SergoHill
SergoHill
Новичок

Регистрация: 08.09.2008

Москва

Сообщений: 22

09.10.2008 в 12:59:06

Автоматы категории С вполне приемлемы. Категория В - для электроцепей общего назначения, С - тоже самое но плюс что-то..И все равно будут работать те автоматы... Не совсем понял, почему не стоит делать 20А для розеток на кухне... У меня в квартире розеточная цепь для кухни и холла.

20А * 220 В = 4400 Вт. Чайник жрет 2 кВт и так далее...Микроволновка и прочие приборы... И у меня тоже одна розеточная цепь по всей квартире (2 комнаты). телевизор + компы - думаю, что надо будет поставить вместо 16А диффавтомат 20А

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

09.10.2008 в 13:04:24

2SergoHill "В" у конечных потребителей лучше чем "С" потому, что они лучше ловят к.з. и способствуют каскадности относительно вводного автомата, снижая вероятность ситуации, при которой от перегоревшей лампочки выбивает и его, обесточивая всю квартиру. 20А плохи тем, что розетки расчитаны на 16, и никого не волнует, сколько потребялет чайник. автомат обязан защищаять "самое узкое" место в цепи, а им является розетка на 16А. Кстати, у теплового расцепления есть прикольные врмеменные характеристики, и, как это не парадоксально, два чайника по 2кВт успеют вскипятить воду не выбив В16.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.