смотрю прайсы - везде написано бла-бла-бла тип АС, электронное читаю сайт:
- электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии
дык оно какое? электронное или эл-механическое? А или АС?
09.10.2008 в 04:28:56
смотрю прайсы - везде написано бла-бла-бла тип АС, электронное читаю сайт:
дык оно какое? электронное или эл-механическое? А или АС?
09.10.2008 в 05:05:03
filippov написал : дык оно какое? электронное или эл-механическое?
ДОЛЖНО быть такое, каким его производитель заявляет, а какое на самом деле - одному богу известно.
09.10.2008 в 05:15:57
вот сомнения берут. вроде написано, что "при любых колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника", но при этом - никаких упоминаний о постоянном токе и прочее, хотя в описании того же АВДТ специально подчёркивают, что "Характеристика отключения по дифференциальному току у аппарата АВДТ 32 более современная типа "А", у других похожих аппаратов типа "АС". Характеристика типа "А" сочетает в себе защиту как от синусоидальных токов, так и от импульсных токов, возникающих при работе некоторых современных бытовых приборов; тогда как характеристика типа "АС" это только защита от синусоидальных токов."
09.10.2008 в 05:21:08
мда, в прайсе на сайте иека четко написана позиция: ВД 1-63 (УЗО) тип АС
видимо я таки куплю легран :)
09.10.2008 в 07:11:56
filippov написал : электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии дык оно какое? электронное или эл-механическое? А или АС?
filippov написал : А или АС?
-а это уже другой параметр...
filippov написал : хотя в описании того же АВДТ специально подчёркивают, что "Характеристика отключения по дифференциальному току у аппарата АВДТ 32 более современная типа "А", у других похожих аппаратов типа "АС". Характеристика типа "А" сочетает в себе защиту как от синусоидальных токов, так и от импульсных токов, возникающих при работе некоторых современных бытовых приборов; тогда как характеристика типа "АС" это только защита от синусоидальных токов."
-разумеется, выпускаются и те и другие- как и у АВВ и у Легранда - естьи А и АС...кстати, я покупал в свое время АВВ АС- А не было в наличии ...
filippov написал : мда, в прайсе на сайте иека четко написана позиция: ВД 1-63 (УЗО) тип АС
Вполне возможно...электронные УЗО и УЗО типа АС в РФ разрешены к эксплуатации
09.10.2008 в 07:31:38
Valeryko написал : а это уже другой параметр...
я полагал, что если электромеханическое - то и есть А. вычитал где-то, что при наличии на нагрузке импульсных блоков питания АС теряет чувствительность, так что ищу А
а на превышение напряжения я прикупил АЗМ Ресанта, правда смущает, что она рвёт только фазу при отключении
выпускаются и те и другие- как и у АВВ и у Легранда - естьи А и АС
в нашей деревне А днём с огнём. нашел только одно - легран 16/10 артикул 09053, да и то ещё наличие не уточнял.
09.10.2008 в 07:43:53
filippov написал : я полагал, что если электромеханическое - то и есть А. вычитал где-то, что при наличии на нагрузке импульсных блоков питания АС теряет чувствительность, так что ищу А
filippov написал : а на превышение напряжения я прикупил АЗМ Ресанта, правда смущает, что она рвёт только фазу при отключении
filippov написал : в нашей деревне А днём с огнём. нашел только одно - легран 16/10 артикул 09053, да и то ещё наличие не уточнял.
-Вполне возможно, что только под заказ или последнее...Кстати, если что впроводке или аппаратуре- помучаетесь...с 10 мА-то...
09.10.2008 в 07:48:01
Valeryko написал : Кстати, если что впроводке или аппаратуре- помучаетесь...с 10 мА-то...
у меня ребёнок и нет земли, хочется какой-то безопасности. узо будет несколько, аппаратура вся новая, проводка тоже, не думаю, что будут проблемы
09.10.2008 в 07:49:32
Valeryko написал : это не запрещено, и это лучше, чем вообще ничего
понятно, что лучше, но при обрыве нуля и перекосе фаз это слабое утешение
09.10.2008 в 07:56:58
filippov написал : у меня ребёнок и нет земли, хочется какой-то безопасности
-Без заземления все равно нет гарантии - СМА - тот еще агрегат...
filippov написал : при обрыве нуля и перекосе фаз это слабое утешение
-ну если щиток штатно использовался для заземления-рабочего ноля
09.10.2008 в 07:59:11
Valeryko написал : если щиток штатно использовался для заземления-рабочего ноля
не использовался, его вообще не было, щитка то. два провода из стены торчат - вот и весь щиток, так что на УЗО одна надежда
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу