greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.05.2013 в 00:04:29

а по каким стандартам работают проектные бюро? с какими значками их бумажки? те что с 50-80 годов СССР?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.05.2013 в 00:12:10

greg111 написал : а по каким стандартам работают проектные бюро?

По тем, что "50-80 годов СССР".

"Импортные" схемы местные экспертизы заставляют переписывать ГОСТовским шрифтом

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.06.2013 в 09:29:13

Доброго дня! Являясь дилетантом в "бумажных вопросах", пытаюсь изнасиловать себе мозг хитросплетением ПУЭ, СНиПов ,Постановлений правительства и пр. относительно прохождения ВЛ 10кВ вдоль заборов земельных участков . / И то , и другое строится одновременно в данный момент/ Начал в доскональностях изучать вопрос с ПУЭ и уже споткнулся о нехватку некоторых глав в 7-ом издании. /Например 1,3/ Где можно посмотреть без СМС , регистраций и т.п. все актуализированные главы на сегодняшний день и пока действующие главы старого издания ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2013 в 14:20:03

виит написал : Где можно посмотреть без СМС , регистраций и т.п. все актуализированные главы на сегодняшний день и пока действующие главы старого издания ?

Например:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98464 http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90+%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9A&x=-1279&y=-90

0
Yarik76
Yarik76
Новичок

Регистрация: 08.06.2013

Ярославль

Сообщений: 16

09.06.2013 в 14:26:54

виит ПУЭ забирайте. http://rghost.ru/46623536

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2013 в 15:06:33

виит написал : и пр. относительно прохождения ВЛ 10кВ вдоль заборов земельных участков .

Просто как грабли: http://www.consultelectro.ru/articles/Ohrannaja_zona_VL10kV и 2.5.217

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.06.2013 в 22:22:15

Yarik76, ПPOPAБ, Спасибо за ссыли.. 2,5 7-го издания Я , конечно, прочитал.. 2,5,217 больше всего и смутил на фоне 2,5,8 "2.5.8. Все элементы ВЛ должны соответствовать государственным стандартам, строительным нормам и правилам Российской Федерации и настоящей главе Правил. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ должны соблюдаться требования «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Постановлением правительства от 24,02,09 за подписью Путина четко определены границы охранной зоны для вновь возводимых ВЛ. И никаких "допущений" данный норматив "не допущает" . Для ВЛ 1-20 кВ это 10 метров от вертикальной проекции крайнего провода. Данные зоны обязательно должны быть внесены в кадастровый план А в свидетельствах о собственности на "проблемные сопредельные участки" прописаны обременения. Осуществление контроля возлагается на местячковую исполнительную власть. Которая, по Русски говоря, и должна проконтролировать чтобы ВЛ в виду необходимости охранной зоны и "условиях демократии" вдоль моего участка не прошла, либо же я принеприменно ходил согласовывать постройку забора и высадку цветов в сетевую организацию.И вообще использовал добрую часть своей земли как охранную зону ЛЭП и ни как иначе..Де факто- любовался ею.. Наверняка и санитарные нормы не очень согласны с 2-мя метрами ПУЭ. Не копал ещё..

Если это уместно в данной теме, хотел бы обсудить вопрос "кому верить в данной ситуации ?"

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.06.2013 в 08:44:48

виит написал : И никаких "допущений" данный норматив "не допущает" .

Допускает.

Приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

виит написал : Если это уместно в данной теме, хотел бы обсудить вопрос "кому верить в данной ситуации ?"

Конечно пп №160.

Не совсем понятна ваша ситуация, но это наверное отдельная тема с подробностями. Ведь вы как собственник земли так-же имеете права и без вашего согласия не так просто вам выставить обременения (принудить возможно только в судебном порядке).

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

10.06.2013 в 12:23:11

ПPOPAБ, Прочел я , конечно относительно ВЛИ и ВЛЗ , просто акцент поставил на обычной ВЛке , поскольку она вдоль забора и возведена. Но в целом Вы правы ,я со своей субъективной колокольни , категоричность документа изложил лишь для своего случая.. Собственником я не являюсь..Это, недавно приобретенный участок под застройку моего приятеля в пригороде . Я взялся ему помочь в подключении строящегося дома. Собственно и заинтересовала ситуация. Идёт бурная застройка целой улицы и паралельно этому вдоль заборов всех участков возводиться ВЛ. Но похоже ни кого из новоселов не парит, что над головой их, играющих на улице детей, будет висеть 10 кВ.. Собственно и тему заводить думаю излишне. Ограничусь уже изложенным офтопом и пониманием ситуации , к которому пришел.. Всё на самом деле просто как трусы. Мы живём в России. И не стоит забывать об этом. Пару лет назад моего товарища лишили права управления ТС на пол года . Были независимые свидетели отсутствия состава административного правонарушения, но суд вынес постановление на основании " отсутствия оснований не доверять показаниям сотрудников ГИБДД" А не так давно меня остановил инспектор . Проблемы у меня с регистрацией ТС. Нормальный парень..Выписал по минималке. Разговорились. И он поведал мне как однажды остановил пьяного водителя. Вопреки предложениям взятки и угрозам, провел освидетельствование и оформил как положено товарища. В итоге через пару-тройку месяцев инспектора вызвал начальник и сказал , что понимает как всё было, и откуда ноги растут понимает, и что по совести ему очень жаль что вышло именно так.. Но ,тем не менее , вызвал он сотрудника для вынесения выговора.. Ну умеет "пьяница" красиво вопросы в суде решать.. И ни чего с этим не поделаешь.. Думаю ответ на мой вопрос "Кому верить?" примерно так и выглядит..:(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2013 в 22:31:28

