andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.06.2015 в 09:28:11

Wintik написал : Кабель есть. Хотел уточнить, как лучше сделать.

ну так подключайте кабелем 2.5 квадрата новые розетки и забудьте о проблеме

Wintik написал : Может можно и другим методом соединить - не гильзами?

у вас проводка алюминий или медь?

Wintik написал : Остановлюсь лучше на гильзах. Только инструмент осталось купить ))

если медь - то паяльник, канифоль и немного припоя обойдется дешевле, чем клещи и гильзы. паять умеете?

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 09:39:12

andrewkhv написал : ну так подключайте кабелем 2.5 квадрата новые розетки и забудьте о проблеме

Так и сделаю.

andrewkhv написал : у вас проводка алюминий или медь?

Медная, моножила.

andrewkhv написал : если медь - то паяльник, канифоль и немного припоя обойдется дешевле, чем клещи и гильзы. паять умеете?

Паять не приходилось еще. Он нужен обычный или мощный какой-нибудь?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.06.2015 в 09:55:06

на скрутку из 3 жил 2.5 пойдет паяльник 60 или даже 40Вт. Про алгоритм пайки есть отдельная тема. Сделайте пару тренировочных паек скруток, и сразу все станет понятно

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

05.06.2015 в 10:14:20

andrewkhv написал : на скрутку из 3 жил 2.5 пойдет паяльник 60 или даже 40Вт

Но как это будет муторно делать, прогрев будет идти медленней. Но при необходимости в полне реально. Хотя 100 Ваттный паяльник ЭПСН стоит копейки.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.06.2015 в 10:18:38

Wintik написал : Может можно и другим методом соединить - не гильзами?

СИЗ

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 10:23:13

Викторыч, а если СИЗ'ами - просто скрутка делается (без пропайки)? Нужно ли обслуживать такое соединение со временем?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.06.2015 в 10:23:22

Можно и СИЗ. но пайка все равно надежнее

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

05.06.2015 в 10:26:01

Wintik написал : Нужно ли обслуживать такое соединение со временем?

Теоретически нет. Но у меня статистика есть только за 5-6 лет на моем участке. Не приходилось еще. Но мы и ППРы делаем. И мужики не говорили что с СИЗами проблеммы какието были. Но я все же не сторонник использовать их при монтаже проводки. Это ремонтный вариант. Это лично мое мнение ни кому не навязываю.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.06.2015 в 10:31:32

Wintik написал : просто скрутка делается (без пропайки)?

Да

Wintik написал : Нужно ли обслуживать такое соединение со временем?

Нет

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 10:31:40

andrewkhv, изолировать скрутку - изолентой ПВХ или чем-то еще (термоусадочными трубками например)?

0
Wintik
Wintik
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.06.2015 в 10:39:21

Грэй, хунта, Rumato, Викторыч, andrewkhv, спасибо большое, помогли определиться с выбором :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу