KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 999

08.10.2008 в 18:34:43

sergey_sav написал : Сообщение от KOSmaster пока решил сделать так- ввод NYM 5*1.5 далее РК

Ввод куда? У Вас трёхфазное питание в квартире (старая панелька), коль пятижильный кабель применить решили?

Питание однофазное...А что оч. удобно N-общий,а каждая фаза (4фазы) пойдет-вообщем каждая в свое помещение.-:)

avmal написал : Сообщение от KOSmaster ввод NYM 5*1.5 далее РК,от РК отвод- по помещениям

РК-75 или РК-50?

глумится -:)) РК-распаечная коробка. -:)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 18:38:51

KOSmaster написал : А что оч. удобно N-общий,а каждая фаза (4фазы) пойдет-вообщем каждая в свое помещение.

Вы себе проводку делаете или врагам своим? Вот "удобно" им будет, когда по нулевому проводнику потечёт четырёхкратный ток...:net:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.10.2008 в 18:42:13

KOSmaster написал : каждая фаза (4фазы)

Повезло человеку, при однофазном питалове.

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 999

08.10.2008 в 18:50:03

sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от KOSmaster А что оч. удобно N-общий,а каждая фаза (4фазы) пойдет-вообщем каждая в свое помещение.

Вы себе проводку делаете или врагам своим? Вот "удобно" им будет, когда по нулевому проводнику потечёт четырёхкратный ток...

НУ,это все ясно...НО то что общий НОЛЬ сейчас на две квартиры-ЭТО НОРМАЛЬНО? -:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2008 в 18:55:17

KOSmaster написал : то что общий НОЛЬ сейчас на две квартиры-ЭТО НОРМАЛЬНО?

Полтора квадрата?

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 999

08.10.2008 в 18:59:56

avmal написал : Полтора квадрата?

Приходит(общий ввод 4кв). Сейчас(времянка)сделанна именно так как я описал-от щитка 4 кв,ноль общий-далее по помещениям 2.5 кв.(-соо-но пятижильный NYM-дает 4 линии ,общий ноль...

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 999

08.10.2008 в 19:05:34

Просто скажите как правильно-по моим расчетам и по логике-хуже быть не должно.Согласен ,я указал на свет ввод 1.5Кв(СВЕТ) Ввод будет, таким же(4 Кв)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 19:11:21

KOSmaster написал : Просто скажите как правильно-по моим расчетам и по логике-хуже быть не должно.

Про логику Вы не упоминайте..., а то расстреляют... :( Про Ваши расчёты ничего не скажу, ибо не видел. А про объединение освещения некоторых помещений Вам уже говорилось. Если оставляете группу комнат и группу мест общего пользования, то и будет два кабеля 3х1,5 под защитой двух АВ 10А. Тут особо и считать то нечего... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 999

08.10.2008 в 19:22:19

sergey_sav написал : Про логику Вы не упоминайте..., а то расстреляют...

эээээээээх...Видимо я плохо мысли выражаю... Какая разница- придет "НОЛЬ" от всех 5-ти проводов(в ЩИТОК) или он будет таким же(4кв)пришедшим в квартиру NYM 5*4 (я же просто перебрасываю эту точку в квартиру! -:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.10.2008 в 19:37:25

KOSmaster написал : эээээээээх...Видимо я плохо мысли выражаю..

Схемку и все будет понятно.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.10.2008 в 21:55:38

2KOSmaster

  1. В однофазной системе токи в фазных и нулевых проводниках равны, поэтому сечение нулевой жилы должно быть равно сечению фазной. Иначе провоцируете пожар.
  2. Ввод делайте кабелем 3х4 или лучше 3х6.
  3. Разводку на свет можете делать так, как вам лично удобнее. Можете вообще не выделять её. Просто проводите в каждую комнату один кабель 3х2,5, ставите распайку, делаете отвод на свет.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу