Rich
Rich
Новичок

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

08.10.2008 в 03:00:26

Затеял ремонт в ванной комнате, с заменой ванны и с заменой стальных труб горячей и холодной воды на полипропиленовые. Ранее ванна была подсоединена к трубе холодного водоснобжения.
Дом - панельная 9ти этажка, 84 года постройки, газовые плиты, однофазный ввод в квартиру. Во всех комнатах алюминиевая двухпроводка, (но вроде как на кухне есть зануляющая жила, точно сейчас не могу сказать)

Сейчас проложил кабель 3*2,5 (польский аналог ВВГ-НГ) к розетке для стиральной машины и к шкафчику над умывальником (со встроенной розеткой и светильником). Проложил до ближайшей распред коробки в коридоре.

Вопрос - подскажите, пожалуйста, что мне необходимо делать и как организовывать ДСУП?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.10.2008 в 11:23:11

Наверняка небольшой кусок трубы на вводе остался. От него и проложите. Хомут только надёжный сделайте и сечение меди не менее 4 мм2.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

08.10.2008 в 13:26:00

обязательно соедините обрубки стояков проводом - а то убьет ещё кого-нибудь малость...

0
gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

09.10.2008 в 20:37:10

dinamit007 написал : соедините обрубки стояков

Вы думаете он стояк перерезал и вставил полипропилен ? :)

0
Rich
Rich
Новичок

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

10.10.2008 в 00:55:01

gserg написал : Вы думаете он стояк перерезал и вставил полипропилен ?

Господь с вами, до такого не додумался ))

Да и еще. Пока зануления на розетках (для стиралки и для шкафчика со светом и розеткой) нет и в ближайшем будущем не предвидится, они подключены через УЗО на 30 мА,

Я считаю, что мне не стоит подключать земляные контакты розеток к шинке ДСУП, и вообще ее делать, просто сделать как было, т.е. подключить ванну к стояку ХВС. Так ведь?

И еще. Точно не знаю, но возможно, полотенцесушитель окажется подсоединенным через полипропиленовые трубы. Мне ведь необходимо будет огрызки до ПП трубы соединить?

0
Rich
Rich
Новичок

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

10.10.2008 в 22:42:43

Гуру, ну подскажите, пожалуйста!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.10.2008 в 23:41:08

Не могу отыскать ссылку на документ, предписывающий при замене стояков ХВС и ГВС на полипропилен прокладывать параллельно проводник СУП для сохранения существующих соединений в многоэтажных зданиях. Valeryko в какой то теме обещал найти, кажется тоже этот документ... Но есть ещё один комментарий: "При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка. " http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=29

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.