Сразу целиком 7-е издание ПУЭ скачать

greg111 написал : всем привет. у кого есть ссылка или ГОСТ на УГО автоматики и электроустановочных?

А есть ещё много разных ЕСКД (единая система конструкторской документации), в них "Условные изображения и обозначения"

0
nade4ka
nade4ka
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Донецк

Сообщений: 7

05.10.2013 в 10:25:39

Скачать книги по электроэнергетике http://ukrelektrik.com/index/knigi/0-8 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей Правила безопасной эксплуатации электроустановок ПУЭ. Правила устройства электроустановок
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ПРАВИЛА ПТЭ Комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кв Мегомметр. Издание второе, дополненное Правила эксплуатации электрозащитных средств Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок Релейная защита. Чернобровов Испытание и проверка силовых кабелей Испытания заземляющих и зануляющих устройств электроустановок Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник Правила користування електричною енергією 2010 (Правила пользования электрической энергией 2010) Качество энергии в электрических сетях Релейная защита (Чернобровов Н. В.) Справочник по проектированию электрических сетей Электромонтажные устройства и изделия: Справочник Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию. Справочная книга электрика Защита вторичных цепей от коротких замыканий Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ. 2-е издание. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. 2-е издание. Карманный справочник по электронике и электротехнике. Издание третье. Руководство по устройству электроустановок 2009 Релейная защита электроэнергетических систем. Расчет источников электропитания устройств связи. Автоматическое повторное включение. Электрические сети промышленных предприятий. 2-е издание. Электроснабжение промышленных предприятий. 4-е издание. Электрические системы и сети. Байтер И.И., Богданова Н.А. - Защита шин 6 - 10 кВ. Освещение электрических станций и подстанций. Защита трансформаторов 10кВ Электрические станции, подстанции и сети. Максимальная токовая защита Электрические аппараты. Справочник. И.И.Алиев, М.Б.Абрамов Электрическая часть электростанций и подстанций - Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Справочная книга для проектирования электрического освещения - Кнорринг Г. М. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем. Воробьев А.Ю. Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии. ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК. 3-е издание Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ. Беляев А.В. Рекомендації щодо застосування самоутримних ізольованих проводів на повітряних лініях напругою до 1 кВ з урахуванням вимог ПУЕ редакції 2006 року ISBN 966-593-254-3 Электротехника и Электромеханика. 2003. №3 3 РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ А.И. Зевакин Пожарная безопасность электропроводок Скачать книги по электроэнергетике http://ukrelektrik.com/index/knigi/0-8 Электрика в квартире и доме своими руками С.Степанов А.А Федоров Справочник по электроснабжению и электрооборудованию Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике Настольный справочник главного энергетика (март 2010) Настольный справочник главного энергетика (июль 2010) Кодекс Законов о Труде (КЗоТ) Энциклопедия электрика. Практическое руководство Пособие для сельского электрика Учебник сельского электрика Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. Максимальная токовая защита Звезда, треугольник, зигзаг Звезда и треугольник Правила Технической Эксплуатации Электроустановок ( ПТЭЭП ) ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2012 Снятие потерпевшего с опоры ЛЭП напряжением до 20 кВ включительно Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП до1кВ) - Каталоги ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Воздушные линии 6–35 кВ Трансформаторы тока В. В. Афанасьев, Н. М. Адоньев, В. М. Кибель, И. М. Сирота, Б. С. Стогний Настольная книга энергетика А.И. Панфилов В.И. Энговатов Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей Справочник по электрическим машинам (часть1) Справочник по электрическим машинам (часть 2) Методика контроля состояния силовых трансформаторов ГКД 34.20.302-202 Нормы испытания электрооборудования Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Порядок визначеня вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж Оперативные переключения в электроустановках Правила выполнения Электроматериаловедение. Электротехнические материалы Правила охраны труда при выполнении работ на высоте СОУ-Н ЕЕ 20.302: 2007. Норми випробування електрообладнення Скачать книги по электроэнергетике http://ukrelektrik.com/index/knigi/0-8

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу