samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.10.2008 в 19:43:31

Подскажите еще- сегодня электрики одного пригородного поселка отказались соединять воздушку алюминиевую с ВВГ 4х10 на орехи У859МУЗ, мотивируя тем, что медь с алюминем не есть хорошо, а орехи не выход. Это выходки заевшихся электров поселка новых русских или нет?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

08.10.2008 в 19:48:35

Ответвительные сжимы У859 Сечение проводов, мм2 магистр. 50-70 ответвит. 4-35

Магистраль, судя по всему, соответствует? Значит -

samwwell написал : Это выходки заевшихся электров

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.10.2008 в 19:54:06

:mad: Так и думал про этих зараз!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 19:55:42

samwwell написал : что медь с алюминем не есть хорошо, а орехи не выход

А какую альтернативу предложили они? Может у Вас воздушка СИПом сделана? Тогда прокалывающие сжимы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.10.2008 в 19:59:07

Так не предложили выход, просто сказали заказчику, что нарушил Ту выданные-там был АВВГ, но он где то надыбал медный и решил его поставить(или повесить?). Цена вопроса 600 с чем то руб за 4 каких то ореха модных, а воздушка точно не СИП

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2008 в 20:06:36

samwwell написал : Так не предложили выход, просто сказали заказчику, что нарушил Ту выданные-там был АВВГ, но он где то надыбал медный и решил его поставить(или повесить?).

Тогда поясните заказчику, что "местные электрики" решили его раскрутить на "бабки", а замена алюминия на медь не является нарушением ТУ, если эта замена не приводит к ухудшению параметров электросети. Какими бы ваши мотивы в данном случае не были, вы только сделали лучше, использовав медь. Думаю, что ваши "электрики" не привыкли просто-напросто делать соединения меди с алюминием "орехами", предпочитая запрещенную скрутку алюминия с алюминием.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 20:07:32

samwwell написал : просто сказали заказчику, что нарушил Ту выданные-там был АВВГ

Что за привычка вопрос по кусочкам выкладывать? Вот Вам и ответ - нарушение ТУ, а уж зажрались или нет, это вопрос второй. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 20:10:34

avmal написал : а замена алюминия на медь не является нарушению ТУ, если эта замена не приводит к ухудшению параметров электросети. Какими бы ваши мотивы в данном случае не были, вы только сделали лучше, использовав медь.

"Улучшение" должно быть оформлено документально. А действительно ли медь лучше для воздушного ввода в здание?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.10.2008 в 20:13:05

sergey_sav написал : Вот Вам и ответ - нарушение ТУ,

Не , про нарушение они узнали случайно, артачиться начали раньше...точно зажрались!Дескать за оклад 3000р буду я тут корячиться на столбах

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2008 в 20:19:29

sergey_sav написал : А действительно ли медь лучше для воздушного ввода в здание?

Не думаю, что и АВВГ лучше для воздушки.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2008 в 20:23:50

2avmal Думать должны были те кто ТУ выдавал... Почему не СИП, коль речь о таких сечениях (см. п.1)?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу