Меняем проводку в трёхкомнатной квартире на медную. Нарисовал схему щитка - покритикуйте, пожалуйста.
Дом 1982 г., панельный, с электроплитой. Старая проводка - алюминий. В этажном щитке перед счётчиком стоит старый чёрный АВ 40А. Думаю, пока его оставить, так как есть желание месяца через 2 купить 2-тарифный счётчик и поставить его в квартиру вместе с 2-полюсником на 40А. От этажного щита будет кабель 10 кв (длина - метров 6). Новую проводку проложили в штробах. К розеткам протянут кабель 2.5 кв, на свет - 1.5 кв. В комнатах по 4 розетки, на кухне - 10 (холодильник, чайник, комбайн, вытяжка, ...). На кухню к стиралке (пока её нет) и СВЧ (СВЧ с конвекцией, макс 3 кВт) - 4 кв. Правильно ли будет уже на кухне сделать от него коробку и развести на 2 розетки кабелем на 2.5 кв? К ВП (предполагается на 6-6.5 кВт) протянул 4 кв. Надо ли менять его на 6, как советуют в СП31-110-2003? Духовку ставить не будем, т.к есть СВЧ с конвекцией.