Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 02:28:13

BV написал: молоток, наковальня, дрель. Но удобнее гидропресс

удобнее наконечник типа ТМЛ или ТА и ручной пресс. Или наконечники с болтовым зажимом жилы. и не надо мучить дрель молотком и наковальней :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

05.04.2017 в 23:05:12

Ролик про то, почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода вместе. Может кому пригодится:

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

06.04.2017 в 01:23:20

siemens, погружение Люминия и меди в раствор соды с пропусканием тока - вапсче ни о чем, та же хрень получилась бы, еслиб сунули два Люминя и подали ток Лично проверено)))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

06.04.2017 в 01:45:04

siemens написал: Ролик про то, почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода вместе. Может кому пригодится:

Модель прибора не подскажете? В видео немало ошибочек...

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

06.04.2017 в 20:42:34

haramamburu написал: siemens, погружение Люминия и меди в раствор соды с пропусканием тока - вапсче ни о чем, та же хрень получилась бы, еслиб сунули два Люминя и подали ток Лично проверено)))

haramamburu, Подскажите другой способ ускоренного и наглядного процесса разрушения металла. Когда два алюминиевых провода - тоже батарейка получается?

P.S. В ролике важна суть - алюминий и медь нельзя соединять из-за возникающей электрохимической коррозии, остальные причины не так критичны.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

06.04.2017 в 20:43:36

BV написал:

siemens написал: Ролик про то, почему нельзя соединять алюминиевые и медные провода вместе. Может кому пригодится:

Модель прибора не подскажете? В видео немало ошибочек...

BV, Так поправьте. Напишите ошибки.

Модель мультиметра? MAS830L

0
amashbys
amashbys
Новичок

Регистрация: 06.04.2017

Москва

Сообщений: 0

06.04.2017 в 21:02:24

Электромонтаж. Бригада электромонтажников. Бригада монтажников-электриков-слаботочников. Осуществлям монтаж электрики, ОПС, ЛВС, СКС, СКУД внутри производственных и жилых помещений, и вне помещений, настройку и пусконаладку автоматического оборудования, систем Умный дом, подключение техники, ремонт электросети, установка и настройка телекоммуникационного оборудования, монтаж/демонтаж кроссов, серверных стоек, АТС, патч-панелей, коробов, лотков установка датчиови, GSM-контроля. Выявление сложных неисправностей. Предлагаем сотрудничество подрядным организациямm.berlexus@yandex.ru 9261637818 Максим, Анатолий

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

06.04.2017 в 21:51:39

siemens написал: BV, Так поправьте. Напишите ошибки.

  1. у прибора разрешение 0,1 Ом. А погрешность +-0,8% +- 3D То есть измеренные 0,2-0,3 ома - ну это так очень приблизительно.

  2. Al2O3 - вообще-то диэлектрик :) (вспоминаем из чего сделаны простые элетролитические конденсаторы :)) Но на алюминии наконечника его тончайший слой. То есть вы просто его проткнули щупом.

  3. переходное сопротивление зависит от напряжения, тока, и тд. и измеряется несколько сложнее. От площади (в данном эпизоде) особо не зависит, просто оксид при затягивании разрушается в нескольких точках. С таким же успехом воткнули бы медную "иглу" - получили бы тоже самое R.

  4. ТКР мало отличается 22.2 и 16.6 и эта РАЗНИЦА особого влияния на контакт не имеет.

  5. Не размеры контакта позволяют избежать проблем из за температурного расширения (не разницы), а постоянное давление. (пример Ваго - площадь контакта мала - давление постоянное)

  6. В гальванопаре достаточно воды, кислород - не нужен :)

Сейчас продолжу.... :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

06.04.2017 в 22:16:25

7.В вашем помещении вряд-ли 60-70% влажности, в лучшем случае 30-40%. Пленка воды начинает образовываться начиная где-то от 35%.

8.От площади соединения зависит плотность тока в контакте. Ну в общем-то это тема больших токов. И там площадь контакта обеспечивается деформацией проводника.

9.Насчет спец пасты с песком. ИМХО!!! песок там этот только вредит попадая в место контакта. Провод зачищается трением о другую часть контакта. (вспоминаем, что контакты запрещается чистить наждачной бумагой, только напильником, надфилем и тд - не оставляющим абразива) Смазка - да, верно, защищает от влаги.

10.От коррозии кроме перечисленного защищает отсутствие доступа воздуха (читай влаги воздуха)

11.Забыл добавить, что коррозия в воде Cu-Al идет с образованием гидроксида алюминия - студенистая такая штука

Ну а в целом познавательно для обывателей ;)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

07.04.2017 в 14:06:28

siemens написал: Когда два алюминиевых провода - тоже батарейка получается? P.S. В ролике важна суть - алюминий и медь нельзя соединять из-за возникающей электрохимической коррозии, остальные причины не так критичны.

нет, два люминя не батарейка...

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.04.2017 в 16:00:36

BV написал: вспоминаем, что контакты запрещается чистить наждачной бумагой,

А также вспоминаем что исключением является стеклянная шкурка. Ей даже коллекторы электродвигателей можно зачищать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.