Дмитрий В.
Дмитрий В.
Новичок

Регистрация: 13.05.2014

Москва

Сообщений: 18

14.03.2015 в 10:29:07

Костян челяб написал : Дмитрий В., А для плиты они никакого кабеля не провели? Это ж для нее. У вас плиты совсем не будет?

Плита уже подключена. Для неё был выведен отдельный кабель, точно такой же, кстати.

0
Дмитрий В.
Дмитрий В.
Новичок

Регистрация: 13.05.2014

Москва

Сообщений: 18

14.03.2015 в 10:32:05

НЕМЕЦ написал : Если место есть, поставьте бокс на восемь модулей, а в нем два однополюсника на 16А, две розетки на DIN-рейку и нулевую шинку на рейку. Вторая шинка, крепящаяся в корпус, обычно идет в комплекте.

Неа, места нет. Розетка спроектирована "типа по правилам" - почти у пола (между полом и кухонным шкафом) и чуть в стороне от посудомойки.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.03.2015 в 13:39:53

Нарастите кабель в подрозетнике до места, где бокс с автоматами поместится, и уже из бокса пустите кабель на розетки, которые установите где вам нужно. Дайте фото или схему.

0
HUNK75
HUNK75
Новичок

Регистрация: 14.03.2015

Нижневартовск

Сообщений: 2

14.03.2015 в 13:49:28

всем здравствуйте , подскажите кто знает , арендовал гараж , вся электрика 220 , счетчик тоже , но в гараж заведено три фазы , две оставшиеся втихушку выведены на отдельные шины (не мной ) срочно нужно подключить вытяжку на три фазы , двиг 0,55 кВт , соответственно одна фаза и ноль через счетчик , две остальные "ворованные" как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.03.2015 в 14:21:57

HUNK75 написал : как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?

Модель счетчика надо угадать?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

14.03.2015 в 14:27:51

HUNK75 написал : как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?

счетчику будет по барабану... будет считать треть от потребленного, а вот если после счетчика стоит УЗО (в чем сомневаюсь) то оно будет вырубаться.

0
HUNK75
HUNK75
Новичок

Регистрация: 14.03.2015

Нижневартовск

Сообщений: 2

14.03.2015 в 14:40:29

УЗО стоит , а вот модель счетчика щас не скажу , но не электронный , но УЗО четырехполюсное , все полюса перемычками соединены

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2015 в 20:17:59

HUNK75,- вообще то вы темой ошиблись. ;)

HUNK75 написал : как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?

За исключением некоторых моделей, крайне редких в нашей местности, - будет считать как ни в чем не бывало. Естественно одну фазу.

HUNK75 написал : УЗО стоит , а вот модель счетчика щас не скажу , но не электронный , но УЗО четырехполюсное , все полюса перемычками соединены

Вот теперь- лучше фото щитка (его внутренностей).

0
Дмитрий В.
Дмитрий В.
Новичок

Регистрация: 13.05.2014

Москва

Сообщений: 18

17.03.2015 в 12:02:20

bnmuyt написал : Нарастите кабель в подрозетнике до места, где бокс с автоматами поместится, и уже из бокса пустите кабель на розетки, которые установите где вам нужно. Дайте фото или схему.

Друзья, всем спасибо за советы. Измучился вконец, замазал все дыры в стене раствором и поставил НАКЛАДНУЮ розетку. Один фиг, её под кухней не видно! ;) Теперь следующий вопрос: Автомат менять обязательно (подключены посудомойка и духовка. Сейчас стоит автомат 25А )?

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

17.03.2015 в 12:27:00

на пк-16 "вижу" ложе под опрессовку 1,5 2 6 10 16 а под 4 бывают пк-16 или подобные ? нуно концевики пвс опресовать под автомат... а также сконнектить пучки иных проводов. ввг с пвс и тп...

и как с люминием можно ли гильзами медь с люминием обжимать

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

17.03.2015 в 12:35:42

нашел еще ПКВ-16 http://www.elektro-master.ru/instrument/isoltongs.htm чем они отличаются от пк-16 ?

0