Kirch
Kirch
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Москва

Сообщений: 47

07.06.2024 в 08:59:58

  1. Обожмите два провода не НШВИ-2, а ГМЛ, а уже гильзу в автомат.
  2. Используйте для соединения жил разного сечения проходной винтовой клеммник, только смотрите на расчетную нагрузку. Есть силовые клеммники..есть клеммники с двумя винтами на провод..
  3. Используйте кросс-модуль или распределительный блок, например EKF КБР-80А. Кстати, два таких блока идеально влезают в распредкоробку 80х120.
  4. На крайний случай, с помощью пассатиж и шуруповерта сделайте скрутку из двух проводов, согните в два раза и зажмите ее в автомате, не знаю правда, разрешено ли так делать в ПУЭ...) Можно ли вообще скрутки из моножил обжимать винтовыми клеммниками? Насколько соединение становится надёжнее?))
0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

30.07.2024 в 10:47:09

Товарищи, кто как соединяет кгввнг в скрутках? Пайка, других вариантов нет?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

30.07.2024 в 15:08:11

camper, прессуем гильзами, и без всяких скруток.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

16.11.2024 в 21:53:49

Radio написал 30.07.2024 в 15:08

camper, прессуем гильзами, и без всяких скруток.

однозначно, а именно ГМЛ-П с заходом с одного конца )

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

17.11.2024 в 00:36:10

Radio, а в коробке винтовым клеммником(через НШВИ) нельзя?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

17.11.2024 в 00:48:16

Дымчатый написал 17.11.2024 в 00:36

Radio, а в коробке винтовым клеммником(через НШВИ) нельзя?

Нельзя.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

17.11.2024 в 19:55:52

Radio, для чего тогда продают такие распредкоробки? Речь, естественно про обслуживаемые...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

17.11.2024 в 20:24:32

Дымчатый написал 17.11.2024 в 19:55

для чего

Вероятно, для соединения жил кабелей других типов и другого назначения. Не для слаботочки.

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

17.11.2024 в 20:36:50

ВТБ!, о какой "слаботочке" речь? Изначально вроде про соединение КГввНГ был вопрос?> camper написал 30.07.2024 в 10:47

Товарищи, кто как соединяет кгввнг в скрутках? Пайка, других вариантов нет?

Этот кабель, если мне не изменяет память - силовой, гибкий, в т.ч. для стационарной прокладки. А распредкоробки с клеммными колодками внутри - разве только для моножил?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

17.11.2024 в 21:05:23

Дымчатый написал 17.11.2024 в 20:36

Изначально вроде про соединение КГввНГ был вопрос?

Я был невнимателен.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

17.11.2024 в 21:42:04

Дымчатый написал 17.11.2024 в 19:55

Radio, для чего тогда продают такие распредкоробки? Речь, естественно про обслуживаемые...

Почему вы спрашиваете об этом меня? Спросите тех, кто их продает. Я смысла в подобной продукции не вижу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу