gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

05.10.2008 в 19:09:58

Ситуация такая: В новом доме от подъездного щита в ванную строителями был проведен медный провод 4 мм.кв Очередные "отделочники" по незнанию покромсали этот провод, восстановлению не подлежит. Сейчас у от подъездного щита (там счетчик) я завел медь ВВГ 3х10 в квартирный щиток и хочу восстаносить СУП в ванной. Вижу 2 варианта:

  1. Протянуть новый провод 1х4 в щиток в подъзде
  2. Протянуть 1х4 в квартирный щиток и подключиться на шину там Как правильно ?
0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

05.10.2008 в 19:42:26

я бы посоветовал

Протянуть 1х4 в квартирный щиток и подключиться на шину там

так же на шину системы уравнивания потенциалов(которая находится в ванной) должен быть присоединён провод идущий от обоих стояков водоснабжения(или от шины СУП находящейся в ванной, если стояки водопровода полипропиленовые)

0
gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

05.10.2008 в 20:05:26

Стояки металлические, разводка по квартире медная. Можно ли поставить хомутики на медные отводы или нужно как то подключить провод СУП именно к стоякам ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.10.2008 в 23:11:13

gserg написал :

  1. Протянуть новый провод 1х4 в щиток в подъзде

Это будет верное решение.

gserg написал : Можно ли поставить хомутики на медные отводы или нужно как то подключить провод СУП именно к стоякам ?

К шине ДСУП в ванной подключаются все доступные "железяки", а так же РЕ контакты розеток, если таковые в ванной имеются, помимо подключения указанного контакта к проводнику РЕ в составе питающего кабеля.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.10.2008 в 23:27:55

gserg написал :

  1. Протянуть 1х4 в квартирный щиток и подключиться на шину там

Так.

gserg написал : Стояки металлические, разводка по квартире медная. Можно ли поставить хомутики на медные отводы или нужно как то подключить провод СУП именно к стоякам ?

По самой идее ДСУП в нее включаются одновременно доступные прикосновению проводящие части. Если стояки в ванной и доступны для прикосновения - включаем их в ДСУП, если в ванной только краны, контактирующие с разводкой - включам разводку. Если и то и другое, но разводка надежно контактирует со стояками, то, имхо, достаточно подключить к ДСУП только разводку.

petrkirov написал : так же на шину системы уравнивания потенциалов(которая находится в ванной) должен быть присоединён провод идущий от обоих стояков водоснабжения(или от шины СУП находящейся в ванной, если стояки водопровода полипропиленовые)

А также вторые проводники от защитных контактов розеток (первые приходят на розетку от шины РЕ ЩК).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

06.10.2008 в 06:57:04

sergey_sav написал : а так же РЕ контакты розеток, если таковые в ванной имеются, помимо подключения указанного контакта к проводнику РЕ в составе питающего кабеля.

Мне почему то кажется что это уже излишество ...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.10.2008 в 08:29:05

gserg написал : Мне почему то кажется что это уже излишество ...

А мне - нет... Если в обычной комнате сухой пол и отдаленность естественно заземленных предметов существенно снижают риск поражения при обрыве РЕ-проводника из щитка, то в ванной комнате - "полный букет" рисков. Потому и включают розеточный РЕ в ДСУП. Фактически дублируют, при наличии выделенного проводника от шины РЕ к ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

06.10.2008 в 09:36:34

А как же всё это подключать? Вернее за что цеплять эти РЕ проводники, например у стиралки, у душевой кабины, у полотенцесушителя, у тех же полипропиленовых стояков гор. и хол. водоснабженияк так, чтобы этих проводов не было видно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.10.2008 в 09:51:00

У СМ - к розетке, у душевой кабинки при прямом подключении, если производитель предусмотрел, - к болту, к полипроп. трубам - ... надо включить фантазию... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jonny
jonny
Новичок

Регистрация: 01.10.2008

Волгоград

Сообщений: 55

06.10.2008 в 10:43:57

sergey_sav написал : У СМ - к розетке, у душевой кабинки при прямом подключении, если производитель предусмотрел, - к болту, к полипроп. трубам - ... надо включить фантазию...

То, что розетку той-же СМ дополнительно подключать -это понятно. А как сам корпус СМ? Ведь здесь же утверждают, что помимо розеток нужно подключать и сами приборы. И ещё интересно, до какого предельного возраста доживают фантазёры-электрики?

0
gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

06.10.2008 в 21:23:43

jonny написал : А как сам корпус СМ?

Открутить болтик сзади и под него зажать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу