистил все в первый месяц, так уже 3 года пустой. Подскажите, что я могу на это место врезать, такое же по линейным размерам, чтобы подключить второй котел, и чтобы ТГВ не мешал газовому работать. К сожалению, обратка одного контура входит в систему после последнего крана.

0
Вложение
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

08.02.2009 в 23:35:05

Настенник ЗАПРЕЩЕНО размещать над котлами, газовыми плитами и прочими нагревающимися предметами. Подводка газа идет снизу, вся регулирующая газовая арматура стоит снизу котла. Если это поджарится, то может произойти утечка и большой БУМ. А вот врезать его можно куда угодно. В настеннике свой циркуляционный насос и подключение подачи и обратки на 3/4. Уж эти то клистиры можно вварить куда угодно. Никакую геометрию и уклоны соблюдать не обязательно.

0
Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

09.02.2009 в 11:53:33

2dmvt1, можно ли просто тройник врезать вместо фильтра? Переключать потоки теплоносителя кранами не надо? Т.е. когда ТТ котел не греется, и его насос не работает, теплоноситель через него не пойдет? Насчет размещения согласен. Газ к настеннику остается подключен, даже когда он не работает.

0
Аватар пользователя
Vit.master

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 91

10.02.2009 в 15:55:23

SergAG написал : насос не работает, теплоноситель через него не пойдет?

Пойдёт! Будет гонять воду по малому кругу.

SergAG написал : Есть система отопления с двумя последовательно включенными котлами

Как реализована параллельная работа существующих котлов, с фотографии непонятно.

0
Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

10.02.2009 в 16:36:19

2Vit.master

SergAG написал : Есть система отопления с двумя последовательно включенными котлами

Параллельного нет. Это я хочу сделать.

Vit.master написал : Пойдёт! Будет гонять воду по малому кругу

Н-да, об этом я не подумал. Т.е. в угольном котле будет противоток, да? Гадость какая! Наверное, клапана какие-нибудь есть?

0
Аватар пользователя
Vit.master

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 91

10.02.2009 в 17:31:18

SergAG написал : Наверное, клапана какие-нибудь есть?

Клапана есть. В случае с Вашими двумя котлами понятно - один, другому не мешает. Газовый можно подключить так как Вы и предполагаете, кран от коллектора обратки поставить вертикально затем угол к стене - фильтр - угол вдоль стены - тройник - угол вниз - кран - угол к входу ТТ, и на тройник к газовому котлу тоже кран. При работе газового котла придется перекрывать кран на ТТ котёл - открывать на газовый, и наоборот.

0