avmal В генераторе вообще, ни в какие рамки не влазит такое соединение, а в квартирной проводке? Я считаю надежность соединения должна служить безотказно до очередной смены проводки, а не в зависимости подключаемых нагрузок и влажности воздуха. Надежность и особенно долговечность соединений по принципу ваго уступает пайке, клемникам, опресовке, болтовому соединениям однозначно.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.03.2009 в 02:53:39

Посититель написал : Надежность и особенно долговечность соединений по принципу ваго уступает пайке, клемникам, опресовке, болтовому соединениям однозначно.

На форуме было много приведено фотографий выгоревших винтовых клеммников и их может увидеть каждый, заглянув в свой этажный щит, чтобы далеко не ходить. Много лично я видел и выгоревших болтовых соединений. Приводились фотографии и сгоревших плоскопружинных сжимов, но в ходе разборок выяснялось, что в одном случае провода были воткнуты не до конца, в другом провода засовывались вообще не в то отверстие, в третьем стояла защита, которая просто-напросто не функционировала ... Я устанавливаю подобные сжимы более десяти лет и не было еще ни одного отказа. А это сотни квартир, офисов, банков, коттеджей, магазинов, предприятий ... Лично вы можете привести пример отказа плоскопружинного сжима с анализом причины его выхода из строя?

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.03.2009 в 03:23:24

avmal Кривые руки как аргумент в плохом качестве, какого либо соединения не аргумент. Считаю дальнейшую полемику не уместной, кто понимает принцип каждого вида соединения, и влияющие дестабилизирующие факторы сам определит какое соединение может обеспечить надежное, особенно долговременное, как для домашней электропроводки, десятки лет, соединение.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.03.2009 в 03:42:13

Посититель написал : Кривые руки как аргумент в плохом качестве, какого либо соединения не аргумент.

Именно об этом я и хотел сказать.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.03.2009 в 05:52:20

Самое главное чтоб те, кто читал наши сообщения поняли, о чем идет речь.

Кстати, моно жила это вывод обмотки статора и я ни сам не встречал, ни от других не слышал, чтоб она обламывалась. На роторе такое бывает, что у импортных, что у совковых генераторов одинаково.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2009 в 09:12:36

Посититель написал : Слева картинка с сайта wago, а справа автомобильный генератор с десятки, на котором точно такие же клеммы, так вот большинство неисправностей этого генератора связана с нарушением контакта обмоток с диодным мостом посредством пружинных клемм.

Есть одно маленькое отступление от конструкции ваги, в ваге конец засунутого провода жестко фиксируется параллельно контакту в углублении, а у генератора висит консольно и контакт плучается точечный в начале входа провода а за счет
невысоких свойств меди на изгиб получается полная хе....я.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.03.2009 в 09:52:02

filvik написал : жестко фиксируется параллельно контакту в углублении

Это смотря какого сечения провод вставить, но это не основной конструктивный недостаток ваго, площадь электрического контакта и сила фиксации пружинящей пластиной у ваго меньше, чем у других видов соединений упомянутых выше. Если взять проводники одинакового сечения и правильно выполнить упомянутые выше виды соединений включая ваго и подать повышенную нагрузку для имитации аварийной ситуации, раньше и больше всех нагреется ваго, так же соединение на ваго быстрее всех разрушится.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2009 в 09:58:52

Посититель написал : Это смотря какого сечения провод вставить, но это не основной конструктивный недостаток ваго

Да здесь хоть принцип пральный, а углубление коническое и сечения допустимые при установке до упора работают нормально в отличие от исполнения данного соединения генератора. Тщательней надо.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.03.2009 в 10:20:22

Генератор отбрасываем, там соединение по принципу ваго даже с конусом вообще не лезет ни в какие ворота. Основной недостаток ваго это маленькая площадь электрического контакта и сила фиксации пружинящей пластиной. Вот фотография с каталога немецкого производителя УЗИП Dehn,

подключение УЗИП выполнено с помощью ваго притом, что защитный предохранитель может быть 125 ампер. Лично я ни когда в такую ответственную цепь не поставлю ваго.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.03.2009 в 14:41:52

Вот такие распред блоки мы ставим ТЫСЯЧАМИ и никаких претензий от клиентов. Гавное ВСЁ делать (длину зачистки и т.д.) по инструкции.

0
Вложение
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Москва

Сообщений: 127

08.04.2009 в 18:00:08

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться! Соединил 3-х жильный алюминиевый кабель сечением 2,5 мм2 с медным 3-х жильным кабелем сечением 2,5 мм2 тремя клеммами WAGO (Cu 1,6/2 20A 300V). Подключил к этой сети посудомойку (2200 W), чайник (2200W) и холодильник (200W). Всё это работало 7 месяцев. На днях посудомойка перестала нагревать воду, появился горелый запах (не из посудомойки), промыл фильтр - начала греть воду. Но запах при работе остался-вскрыл короб с клеммами и обнаружил, что клемма на фазе сгорела полностью, а на "земле" оплавилась(?????). Подскажите, пожалуйста, что не так? Не те клеммы? Превышена сила тока (макс. 21А, но это редко)? Неправильное соеденение( мог теоретически перепутать "землю" и 0)? Неисправность посудомойки?