06.07.2020 в 15:51:48
На одной клемме WAGO 221 сидит 2 розетки. В одну включена стиралка, а вторая свободна. Стоит ли переживать, если жена во вторую воткнет кратковременно фен ?) Кабель многожильный 2 х 2,5. Защита 16 ампер АББ.
06.07.2020 в 17:36:40
maxpot89 написал: На одной клемме WAGO 221 сидит 2 розетки. В одну включена стиралка, а вторая свободна. Стоит ли переживать, если жена во вторую воткнет кратковременно фен ?) Кабель многожильный 2 х 2,5. Защита 16 ампер АББ.
maxpot89, Абсолютно пофиг вагам . Только какого черта стиралка делает в двухпроводной системе ? :net:
06.07.2020 в 17:51:43
dokar написал: Только какого черта стиралка делает в двухпроводной системе ?
Всем у кого нет "земли" в щите стиральная машина запрещена? Только тазик?
06.07.2020 в 19:09:08
Ребята, нет в домах 87 го года земли )
06.07.2020 в 19:17:18
maxpot89 написал: Ребята, нет в домах 87 го года земли )
maxpot89, Значит нельзя ни ПМ, ни СМ, ни технику, где в паспорте написано про требование заземления.
06.07.2020 в 21:46:10
Вы такие интересные...70 процентов жилого фонда живет без заземления. Разве дифы эти вопросы не решают ?
06.07.2020 в 22:10:04
maxpot89 написал: Вы такие интересные...70 процентов жилого фонда живет без заземления. Разве дифы эти вопросы не решают ?
maxpot89, Да я и сам так живу. ))
06.07.2020 в 23:20:21
maxpot89 написал: Вы такие интересные...70 процентов жилого фонда живет без заземления. Разве дифы эти вопросы не решают ?
maxpot89, не решают и не должны решать. Прежде всего заземление. А диф может стоять, а может и не стоять. Это фрагменты текста из инструкции 20-летней давности к стиралке Siemens. Наверное, сейчас так уже не пишут, потому что УЗО теперь необходимо на всех розеточных трёхпроводных линиях.
07.07.2020 в 01:20:45
Abrikos написал: Это фрагменты текста из инструкции 20-летней давности к стиралке Siemens. Наверное, сейчас так уже не пишут, потому что УЗО теперь необходимо на всех розеточных трёхпроводных линиях.
Вообще-то за 20 лет мало что изменилось: тот же президент, те же пуэ, те же требования по узо на розеточных линиях. С - стабильность.
07.07.2020 в 16:38:00
Вообще-то вопрос по Wago был ))
07.07.2020 в 22:24:06
maxpot89, и ваго всё то же самое, не считая небольших модернизаций.