Добрый день.

Имеется задача обогрева приточного воздуха в двухкомнатной квартире S=52м2, h=2.7м, V=140м3.
Число людей - 5 человек, по 30 кубов на душу. Итого и по объему помещения и по расходу на человека в сумме выходит минимум 150 кубов на квартиру. Температура приточного воздуха до -26 градусов. Комфортная температура приточного воздуха не менее +18 градусов, соответственно, дельта в 44 градуса. А значит, необходимая мощность калорифера составляет около 2.2 кВт.

Соответственно, если подогревать этот воздух электронагревателями, получается не слабый расход электроэнергии. Поэтому возникает естественное желание подогревать этот воздух с помощью штатной системы отопления. Вот только вместо щелевой вентиляции и смешивания воздуха уже в комнате, хочется иметь герметичные ПВХ окна и современную систему принудительной вентиляции с предварительным нагревом и камерой смешения...

Подключить водяной калорифер напрямую к системе центрального отопления нельзя. Не положено по нормам. Но вот использовать вместо радиаторов отопления двухконтурные теплообменники никто вроде бы не запрещал. Соответственно идея заключается в том, чтобы заменить радиаторы отопления под окнами на двухконтурные теплообменники, снимать таким образом необходимую тепловую мощность на второй контур и передавать ее в водяной калорифер приточной установки...

В общем то сложностей за исключением нестандартности подхода и цены оборудования я не вижу, зато ожидаю на выходе экономически эффективную систему приточной вентиляции/отопления.

Вопрос задаю в разделе отопления именно потому что предметом поиска является двухконтурный теплообменник для системы центрального отопления устанавливаемый вместе или вместо штатного радиатора отопления под окном. Остальное оборудование типовое, разьве что, с поправками на небольшую мощность...

PS. По аналогичному принципу можно попытаться запустить теплые полы в ванной, на кухне, в прихожей...

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

10.10.2008 в 21:55:45

PPS. Приточная установка распологается на холодной лоджии...

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.10.2008 в 22:22:01

TeRaos написал : В общем то сложностей за исключением нестандартности подхода и цены оборудования я не вижу, зато ожидаю на выходе экономически эффективную систему приточной вентиляции/отопления.

имхо, установкой вы обеспечиваете только необходимый по санитарным нормам воздухообмен. но остаются еще теплопотери-их как компенсировать?

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

10.10.2008 в 22:40:03

Байпасс написал : имхо, установкой вы обеспечиваете только необходимый по санитарным нормам воздухообмен. но остаются еще теплопотери-их как компенсировать?

Так радиаторы отопления полностью демонтировать я не собираюсь. Тепловые потери то не увеличиваются. Просто часть мощности отопления заложенная на обогрев приточного воздуха направляется именно в приточную установку. Оставшаяся часть на обогрев помещения и компенсацию иных теплопотерь может по-прежнему поступать с радиатора отопления меньшей мощности...

Кстати, поиски привели к похожей идее для подключения систем теплого пола к центральному отоплению http://www.m-stone.ru/info/centr-otopl.php

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.10.2008 в 23:03:37

еще поясните,плз, что вы понимаете под двухконтурным теплообменником ?

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

10.10.2008 в 23:09:08

Устройство с двумя териозависимыми контурами: 1-ый контур подключается к системе централього отопления. 2-ой контур подключается к системе обогрева приточного воздуха/теплым полам. Регулирование снимаемой мощности может происходить путем регулирования расхода на циркуляционном насосе второго контура...

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.10.2008 в 23:31:39

вероятно, самым компактным будет использование пластинчатого теплообменника (например фирмы Веза http://www.veza-spb.ru/18.html -там кстати есть программы расчета). однако, еще понадобится: насос 1 контура (ТО имеет очень солидное сопротивление), насос 2 контура (во втором лучше -антифриз), расширитель 2 го контура, плюс тепловая автоматика хотябы простейшая и сам водо-воздушный калорифер. ну и процентов 10-15% снимаемой со стояка мощности уйдет на потери в ТО.

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

11.10.2008 в 10:30:17

Схемы применения довольно подробно расписаны в вышеуказанной статье http://www.m-stone.ru/info/centr-otopl.php Потери в ТО пойдут на конвекционный обогрев помещения. А вот от насоса в 1-ом контуре хотелось бы воздержаться, т.к. согласовать расход без гидроаккумуляторов будет весьма сложно. Уж лучше искать ТО с малым сопротивлением 1-го контура...

Указанный Вами производитль, конечно, выпускает похожее оборудование, но на принципиально иные мощности... Предметом поиска являются же маломощные теплообменники на 2-5 кВт...

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

11.10.2008 в 15:59:51

Нашел теплообменники Alfa Laval, самый маленький теплообменник T2B-FG-05 пластин, разборный, 12.4 кг, 165х140х380, одноходовой, 4 патрубка 3/4", Ру16, AISI 316 - 0,5 мм, EPDM, Т=150С стоимостью более 500 евро. Не хило так, для железяки... Продолжаю искать что то более бюджетное/маломощное.

0
Аватар пользователя
qwerfv

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Москва

Сообщений: 46

31.08.2012 в 14:58:02

ну и чем сердце успокоилось? - очень интересен опыт - планирую теплый пол - каким образом подобрать теплообменник зная сопротивление и мощность в ваттах радиатора, хочется без внесений изменений в ЦО. Организовать теплые полы.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.09.2012 в 00:44:06

Возьмите теплообменник от двухконтурного котла, тот, который идет для приготовления санитарной воды. Стоит около 100-120 долларов США, мощность до 30 кВт. Хотя, это хулиганство.

0
Аватар пользователя
qwerfv

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Москва

Сообщений: 46

02.09.2012 в 12:21:38

спасибо, а в чём хулиганство? вот если б я врезался в гор. водоснабжение либо просто в ЦО то это да хулиганство и вредительство - а этот вариант ни на ком не скажется.

0