02.04.2017 в 02:28:13
BV написал: молоток, наковальня, дрель. Но удобнее гидропресс
удобнее наконечник типа ТМЛ или ТА и ручной пресс. Или наконечники с болтовым зажимом жилы. и не надо мучить дрель молотком и наковальней :)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
05.04.2017 в 23:05:12
Ролик про то, почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода вместе. Может кому пригодится:
06.04.2017 в 01:23:20
siemens, погружение Люминия и меди в раствор соды с пропусканием тока - вапсче ни о чем, та же хрень получилась бы, еслиб сунули два Люминя и подали ток Лично проверено)))
06.04.2017 в 01:45:04
siemens написал: Ролик про то, почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода вместе. Может кому пригодится:
Модель прибора не подскажете? В видео немало ошибочек...
06.04.2017 в 20:42:34
haramamburu написал: siemens, погружение Люминия и меди в раствор соды с пропусканием тока - вапсче ни о чем, та же хрень получилась бы, еслиб сунули два Люминя и подали ток Лично проверено)))
haramamburu, Подскажите другой способ ускоренного и наглядного процесса разрушения металла. Когда два алюминиевых провода - тоже батарейка получается?
P.S. В ролике важна суть - алюминий и медь нельзя соединять из-за возникающей электрохимической коррозии, остальные причины не так критичны.
06.04.2017 в 21:02:24
Электромонтаж. Бригада электромонтажников. Бригада монтажников-электриков-слаботочников. Осуществлям монтаж электрики, ОПС, ЛВС, СКС, СКУД внутри производственных и жилых помещений, и вне помещений, настройку и пусконаладку автоматического оборудования, систем Умный дом, подключение техники, ремонт электросети, установка и настройка телекоммуникационного оборудования, монтаж/демонтаж кроссов, серверных стоек, АТС, патч-панелей, коробов, лотков установка датчиови, GSM-контроля. Выявление сложных неисправностей. Предлагаем сотрудничество подрядным организациямm.berlexus@yandex.ru 9261637818 Максим, Анатолий
06.04.2017 в 21:51:39
siemens написал: BV, Так поправьте. Напишите ошибки.
у прибора разрешение 0,1 Ом. А погрешность +-0,8% +- 3D То есть измеренные 0,2-0,3 ома - ну это так очень приблизительно.
Al2O3 - вообще-то диэлектрик :) (вспоминаем из чего сделаны простые элетролитические конденсаторы :)) Но на алюминии наконечника его тончайший слой. То есть вы просто его проткнули щупом.
переходное сопротивление зависит от напряжения, тока, и тд. и измеряется несколько сложнее. От площади (в данном эпизоде) особо не зависит, просто оксид при затягивании разрушается в нескольких точках. С таким же успехом воткнули бы медную "иглу" - получили бы тоже самое R.
ТКР мало отличается 22.2 и 16.6 и эта РАЗНИЦА особого влияния на контакт не имеет.
Не размеры контакта позволяют избежать проблем из за температурного расширения (не разницы), а постоянное давление. (пример Ваго - площадь контакта мала - давление постоянное)
В гальванопаре достаточно воды, кислород - не нужен :)
Сейчас продолжу.... :)
06.04.2017 в 22:16:25
7.В вашем помещении вряд-ли 60-70% влажности, в лучшем случае 30-40%. Пленка воды начинает образовываться начиная где-то от 35%.
8.От площади соединения зависит плотность тока в контакте. Ну в общем-то это тема больших токов. И там площадь контакта обеспечивается деформацией проводника.
9.Насчет спец пасты с песком. ИМХО!!! песок там этот только вредит попадая в место контакта. Провод зачищается трением о другую часть контакта. (вспоминаем, что контакты запрещается чистить наждачной бумагой, только напильником, надфилем и тд - не оставляющим абразива) Смазка - да, верно, защищает от влаги.
10.От коррозии кроме перечисленного защищает отсутствие доступа воздуха (читай влаги воздуха)
11.Забыл добавить, что коррозия в воде Cu-Al идет с образованием гидроксида алюминия - студенистая такая штука
Ну а в целом познавательно для обывателей ;)
07.04.2017 в 14:06:28
siemens написал: Когда два алюминиевых провода - тоже батарейка получается? P.S. В ролике важна суть - алюминий и медь нельзя соединять из-за возникающей электрохимической коррозии, остальные причины не так критичны.
нет, два люминя не батарейка...
07.04.2017 в 16:00:36
BV написал: вспоминаем, что контакты запрещается чистить наждачной бумагой,
А также вспоминаем что исключением является стеклянная шкурка. Ей даже коллекторы электродвигателей можно зачищать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.