Предвидится, конечно. Я про тот отрезок, что пройдет в вертикальной штробе справа.
UPD. Хотя в плинтусе они опять-таки будут лежать довольно близко. Чем это грозит?
11.10.2008 в 20:44:16
Предвидится, конечно. Я про тот отрезок, что пройдет в вертикальной штробе справа.
UPD. Хотя в плинтусе они опять-таки будут лежать довольно близко. Чем это грозит?
11.10.2008 в 20:46:13
Так уложите всю силовую в левую.
11.10.2008 в 20:48:38
nddn написал : Хотя в плинтусе они опять-таки будут лежать довольно близко. Чем это грозит?
Имел ввиду плинтус без проводки. Не делают так. "2.26. В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В. При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках. В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов: 1) в стальных трубах; 2) экранированными кабелями; 3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой"); 4) в металлических коробах с разделительными перегородками."
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РМ-2798
ВЫПУСК 1
11.10.2008 в 21:46:08
Valeryko написал : Советский стандарт предписывал расположение розеток на высоте 1 м от пола, выключателей - 1,6-1,7 м от пола.
И правильно предписывал. Не хватало еще перед какой-то розеткой спину гнуть.
Valeryko написал : Мы считаем, что европейский вариант расположения розеток и выключателей намного удобнее.
Простите за любопытство: а кто это "мы" ? :) Меня лично раздражают выключатели на "евровысоте": постоянно задеваю и выключаю свет.
in my humble opinion
11.10.2008 в 21:58:49
Kvost написал : Советский стандарт предписывал расположение розеток на высоте 1 м от пола, выключателей - 1,6-1,7 м от пола.
Очень удобно. ИМХО, и розетки всех видов должны располагаться по крайней мере выше столов
11.10.2008 в 22:05:26
Перец написал : Очень удобно. ИМХО, и розетки всех видов должны располагаться по крайней мере выше столов
А телевизор, стойки с аппаратурой, ночные светильники и ноутбук - удобнее внизу. Расстояние от пола 0,2-0,4 м. Но есть потребители, которым на потолке розетка нужна! :a И мы её поставим! Поэтому я категорический сторонник разводки электропроводки с учетом строительного и дизайнерского проектов. Т.е. Все проекты и схемы должны быть нарисованы до ремонта или строительства! Вот это - евростандарт!
11.10.2008 в 22:05:47
Простите за любопытство: а кто это "мы:a
Вы,коллега, редко тут являетесь, вот и отстали от жизни:net: За всех не скажу, но многие тут уже знают, что у нас завелся трроль. Он о себе и во множественном числе глаголет и в единственном. Кстати. чем больше вы ему отвечаете, тем больше он от важности раздувается и ссылок дает на "высококвалифицированных специалистов". Как и все троли своего мнения\ не имеет, но может сослаться на мнение бабушек или соседа дальнобойщика, который неоднократно посещал запевропу и охотно делится последними новостями. Отого-то, троль наш такой эрудированный, особенно по пружинкам. Хотя, вроде и не гинеколог, а из политработников. Ну да они все были универсалы:D
11.10.2008 в 22:34:36
Dale написал : Мне, честно говоря, абсолютно фиолетовы московские ценники. Я их не называл.. И в Москву работать не собираюсь.. А вот нежелание озвучивать цену (или незнание) цен форумными "москвичами" наводит на размышления..
nddn написал : Спасибо, что рассказали насчет антенны. Переделывать схему уже не смогу, но черт побери. Обидно, что не знал раньше. Попробую между ними проложить фольгу или попросту оберну в нее антенник. Поможет?
Kvost написал : Простите за любопытство: а кто это "мы" ? Меня лично раздражают выключатели на "евровысоте": постоянно задеваю и выключаю свет.
lahr написал : Вы,коллега, редко тут являетесь, вот и отстали от жизни За всех не скажу, но многие тут уже знают, что у нас завелся трроль. Он о себе и во множественном числе глаголет и в единственном. Кстати. чем больше вы ему отвечаете, тем больше он от важности раздувается и ссылок дает на "высококвалифицированных специалистов".
lahr написал : Как и все троли своего мнения\ не имеет, но может сослаться на мнение бабушек или соседа дальнобойщика, который неоднократно посещал запевропу и охотно делится последними новостями. Отого-то, троль наш такой эрудированный, особенно по пружинкам. Хотя, вроде и не гинеколог, а из политработников. Ну да они все были универсалы
11.10.2008 в 22:56:46
Dale написал : Все проекты и схемы должны быть нарисованы до ремонта или строительства!
Установка всех розеток и выключателей в жилых помещениях регламентирована современными правилами на высоте до 1 метра, а там ставь, где удобно.
11.10.2008 в 23:01:46
avmal написал : Установка всех розеток и выключателей в жилых помещениях регламент ирована современными правилами
Вас не затруднит назвать эти современные правила?
Как-то ограничение на выключатели 1 м. не очень вяжется.. да и с розетками тоже вопросы.
11.10.2008 в 23:05:33
Dale написал : Вас не затруднит назвать эти современные правила?
СП 31-110-2003
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу