cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.06.2015 в 23:08:04

Rumato написал : если автомат 10А, то можно.

Этот вопрос неоднократно обсуждался, и вроде была поправка, что при ответвлении небольшой длины можно, и при АВ 16 А. Или ошибаюсь? Поправьте, кто помнит этот норматив...

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 23:12:59

Не помню. Может и было. Но я бы все равно 2,5 сделал.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.06.2015 в 23:29:14

cooler.od написал : Этот вопрос неоднократно обсуждался, и вроде была поправка, что при ответвлении небольшой длины можно, и при АВ 16 А. Или ошибаюсь? Поправьте, кто помнит этот норматив...

Оно?

ПУЭ-7 написал : 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.06.2015 в 23:49:17

333vs333 написал : Оно?

Да, спасибо. Не помню, вроде еще ГОСТ был, там конкретнее про длину ответвления... но может, и я путаю... По сути, третий абзац, совместно с п. 6.2.2 разрешают защищать все линии квартиры АВ 25 А, правильно?

6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или
ерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от
силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник.

При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи,
если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

Только вот, что подразумевается под "электроприемниками малой мощности"?

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

05.06.2015 в 06:51:09

cooler.od написал : По сути, третий абзац, совместно с п. 6.2.2 разрешают защищать все линии квартиры АВ 25 А, правильно?

6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или
ерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от
силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник.

Правильно, разрешается, только пункт 6.22 неправильно распространять на всю квартирную проводку. В п. 6.22 говорится лишь про светильник местного освещения, установленный возле механизма или станка. А такое в квартирах бывает нечасто))). Вообще, в нормах правил обычно не бывает(не должно быть) повторяющихся пунктов, говорящих об одном и том же. Обычно, один пункт решает всё.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

05.06.2015 в 07:14:15

cooler.od написал : По сути, третий абзац, совместно с п. 6.2.2 разрешают защищать все линии квартиры АВ 25 А, правильно?

6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или
ерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от
силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник.

Правильно, разрешается, только пункт 6.22 неправильно распространять на всю квартирную проводку. В п. 6.22 говорится лишь про светильник местного освещения, установленный возле механизма или станка. А такое в квартирах бывает нечасто))). Вообще, в нормах правил обычно не бывает(не должно быть) повторяющихся пунктов, говорящих об одном и том же. Обычно, один пункт решает всё.

cooler.od написал : что подразумевается под "электроприемниками малой мощности"?

полазив по яндексу, можно найти мнение что электроприемниками малой мощности называются те, котороые до 80 Квт :) А вообще, по смыслу теории цепей, под "малой нагрузкой" (мощностю) подразумевается дополнительная нагрузка , не вызывающая сильного падения мощности источника питания и тем самым не мешающая нормальной работе других электроприборов.
Применительно к квартирной сети, я думаю, дополнительно включенный прибор не должен вызывать отключения автомата.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.06.2015 в 07:39:01

Wintik написал : Можно ли от кабеля 3х2.5 сделать ответвление меньшим сечением 1.5 или нужно номиналом 2.5? Соединение гильзы ГМЛ с ТУТ.

а в связи с чем вопрос? нет в наличии кабеля 2.5 квадрата?

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.06.2015 в 07:50:34

cooler.od написал : там конкретнее про длину ответвления...

6 метров

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 08:31:30

andrewkhv написал : а в связи с чем вопрос? нет в наличии кабеля 2.5 квадрата?

Кабель есть. Хотел уточнить, как лучше сделать. Подключать хочу холодильник и роутер. В коридоре нет розеток, вот и думаю как лучше. Может можно и другим методом соединить - не гильзами?

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20964

05.06.2015 в 08:43:01

Wintik написал : Кабель есть. Хотел уточнить, как лучше сделать.

В каком смысле "лучше"? Что лучше для вас, подешевле или подороже? :) А на Ваш вопрос ответили уже со ссылкой на ПУЭ - ... выходит, что ....можно)))

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 09:04:08

Грэй написал : В каком смысле "лучше"? Что лучше для вас, подешевле или подороже?

Да сначала подумал, может клеммниками соединить или Wago, но на конце основного провода будет стиралка с чайником и микроволновка сидеть (одновременно все работать не будет). Автомат на этой ветке уже стоит 16А. Остановлюсь лучше на гильзах. Только инструмент осталось купить ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу